Hei, Minulla on eristämätön autotalli, jossa on maanvarainen laatta, ja siellä on joitakin kummallisia kosteusongelmia. Tarvitsisin teidän apuanne foorumilla yrittääkseni selvittää, mikä voi olla syynä ja mitä voisin tehdä asian korjaamiseksi. Aloitan näyttämällä muutaman kuvan:
Viimeinen kuva näyttää seinän ulkopuolen, jossa on suurimmat ongelmat.
Kyseessä on siis eristämätön maanvarainen laatta, sokkeli koostuu palkista, jonka alla on alustapappi. Kun muutimme sisään 1,5 vuotta sitten, se oli näyttänyt tältä jo muutaman vuoden ajan, tarkastaja ei ollut varma, mikä se voisi olla, mutta epäili kapillaarista nousevaa kosteutta. Sen jälkeen tänne on tullut useita rakennusalan ihmisiä, jotka eivät ole osanneet oikein vastata, mistä se voisi johtua. Tiedämme, että edellinen omistaja on pysäköinyt autonsa täällä talvella, joten yksi syy voisi olla, että kyseessä on sulanut lumi, jonka sokkeli on imenyt itseensä. Olemme myös pohtineet, että se saattaa olla vettä, joka valuu uuden portin alle, jonka he asensivat melko hiljattain.
Olen kuitenkin ollut sitä mieltä, että nyt syksyllä, kun ulkona on kosteampaa ja sateet lisääntyvät, ongelma on pahentunut. Yleensä tarkistan sateella, ja silloin tuntuu siltä, että sokkeli on taas kostea, eikä kyseessä ole vain vanhat kosteusvauriot. Mutta kummallista siinä on, että sokkelilautan "yläosa" on kostea, ja jos katsotte tarkemmin kuvia, näette, että kosteusvauriot ovat ylemmän sokkelilaudan päällä, kun taas alempi sokkelilauta on täysin kuiva.
Mistä se voi johtua? Minulla oli suunnitelmana eristää seinät ja katto ja ylipäänsä laittaa autotalli kuntoon, mutta alan nyt luopua ajatuksesta. En uskalla eristää ja sulkea ongelmaa ilman, että voin sitten seurata, paheneeko se vai ei.
Onko kyseessä kipsilevy, joka näyttää kosteusvaurioittuneelta?
Onko kosteusvaurio kulmassa?
Onko kosteusvaurio lähellä porttia?
Ei, se on tuulensuojapaperi, johon kosteus on kulkeutunut ylös (tai alas). Seinät koostuvat runkokehikosta, tuulensuojapaperista ja peitepaneelista.
Kosteusvaurio on levinnyt, mutta suurin ongelma-alue, josta otin kuvan, on kulman lähellä juuri siellä, missä portti on, sitten on pienempiä alueita etäämmällä, joissa näkyy vain pieniä kosteusjälkiä.
Silloin kosteusvaurio on lähellä syöksytorvea. Minne sadevesi menee?
Olen nähnyt sen aiemmin, kosteusvaurioita lähellä porttia. Todennäköisesti kostea ulkoilma pääsee sisään tiiviin portin kautta.
Kun oma autotallini oli eristämätön mutta siinä oli katto / ulkoverhous / ovi / portti / ikkuna / tuulensuoja / eristetty laatta, lattia oli märkä kosteudesta lähellä porttia + ikkuna oli kostea sisäpuolelta.
Oma ulkoverhoukseni on 25 cm maanpinnasta, laatta 5 cm maanpinnasta, puuseinä seisoo kevytbetonikivien päällä.
Eristämätön betonilaatta, jossa alaosa on näin lähellä maata / betonilaattaa, ei ole optimaalinen, valitettavasti.
Sitten kosteuden aiheuttama vahinko on lähellä syöksyputkea. Minne menee sadevesi? Nähnyt sen ennenkin, kosteusvauriot lähellä porttia. Luultavasti kostea ulkoilma pääsee sisälle tiivistämättömän portin kautta.
Kun oma autotallini oli eristämätön mutta katto/paneelit/ovi/portti/ikkunat/tuulensuojaeristeet/eristetty laattaperusta oli, lattia oli portin ja ikkunan sisäpuolelle kostea.
Oma ulkopaneelini on 25 cm maasta, laatta 5 cm maanpinnasta, puiseinä seisoo kevytbetonikivillä.
Eristämätön betonilaatta, jossa sokkeli on niin lähellä maata/betonilaattaa, ei ole ihanteellinen, valitettavasti.
Kyllä, se kuulostaa valitettavasti todennäköiseltä syyltä. He valitsivat erittäin sopimattoman rakenteen vuonna 1981, josta talo on peräisin. En ole nähnyt ongelmia syöksyputkissa, mutta en ole tarkastellut niitä tarkemmin, joten aion tarkastella niitä paremmin.
He vaihtoivat portin noin 10 vuotta sitten, olen ajatellut, että ongelmat ovat saattaneet pahentua sen jälkeen. Nyt siellä on kattoluukku, joka pitäisi tiivistyä kumilistalla alhaalla. Valitettavasti he ovat rakentaneet autotallin ajotien liian korkeaksi, joten on noin 1 cm korkeusero autotallin ja ajotien välillä, ja se yhdistettynä lyhyeen kattotuulettimeen siihen suuntaan aiheuttaa sen, että kun sataa, sadevesi kerääntyy puolikuun muodossa portin sisään. Mutta, että kosteus menee 5-6 metriä ja vahingoittaa sokkelia niin kaukana?
Näyttävätkö kaikki seinät samalla tavalla (sisäpuolella)
Kuvistasi näyttää siltä, että kosteusvaurio on pahin kohdassa, jossa roska-astia on !
Se on pahinta kohdassa, jossa minulla on kuva, suunnilleen siellä, missä roska-astia on. Mutta niitä on myös useammassa kohdassa pidemmälle autotallissa. Molemmilla pitkille sivuille, toisella pitkällä sivulla ongelmat olivat ehkä pahimmat ikkunoiden alla. Mutta siellä se ei ole yhtä ilmeistä.
Seinät koostuvat kehikosta-tuulensuojapaperista-peiterimasta.
Onko teillä usein tuulista siellä, missä asutte/garaget sijaitsee?
Peiterima ei ole vedenpitävä. Todennäköisesti sadevesi valuu pitkin paneelia ja kostuttaa tuulensuojapaperia, ja jos tuulee vähän, vettä painuu sisään enemmän ja syntyy kosteusrantaita myös sokkelin yläpuolelle.
Kuvissa näyttää siltä, ettei ole ilmaväliä, vaan tuulensuojapaperi ja julkisivulaudat ovat suorassa kontaktissa toisiinsa?
Jos näin on, sinun täytyy varmaan korjata se ennen kuin voit eristää.
Meidän talossa on paneeli suoraan tuulensuojan vasten, alttiina tuulelle, mutta meillä on asfaboard tuulensuojana. Se kestää vettä huomattavasti paremmin. Vaihdoimme paneelin viime vuonna siltä sivulta, joka on eniten alttiina sadevedelle. Asfaboard oli kulunut 40 vuoden palveluksen jälkeen, mutta täysin kunnossa. Myös eristeen vastainen puoli. Sokkelin päällinen oli täysin kuivana.
Garagessa, joka kuten sinun, on vielä eristämätön, huomaan, että kohtaan on kosteutta jossain kohdassa kahden asfaboard-levyn liitoksessa. Olen täysin varma, että se johtuu siitä, ettei sisäpuoli ole tiivis. Silloin tuuli voi painaa vettä sisään. Jos se olisi eristetty ja sisäpuolelta peitetty tuulenpitävällä materiaalilla, kuten esimerkiksi saumakittatuilla kipsilevyillä, tuuli ei voisi painaa vettä liitokseen.
Nyt sinun tuulensuojapaperi on pilaantunut homeesta, joten se pitää poistaa joka tapauksessa.
Puhuuko siellä missä asutte/tai missä autotalli seisoo usein? Lukituspaneeli ei ole vedenpitävä. Todennäköisintä on, että sadevettä valuu paneelin pitkin ja kastuttaa tuulensuojalevyn, ja jos tuulee vähän, enemmän vettä työnnetään sisään, ja kosteusraitoja tulee myös aluspuun yläosaan. Näyttää kuvissa siltä, ettei ole mitään ilmarakoa, vaan että tuulensuojalevy ja ulkoverhous ovat suorassa kosketuksessa keskenään? Jos näin on, niin sinun täytyy varmaan korjata se ennen kuin voit eristää. Talossamme on paneeli suoraan tuulensuojalevyä vasten, altis tuulelle, mutta meillä on tuulensuojana asfaltilevy. Se kestää vettä paljon paremmin. Vaihdoimme panelin viime vuonna osalle, joka oli eniten alttiina sateelle. Asfaltilevy oli kulunut 40 vuoden palveluksen jälkeen, mutta täysin terve. Myös eristystä vasten sisäpuolella. Aluspuu täysin vaurioitumaton kosteudesta. Autotallissa, kuten sinunkin joka on vielä eristämätön, näen, että kosteus on tunkeutunut läpi kahden asfaltilevyn välisestä saumasta. Olen täysin vakuuttunut, että se johtuu siitä, ettei sisäpuoli ole tuulenpitävä. Silloin tuuli voi työntää vettä sisään. Jos se olisi eristetty ja sisäpuoli verhoiltu tuulenpitävällä materiaalilla, kuten esimerkiksi saumatasoitetuilla kipsilevyillä, tuuli ei olisi voinut työntää vettä saumaan. Nyt tuulensuojalevysi on pilalla homeesta, joten se täytyy poistaa joka tapauksessa.
En sanoisi, että siellä tuulee enempää kuin normaalisti. Mielestäni selityksesi kuulostaa tässä tapauksessa todennäköiseltä. Kuten kirjoitit, paneeli on lukittu suoraan tuulensuojalevyä vasten. Jos tämä on totta, että sadevettä on painunut paneelin ja tuulensuojalevyn läpi ja aiheuttanut kosteusvauriot aluspuulle, ei ole muuta ratkaisua kuin vaihtaa paneeli ja asentaa esimerkiksi vaakasuuntainen lukitus ilmarakoa varten?
Miten ilmanvaihto on hoidettu? Tulo- ja poistoilmaventtiilit?
Handyman 1 sanoi:
Onko katto avonainen harjaan asti vai onko alakatto? Kondenssisuojus?
Ilmanvaihtoritilät ovat korkealla toisella pitkällä sivulla. Lisäksi se on myös auki koko pitkille sivuille, katon ulkoneman kohdalla. On vain hyttysverkko ja vähän harva paneeli. katso kuva:
Kuten kuva myös osoittaa, se on avoin harjaan asti, en usko että siellä on kondenssisuojusta. Tuulensuoja, joka nyt alkaa homehtua, koostuu sileästä pinnasta ulospäin, kuten moderni tuulensuoja mutta ohuempi. Sen toinen puoli on enemmän pahvimaisen materiaalin näköinen.