Hei!

Mielenkiintoinen sivusto täynnä tietoa. Mietin, onko mahdollista korvata kantavat palkit toisella ratkaisulla, koska haluan lisätä kattokorkeutta kellarikerroksessani 20 cm:llä. 220 sijaan 200.

Yläkerran lattiajuoksut ovat 20 cm 60 cc:llä. Lattia, joka on noin 6,60 leveä, jossa 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 6,60 m pitkiä ja muilla 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 9 m mittaisia.

Koska haluan sisustaa kellarin, olisi mielenkiintoista saavuttaa parempi kattokorkeus, vaikka 2 m onkin hyvä. Katso kuva.

Kiitos etukäteen mahdollisista vinkeistä.
 
  • Kellarin sisätila, jossa on harmaat betoniseinät, oranssit vaakasuorat palkit ja kirkas valo katossa. Näkyvissä on myös ovi toiseen huoneeseen.
On mahdollista upottaa teräspalkkirakenteet välipohjaan. Puuvälipohjasi siis kulkee vain teräspalkkien välillä sen sijaan, että lepää niiden päällä.

Mutta silloin sinun täytyy luultavasti purkaa koko lattia ja tehdä uudelleen alusta alkaen.
 
H hempularen sanoi:
On mahdollista upottaa teräspalkkirakenteet välipohjaan. Joten puupalkkisi menevät vain teräspalkkien väliin, eivätkä levätä niiden päällä.

Mutta silloin sinun on luultavasti purettava koko lattia ja tehtävä se alusta alkaen uudelleen.
Hyvä idea, koska palkki on sellainen kuin on. Tietenkin on mahdollista leikata alapuolelta, jos tukee nykyisen lattian kerrosten väliin, ja sitten tunkin tai muun ratkaisun avulla nostaa teräspalkkia ylös.
 
Luulen, että tällöin tarvitset HEA-profiilisen palkin tai vastaavan. Ja sitten palkkien tulee levätä palkin alemmalla laipalla. Niiden täytyy siis "työntyä sisään" palkeihin.

Jos aiot tehdä jotain sellaista, sinun täytyy palkata suunnittelija. Myös palkkien jäykkyyteen vaikuttaa negatiivisesti, jos ne menevät pätkinä teräspalkkien välillä. Saattaa tarvita enemmän palkkeja.
 
  • Tykkään
OTG
  • Laddar…
Tarvitaan huomattavasti parempi yleiskuvaus koko rakenteesta, jos halutaan antaa joitakin neuvoja. Pohjapiirustus, jossa palkkien sijainnit on merkitty ja jossa on tietoa niiden mitoista. Teräspalkkien jälkikäteinen asentaminen voi olla monimutkaista.
 
  • Tykkään
OTG
  • Laddar…
H hempularen sanoi:
Luulen, että tarvitset siinä tapauksessa HEA-profiiliin tai vastaavaan palkin. Ja sitten palkkien täytyy levätä palkin alalaipalla. Ne täytyy siis "työntää sisään" palkkiin.

Jos aiot tehdä jotain sellaista, sinun täytyy palkata rakennesuunnittelija. Myös palkkien jäykkyys heikkenee, jos ne menevät pätkissä teräspalkkien väliin. Tarvitaan ehkä enemmän palkkeja.
Se on HEA-palkki. Menen alas mittaamaan mittoja.
 
J justusandersson sanoi:
Tarvitaan huomattavasti parempi yleiskuva koko rakenteesta, jotta voidaan antaa neuvoja. Tarvitaan pohjapiirros, johon on merkitty palkkien sijainnit ja niiden mitat. Teräspalkkien lisääminen jälkikäteen voi olla monimutkaista.
Katson, jos saan piirustuksen esiin, miten palkit on sijoitettu.
 
Ehkä on järkevämpää lähteä ajamaan kaupungista?
 
Violina Violina sanoi:
Ehkä on järkevämpää purkaa betonilaatta?
Valitettavasti en halua tehdä tätä. Olen asentanut eristeet ja lattialämmitysputket 10 cm paksuiseen laattaan. Jos mitään fiksua ratkaisua ei ole, minun on tyytyttävä korkeuteen tyyppiä "Gillestuga". Yksi tapa on, että liitän nyt pohjapiirroksen vastatakseni toiseen viestiin ja peittääkseni suuren osan palkista seinillä. Nyt pohjaratkaisu ei ole suoraan samanlainen kuin piirustuksessa, jonka julkaisen.
 
O OTG sanoi:
Katson, saanko esiin piirustuksen, kuinka palkit on sijoitettu.
Piirustus on mittakaavassa 1:100 ja teräspalkki kulkee wc:n ja tekniikkahuoneen seinän yli. Ei tule olemaan näin, sillä tämä oli ajatus, jolla leikittelimme.
 
  • Rakennuspiirustus kellarin pohjasta, mittakaava 1:100, jossa wc- ja tekniikkahuoneet. Järjestyksenä luonnosvaihe.
O OTG sanoi:
Se on HEA-palkki. Menen alas ja mittaan mitat.
Tarkistin palkit ja ne näyttävät HEA:lta, mutta ehkä hieman heikoilta.

Kahden pidemmän mitat ovat
20 x 10 cm, joiden "HEA"-syvyys on noin 4,5 cm kummallakin puolella.

Pituus on 6,98, ja ne menevät todennäköisesti sisään vähintään 10 cm kummallakin puolella.

Lyhyemmän palkin piirustuksen mukaan pituus on 3,50 ja se menee todennäköisesti sisään 10 cm kummallakin puolella.

Liimapuupalkki, joka näkyy hieman huoneessa, on 22x9 cm ja pituus 3,6 m.
 
  • Rakennuksen kellarikerroksen pohjapiirustus, jossa näkyvät huoneiden mitat esim. tekninen tila ja WC. Mukana selite ja mittoja.
O OTG sanoi:
Tarkistin palkit ja ne näyttävät HEA:lta, mutta ehkä hieman heikoilta.

Kahden pidemmän mitat ovat
20 x 10 cm ja "HEA" syvyys noin 4,5 cm kummallakin puolella.

Pituus on 6.98 ja todennäköisesti menevät sisään vähintään 10 cm kummallakin puolella.

Lyhyemmän palkin piirustuksen mukaan pituus on 3.50 ja se menee todennäköisesti 10 cm kummallakin puolella.

Kuvan pienessä huoneessa häämöttävä liimapuupalkki on 22x9 cm ja pituus 3.6 m.
Lisäksi osa pitemmästä palkista ei tule
peittymään seinällä.
 
richardtenggren
Ne ovat IPE 200 palkkeja, jotka sinulla on.
 
richardtenggren richardtenggren sanoi:
Ne ovat IPE 200 palkkeja, joita sinulla on
O OTG sanoi:
Lisäksi osa pidemmästä palkista ei tule peittymään seinällä.
Ok. Kiitos. Ehkä tasku on liian heikko pitämään yläkerran lattiahirsiä, missä me nyt asumme.

Saamme kunnallisen vesihuollon tänä tai seuraavien 2-3 vuoden aikana ja olemme leikkineet pohjaratkaisulla, joka kuvassa näkyy, kun siitä tulee rinne. Keittiöstä tulee mahdollisesti huone. Tämä tarkoittaa, että ajattelimme laajentaa eteenpäin.
 
  • Alakerran pohjapiirros, jossa on sauna, kylpyhuone, tekninen huone, keittiö, makuuhuone, rentoutumisalue ja eteinen. Pinta-ala on 110 m².
IPE 200 voidaan korvata HEA 180:lla tai HEB 160:lla. Liimapuuta käyttämällä lattiapalkistossa voidaan pärjätä ilman teräspalkkeja, mutta se on suuri jälleenrakennus.
 