E
Onko olemassa yksinkertainen tapa muuntaa liimapuumitta 90x300 teräspalkiksi kantokyvyn osalta? Ajattelin rakentaa terassin ja olen miettinyt, että tekisin rungon teräksestä välttyäkseni monelta pylväältä, koska se tulee olemaan aika korkea.

Siinä tulee olemaan I- tai H-palkki, joka pidetään ylhäällä teräspylväillä.

Minkälaista käsittelyä näille yleensä tehdään, kun ne ovat ulkona? Onko se vain ruostesuojamaalaus vai tilataanko se toimittajalta?

Miten tämä ratkaisu on hintatasoltaan luuletteko, jotka olette ehkä tehneet tämän ennen? Onko se tosi kallista vai kohtuullista? Verrattuna pääasiassa liimapuuhun?
 

Paras vastaus

Kyllä se tekee. 90x300 liimapuupalkki vastaa esimerkiksi HEA 160 ja IPE 180. 90x315 on yleisempi liimapuukoko. Sen teräsvastineet ovat HEA 160 ja IPE 200.

Ruostesuojakäsittelyyn liittyvään kysymykseen en vastaa. Teräs on yleensä noin kaksi kertaa kalliimpaa kuin liimapuu.
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
J justusandersson sanoi:
Kyllä se tekee. 90x300 liimapuupalkki vastaa esimerkiksi HEA 160:ta ja IPE 180:tä. 90x315 on yleisempi liimapuu dimensio. Sen teräs vastine on HEA 160 ja IPE 200.

Kysymykseen ruostesuojauksesta passaan. Teräs on yleensä noin kaksi kertaa kalliimpaa kuin liimapuu.
Kiitos paljon vastauksesta. Mitä tulee pilareihin, mitä suosittelet? Oletan, että minun pitäisi korvata 90x90 liimapuu pilari teräksellä.
 
E
J justusandersson sanoi:
Kyllä se tekee niin. 90x300 liimapuupalkki vastaa esim. HEA 160 ja IPE 180. 90x315 on yleisempi liimapuumitta. Sen teräsvastineet ovat HEA 160 ja IPE 200.

Kysymykseen ruostesuojauksesta en ota kantaa. Teräs on yleensä noin kaksinkertaisesti kalliimpaa kuin liimapuu.
Ja voiko piirustukseen, jonka liitän, vähentää kolmeen pilarin?
 
  • Rakennuspiirustus, jossa mitat merkittynä viivoilla; pituus 5000mm, leveys 16000mm. Piirros käsin kirjoitettu, sisältää mainintoja palkkien määristä.
Ei ole yhtä helppoa verrata liimapuurakenteen pylväitä teräksisiin ilman, että tunnet suunniteltua rakennetta. Sivuttais- ja korkeussuuntaiset jäykistykset ovat tärkeitä parametreja.
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
J justusandersson sanoi:
Ei ole yhtä helppoa verrata liimapuupylväitä teräspylväisiin tuntematta suunniteltua rakennetta. Sivuttais- ja korkeussuuntaiset tuennat ovat tärkeitä parametreja.
Tuleeko se selkeämmäksi piirustuksen mukaan vai tarvitaanko lisää parametreja?
 
Jos haluat mennä alas kolmeen pylvääseen, se tarkoittaa täysin erilaisia palkkimittoja. Liimapuussa noin 90x495 ja teräksessä HEA 220. Pylväille tarvitsee tietää korkeus. Oletko ajatellut, että naulalevyt kantavat ulos yhden metrin?
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
J justusandersson sanoi:
Jos haluat siirtyä kolmeen pylvääseen, palkkidimensionit muuttuvat täysin. Liimapuussa noin 90x495 ja teräksessä HEA 220. Pylväiden korkeus tarvitaan. Oletko ajatellut, että naulojohdot ulkonevat metrin?
Kyllä, juuri niin, ruuvijohdot roikkuvat noin 1 m ja pylväät ovat noin 3-3,2 m korkeita.
 
Se on aivan liian suuri ylitys 45x195 palkkeille. Aion katsoa sitä myöhemmin tänään.
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
J justusandersson sanoi:
Se on aivan liian suuri ylitys 45x195 palkeille. Aion katsoa sitä myöhemmin tänään.
Ei ole ongelma siirtyä 45x220 c24 osalta minun puoleltani. Voin myös siirtää kantopalkin tarvittaessa. Olisi todella kilttiä, jos voisit ottaa aikaa katsoa tätä.
 
Siirtäisin kantavan palkin puoli metriä ulospäin ja käyttäisin 45x220 puutavaraa.
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
Se ei ole mikään ongelma. Mistä pilarien mitasta puhumme? Riittääkö 100x100 vkr vai mitä valitsisit?
 
VKR 100x100 4 mm seinämä riittää enemmän kuin hyvin. Kun otetaan huomioon kuormat ja korkeudet, voit mennä 60x60, mutta asennuksessa on myös käytännöllisiä näkökohtia.
 
  • Tykkään
epw
  • Laddar…
E
J justusandersson sanoi:
VKR 100x100 4 mm seinämä riittää enemmän kuin hyvin. Kuormien ja korkeuden huomioon ottaen voit pienentää 60x60:een, mutta asennuksessa on myös käytännön näkökulmia.
Esteettisesti 100x100 on huomattavasti siistimpi mielestäni. (y)

Mitä matematiikan termejä tarvitsemme tähän, joita voidaan tarvita rakennuslupahakemuksessa? Kuten taipuma jne. Tiedätkö näitä?

Kiitos paljon avusta! :ok:
 
E epw sanoi:
Nedböjning osv. Vet du detta?
Tietysti. Se on juuri mitä tarkistan ensisijaisesti. Kannattimien ja palkkien taipuma < Jänneväli/300. Lisäksi lattiarakenteiden taipumakriteerien tarkistus. Hyötykuorma 2 kN/kvm.

Olen samaa mieltä, että 100x100 näyttää paljon tyylikkäämmältä.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.