Hei kaikille iloisille. Ostin talon vähän aikaa sitten.. olen viime aikoina käyttänyt aikaa kiinteistön tarkempaan tarkasteluun ja huomasin, että minulla on todennäköisesti pieni painuma toisessa kerroksessa.

Talon keittiön alla, kellarin katossa, on palkki mitoilla 195x90, 5,30 metriä pitkä, jossa on pilari keskellä. Palkki nojaa Leca-harkkoihin molemmista päistä. Mutta seisova pilari joustaa (noin 2 metrin matkalla pahimmillaan noin 10 mm).

Ajattelin korvata tämän I/H-palkilla ja samalla nostaa lattiaa hiukan, koska keittiössä on klinkkerilattia.

Toivottavasti kirjoitan niin, että joku ymmärtää.

Onko jotain, mitä minun pitäisi ottaa huomioon tässä? Terveisin
 
Nyt ongelma on ratkaistu! Ostin liimapuupalkin sopivassa koossa ja käytin 2 tunkkia palkin nostamiseen, laitoin sitten vaakasuoran vahvikkeen pilarin päälle välttääkseni vanhan pilarin aiheuttaman korkean pistekuormituksen. Käytin alustapaperia hienosäätämään korkeutta.
 