Aion rakentaa käytännössä itsenäisen seinän talomme yhteyteen. Rakenteellisesti se täytyy laskea 4 metriä korkeaksi aidaksi. Sen pituus tulee olemaan noin neljä metriä, ja aion asettaa tolpat metrin välein.
Korkeuden huomioon ottaen seinä tulee olemaan alttiina suurille tuulenvoimille. Aion käyttää rakennuspuuta tolpissa ja jokainen tolppa koostuu 3 tai 4 tukipuusta 140 x 45.
Ongelma on, miten nämä kiinnitetään betoniperustukseen (joka tulee olemaan reilusti mitoitettu).
Yhdysvaltain markkinoilla on olemassa vahvoja kiinnikkeitä, kuten kuvissa, mutta en löydä niitä Suomesta.
Tietääkö joku, tai onko kenelläkään ajatus siitä, miten kiinnikkeitä tulisi suunnitella.
Kiitos ehdotuksista, mutta en ole varma, onko se tarpeeksi vahva. Lasketaan neljä metriä korkeaksi ja myrskyn voimakkuus 😬. Vaihtoehto, jota itse olen harkinnut, on 10 mm plattstål, joka nousee vähintään 500 mm tolpan ympärille ja yhtä pitkälle betoniin.
Kiitos ehdotuksistanne, mutta en ole varma, että se tulee olemaan tarpeeksi vahva. Laske neljä metriä korkeaksi ja myrskytuuli 😬. Vaihtoehto, jota olen itse harkinnut, on 10 mm liteteräs, joka menee vähintään 500 mm ylös tolppaa ja yhtä pitkälle betoniin.
Jos annat seppä tekemään niin vie ne galvanointiin, muuten se ei tule kestämään.
Onko se täysin tuulenpitävä vai läpäiseekö se ilmaa? Jos se on täysin tuulenpitävä, luulen että tarvitset toisia varusteita jos aiot rakentaa 4 metrin korkeudelle.
Ilman että muistat erityisen paljon rakennuslaskelmista lukioajalta, sinun pitäisi saada korkeampi lujuus valamalla yksinkertaisesti sisään lämpögalvanoidut tolpat, joihin kiinnität sitten puureegelit.
Täytyyhän siitä muuten tulla erittäin vahva kiinnitys, jos sen pitää kestää tuulenkuorma 4 metriä korkeassa ja x metriä pitkässä aidassa.
Olen samaa mieltä siitä, että sinun pitäisi antaa rakennesuunnittelijan laskea koko juttu. Olisi ikävää, jos aita kaatuu ja joku loukkaantuu kaatuvasta aidasta.
Nämä yleensä kestävät aika hyvin. Kiinnitä kaikille 4 sivulle niin pysyy kunnolla, mutta 4 metriä on korkea. Sinun täytyy todennäköisesti miettiä, miten tehdä siitä tuulen läpäisevä, muuten mikään ei kestä sen tuulikuormituksen. Myös betonin täytyy olla mitoitettu niiden kuormien mukaan, joille se altistuu.
Olen itse miettinyt tätä. 1000 mm pitkä UNP100 kummallekin puolelle jokaista tolppaa. 500 mm alas betoniperustukseen ja 500 mm ylös tolppaa pitkin. Pitäisi riittää, voisi ajatella.