Hei,
Skal bygge et bjelkelag med 90x315 limtre som "ramme"...
Nå til spørsmålet:
Kan man "sette sammen" bjelker som er 45x195 + 45x120 for å få samme høyde (315) på resten av bjelkelaget?
også:
Er "spikerplater" beste alternativet? Eller skal jeg lime også?
Skal bygge et bjelkelag med 90x315 limtre som "ramme"...
Nå til spørsmålet:
Kan man "sette sammen" bjelker som er 45x195 + 45x120 for å få samme høyde (315) på resten av bjelkelaget?
også:
Er "spikerplater" beste alternativet? Eller skal jeg lime også?
Ja, jeg tenkte den tanken også, men jeg vil ha hele 315 for isolering, ellers blir det maks 220 med vanlige lektere festet øverst... finnes det noen annen løsning?
Kanskje skulle legge til at det er en punktfundament..
Kanskje skulle legge til at det er en punktfundament..
ja, det er gulvet, men jeg må jo ha en bunn, f.eks. blindbunn, den må jeg jo feste i noe. Derfor tenkte jeg å legge på 45x120 under så 28x120 å skru fast platene i så fylle med isolasjon, da får jeg 315 isolasjon. Andre alternativet er 220s isolasjon.
Klarer man seg med 220 isolasjon i bjelkelaget?
Kommer det til å "knake" og lage lyd fra gulvet om man "saler" på denne måten?
Selve gulvet blir 30x183 massivt tregulv.... ingen gulvvarme
Klarer man seg med 220 isolasjon i bjelkelaget?
Kommer det til å "knake" og lage lyd fra gulvet om man "saler" på denne måten?
Selve gulvet blir 30x183 massivt tregulv.... ingen gulvvarme
Reglene må jo ikke gå sammen du kan jo ha 45'45 regler til blindbunnen. Så mellomrom og sist dine bærende regler. Sparer jo litt på å gjøre det sånn. Kan jo ikke si at jeg kan isolering, er det mellom gulv og grunn? Eller mellom to etasjer?
Bøyningsmomentet i midtpunktet av lasten P er M=PL/2, der L er lengden.
Bøyspenningen er S=M/W, der bøyemotstanden W=bh^2/6. b og h er bjelkens bredde og høyde.
Altså, S=3PL/bh^2. P i Newton og alle målene i millimeter så får du bøyspenningen i Megapascal (MPa). S skal være mindre enn bjelkens bøyestyrke.
Bøyestyrken for furu og gran er 87 henholdsvis 75 MPa.
Da regner vi din bjelke som gran, det svakere virket for sikkerhets skyld.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Altså på midten av bjelken kan du laste 1452 kg. Sa du at du skulle parkere bilen der?
Kan jo si også at lykke til med at det ikke knaker, kanskje ikke når det er nylagt men det kommer.
Angående isolasjon vil jeg ikke si noe for jeg kan ikke så mye om det.
Bøyspenningen er S=M/W, der bøyemotstanden W=bh^2/6. b og h er bjelkens bredde og høyde.
Altså, S=3PL/bh^2. P i Newton og alle målene i millimeter så får du bøyspenningen i Megapascal (MPa). S skal være mindre enn bjelkens bøyestyrke.
Bøyestyrken for furu og gran er 87 henholdsvis 75 MPa.
Da regner vi din bjelke som gran, det svakere virket for sikkerhets skyld.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Altså på midten av bjelken kan du laste 1452 kg. Sa du at du skulle parkere bilen der?
Kan jo si også at lykke til med at det ikke knaker, kanskje ikke når det er nylagt men det kommer.
Angående isolasjon vil jeg ikke si noe for jeg kan ikke så mye om det.
Danneå, beste isolasjonsløsningen her er jo at du bruker 220-regler i bjelkelaget, og isolerer med mineralull mellom bjelkene. Resten bruker du celleplastskiver som du fester på tvers over 220-reglenes underside som blindbunn. Da bryter du kuldebroene under og får bedre isolasjon enn med 315mm mineralull og vanlig blindbunn. Har slik på vårt bygg med søylefundament som kjent.. og nå i helgen når jeg jobbet i huset og det krøp ned et stykke under nullen så var det likevel lunt og behagelig på sponplategulvet.. og da hadde jeg bare varme fra 2 stk 500-watts arbeidslamper
I påvente av tegningene kan jeg legge ut noen bilder her for å illustrere akkurat dette.
Bilde 1 er som synes bjelkelaget på plinter. (Jeg vil gjerne gjøre dere oppmerksomme på 3-metersplaten lengst til venstre...den var litt kronglete
)
Bilde 2: Doble lag med celleplast forskjøvet under bjelkelaget. 30+50mm.
Bilde 1 er som synes bjelkelaget på plinter. (Jeg vil gjerne gjøre dere oppmerksomme på 3-metersplaten lengst til venstre...den var litt kronglete
Bilde 2: Doble lag med celleplast forskjøvet under bjelkelaget. 30+50mm.
Sist redigert: