Hei Aion purkaa kantavan seinän keittiön ja olohuoneen välillä, aukko on 3,6 m
Talo on puolikorkea 8 m leveä ja 12 m pitkä, kantava seinä kulkee keskellä pituussuunnassa.
Kuinka voimakasta teräspalkkia tarvitsen?
Ystävällisin terveisin, Göran
 
Mieluiten haluaisi nähdä ensin joitain piirustuksia. Mutta jos talon keskellä on kantava seinä, jota aiot avata, ja yläkerrassa on normaalia käyttöä, kuorman tulisi olla suuruusluokassa 10 kN/m. Tämä tarkoittaa HEA 160, kun taipuma on L/600. Sitten vaaditaan kunnon perustukset tällaiselle palkille. Ei ole itsestään selvää, että voit järjestää sitä.
 
Hei Voiko palkin kokoa kasvattaa yksikön verran varmuuden vuoksi?
 
Se on toimenpide, joka vaatii rakentamisilmoituksen kunnalle ja aloitusluvan ennen kuin alkaa purkaa. Ilmoituksessa tulee muun muassa osoittaa, että on laskettu palkki ja sen tuet päistä niiden kuormien mukaan, jotka ovat olemassa. Tietenkin voi tehdä sen ilman ilmoitusta, jos ehdottomasti haluaa, mutta siitä tulee luvaton rakennus kaikkine seurauksineen.
 
Minulla on 5 metrin aukko, jossa ei ole kantavaa seinää, koska se on "matrum" ja olohuoneen välissä.
Palkki, joka meillä on, on HEA 200 mm.
 
  • Tykkään
Helmaj
  • Laddar…
Laskelmani sisältää marginaaleja, mutta piirustukset ovat paras tapa varmistaa nämä.
 
  • Tykkään
Helmaj
  • Laddar…