Vi holder på å bygge om i en leilighet og har i forbindelse med dette fjernet en del av en bærende betongvegg (ja, vi har nødvendige tillatelser, godkjenninger og uttalelser fra styret og bygningsingeniør).
I bygningsingeniørens PM står det at den innsatte stålstolpen skal kles i dobbelgips for brannbeskyttelse. Dette vil vi selvfølgelig gjøre og montere dem med forskjøvne skjøter mellom lagene.
Funderingen vi har er hvilket lim vi bør bruke for å lime gipsen mot stålstolpen samt mellom gipslagene. Vanlig PL400? Eller kreves det noe spesielt lim siden det er snakk om brannbeskyttelse?
Mest praktisk er KNAUS Fireboard som dere stifter fast i platene, så ingen påvirkning på bjelken eller noe lim.
Inklädnad av VKR-pelare utan stomme - Knauf Danogips
Norgips foreslår deres system med PHL Profiler;
Brandskyddsisolering av stålkonstruktioner - Norgips
Knauf har deres system også det med PHL profiler;
Inklädnad av VKR-pelare - Knauf Danogips
Så sjekk hva produsenten av inklädnaden dere har tenkt å bruke anbefaler.
Inklädnaden kommer være helt vanlig 12.5mm gips, i to lag.
Det er ok å lime hvis limet er godkjent for dette. Altså går det ikke med vanlig settelim. Vi skyter oftest fast med boltepistol men du kan jo også skru det direkte i stålet. Alternativt kan du bruke stålprofiler og skru som vanlig.