3 169 lukukertaa ·
19 vastausta
3k lukukertaa
19 vastausta
Poista kantava teräspalkki
Hei!
Mielenkiintoinen sivusto täynnä tietoa. Mietin, onko mahdollista korvata kantavat palkit toisella ratkaisulla, koska haluan lisätä kattokorkeutta kellarikerroksessani 20 cm:llä. 220 sijaan 200.
Yläkerran lattiajuoksut ovat 20 cm 60 cc:llä. Lattia, joka on noin 6,60 leveä, jossa 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 6,60 m pitkiä ja muilla 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 9 m mittaisia.
Koska haluan sisustaa kellarin, olisi mielenkiintoista saavuttaa parempi kattokorkeus, vaikka 2 m onkin hyvä. Katso kuva.
Kiitos etukäteen mahdollisista vinkeistä.
Mielenkiintoinen sivusto täynnä tietoa. Mietin, onko mahdollista korvata kantavat palkit toisella ratkaisulla, koska haluan lisätä kattokorkeutta kellarikerroksessani 20 cm:llä. 220 sijaan 200.
Yläkerran lattiajuoksut ovat 20 cm 60 cc:llä. Lattia, joka on noin 6,60 leveä, jossa 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 6,60 m pitkiä ja muilla 50 %:lla on lattiajuoksuja noin 9 m mittaisia.
Koska haluan sisustaa kellarin, olisi mielenkiintoista saavuttaa parempi kattokorkeus, vaikka 2 m onkin hyvä. Katso kuva.
Kiitos etukäteen mahdollisista vinkeistä.
Moderator
· Stockholm
· 56 239 viestiä
On mahdollista upottaa teräspalkkirakenteet välipohjaan. Puuvälipohjasi siis kulkee vain teräspalkkien välillä sen sijaan, että lepää niiden päällä.
Mutta silloin sinun täytyy luultavasti purkaa koko lattia ja tehdä uudelleen alusta alkaen.
Mutta silloin sinun täytyy luultavasti purkaa koko lattia ja tehdä uudelleen alusta alkaen.
Hyvä idea, koska palkki on sellainen kuin on. Tietenkin on mahdollista leikata alapuolelta, jos tukee nykyisen lattian kerrosten väliin, ja sitten tunkin tai muun ratkaisun avulla nostaa teräspalkkia ylös.H hempularen sanoi:
Moderator
· Stockholm
· 56 239 viestiä
Luulen, että tällöin tarvitset HEA-profiilisen palkin tai vastaavan. Ja sitten palkkien tulee levätä palkin alemmalla laipalla. Niiden täytyy siis "työntyä sisään" palkeihin.
Jos aiot tehdä jotain sellaista, sinun täytyy palkata suunnittelija. Myös palkkien jäykkyyteen vaikuttaa negatiivisesti, jos ne menevät pätkinä teräspalkkien välillä. Saattaa tarvita enemmän palkkeja.
Jos aiot tehdä jotain sellaista, sinun täytyy palkata suunnittelija. Myös palkkien jäykkyyteen vaikuttaa negatiivisesti, jos ne menevät pätkinä teräspalkkien välillä. Saattaa tarvita enemmän palkkeja.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Tarvitaan huomattavasti parempi yleiskuvaus koko rakenteesta, jos halutaan antaa joitakin neuvoja. Pohjapiirustus, jossa palkkien sijainnit on merkitty ja jossa on tietoa niiden mitoista. Teräspalkkien jälkikäteinen asentaminen voi olla monimutkaista.
Se on HEA-palkki. Menen alas mittaamaan mittoja.H hempularen sanoi:Luulen, että tarvitset siinä tapauksessa HEA-profiiliin tai vastaavaan palkin. Ja sitten palkkien täytyy levätä palkin alalaipalla. Ne täytyy siis "työntää sisään" palkkiin.
Jos aiot tehdä jotain sellaista, sinun täytyy palkata rakennesuunnittelija. Myös palkkien jäykkyys heikkenee, jos ne menevät pätkissä teräspalkkien väliin. Tarvitaan ehkä enemmän palkkeja.
Katson, jos saan piirustuksen esiin, miten palkit on sijoitettu.J justusandersson sanoi:
Valitettavasti en halua tehdä tätä. Olen asentanut eristeet ja lattialämmitysputket 10 cm paksuiseen laattaan. Jos mitään fiksua ratkaisua ei ole, minun on tyytyttävä korkeuteen tyyppiä "Gillestuga". Yksi tapa on, että liitän nyt pohjapiirroksen vastatakseni toiseen viestiin ja peittääkseni suuren osan palkista seinillä. Nyt pohjaratkaisu ei ole suoraan samanlainen kuin piirustuksessa, jonka julkaisen.Violina sanoi:
Tarkistin palkit ja ne näyttävät HEA:lta, mutta ehkä hieman heikoilta.O OTG sanoi:
Kahden pidemmän mitat ovat
20 x 10 cm, joiden "HEA"-syvyys on noin 4,5 cm kummallakin puolella.
Pituus on 6,98, ja ne menevät todennäköisesti sisään vähintään 10 cm kummallakin puolella.
Lyhyemmän palkin piirustuksen mukaan pituus on 3,50 ja se menee todennäköisesti sisään 10 cm kummallakin puolella.
Liimapuupalkki, joka näkyy hieman huoneessa, on 22x9 cm ja pituus 3,6 m.
Lisäksi osa pitemmästä palkista ei tuleO OTG sanoi:Tarkistin palkit ja ne näyttävät HEA:lta, mutta ehkä hieman heikoilta.
Kahden pidemmän mitat ovat
20 x 10 cm ja "HEA" syvyys noin 4,5 cm kummallakin puolella.
Pituus on 6.98 ja todennäköisesti menevät sisään vähintään 10 cm kummallakin puolella.
Lyhyemmän palkin piirustuksen mukaan pituus on 3.50 ja se menee todennäköisesti 10 cm kummallakin puolella.
Kuvan pienessä huoneessa häämöttävä liimapuupalkki on 22x9 cm ja pituus 3.6 m.
peittymään seinällä.
richardtenggren sanoi:
Ok. Kiitos. Ehkä tasku on liian heikko pitämään yläkerran lattiahirsiä, missä me nyt asumme.O OTG sanoi:
Saamme kunnallisen vesihuollon tänä tai seuraavien 2-3 vuoden aikana ja olemme leikkineet pohjaratkaisulla, joka kuvassa näkyy, kun siitä tulee rinne. Keittiöstä tulee mahdollisesti huone. Tämä tarkoittaa, että ajattelimme laajentaa eteenpäin.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
IPE 200 voidaan korvata HEA 180:lla tai HEB 160:lla. Liimapuuta käyttämällä lattiapalkistossa voidaan pärjätä ilman teräspalkkeja, mutta se on suuri jälleenrakennus.