Hei,
Jeg vil erstatte en bjelke som støtter yttervegg (del av knevegg) i tømmerhytte med en stålprofil.
Dette for å kunne fjerne kneveggen og få mer plass.

Men hvilken styrke har en 180x180 massiv trebjelke?
Jeg kan finne opplysninger om limtrebjelke og en del enklere byggetømmer.
Men en massiv bjelke, hva kan jeg velge for å erstatte den med?
 
Det finnes mange muligheter, f.eks. VKR 120x120x4,5.
 
J justusandersson skrev:
Det finnes mange muligheter, f.eks. VKR 120x120x4,5.
Finnes det mulighet for å bruke hvilken stång med grovere gods?
Det ville vært lettere å gjemme.

Rødmerket trebjelke i eldre loftrom, foreslått erstattet med stålprofil ved yttervegg. Trekonstruksjon og isolasjon synlig. Fotografert i dagslys.

Det er den rødmarkerte bjelken jeg skulle ønske å ta bort og erstatte med en stålprofil langs med ytterveggen i stedet.
Det er drag utover som er mitt problem, takstolene skal forsterkes med en 45x120 på hver side. Lengst med andre langveggen har de bare kappet tilsvarende bjelke uten å erstatte med noe, noe jeg ikke føler meg helt komfortabel med.
 
TorpRenoveraren TorpRenoveraren skrev:
Finns det möjlighet att använda vilkenstång med grövre gods?
Det spørsmålet forstår jeg ikke helt? Jeg er ikke sikker på (uten å ha sett mer av helheten) at man kan fjerne knærne. De finnes der på grunn av det forhøyede vegglivet.
 

Beste svar

Vinkelstål 120x120x13 går også bra.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.