Joo, se onkin kysymys.
Tunnen periaatteet, mutta kuinka pitäisi miettiä, jotta saa oikean cc-mitan kaikkialle?

Aion rakentaa rungon 45x145 ja lisäeristää molempiin suuntiin 45 mm:n kanssa.
Ensimmäinen seinä, jonka aion rakentaa, on kuvassa punaisella merkitty. Sinisellä merkitty on osa olemassa olevaa taloa.

Pohjapiirustus, jossa punaisella merkitty seinä rakennetaan, sinisellä reunustettu osa on olemassa oleva talo. Mukana ikkunan ja huonekalujen sijainnit.

Tulee 80 cm leveä ikkuna, 35 cm seinään.
Pitäisikö minun aloittaa runko cc-60 heti vasemmalta, vai pitäisikö minun aloittaa cc-60 runko ikkunan oikealta puolelta?

Seinäkehikko, jossa on 80 cm leveä ikkuna vasemmalla. Pystypuut cc-60 ja oikealla osa olemassa olevasta talosta.

Minulla on enemmän kysymyksiä, mutta otetaan ne myöhemmin! :)
 
Konsultoin kirvesmiehen IRL.
Neuvo on käyttää cc 600 ikkunan jälkeen
 
  • Tykkään
Joak
  • Laddar…
Näin minä yleensä teen, s600 kaikkialla ja ikkunoiden kohdalla annetaan yläs- ja alaslistojen ulottua lähimpään pystysääntöön ja sitten pystysääntö näiden väliin oikeaksi leveydeksi.

Seinäkehikon rakennuspiirros, jossa näkyy ikkunan avaus ja S600-jako.
 
  • Tykkään
maah
  • Laddar…
Se oli myös yksi tapa tehdä se, kiitos vinkistä! (y)
 
Näin se kävi

Rakenteilla oleva puurunko, jonka ikkunan yläpuolelta puuttuu tukipuu, ulkona lähellä harmaata rakennusta.

Puuttuu yksi lista ikkunan yläpuolella kuvassa.
 
  • Tykkään
matsirom ja 1 muu
  • Laddar…
Hei, miten meni? Kirjoitit, että rakennat rungon 45x145 ja lisäeristät molempiin suuntiin 45 mm. Eli kokonaiseristyspaksuus 235 mm.

Kuinka hyvin eristetty se on? Kelpaako se ympärivuotiseen käyttöön?

Onko mitään etua/haittaa siitä, että rakentaa 145-koolausten kanssa ja sitten lisäeristää 45 mm-koolausten kanssa molempiin suuntiin verrattuna siihen, että rakentaa alusta alkaen 220-koolauksella?
 
Lattjo-Snickaren Lattjo-Snickaren sanoi:
Hei, miten kävi? Kirjoitit, että aiot rakentaa rungon 45x145 ja lisäeristää molemmilta puolilta 45mm:llä. Eli kokonaiseristyspaksuus 235 mm.

Kuinka hyvin eristetty se on? Onko se tarpeeksi ympäri vuoden käyttöön?

Onko mitään etua tai haittaa rakentaa 145-koolingeilla ja sitten lisäeristää 45 mm-koolingeilla molemmilta puolilta verrattuna siihen, että rakentaisi heti alussa 220-koolingeilla?
Jos lisäät 45mm makuulla molemmille puolille, poistat kylmäsillan, joka muutoin tulee, jos käytät ainoastaan 220mm.
 
W Willewonka sanoi:
Jos asetat 45mm vaakatasossa molemmille puolille, poistat kylmäsillan, joka muuten syntyy, jos käytät vain 220mm.
Aha! Täytyykö olla useampi kerros tuulensuojapaperia, vai riittääkö yksi kerros ulkona olevan 45-listan päälle?

Mikä katsotaan "ok" eristykseksi ympärivuotiseen käyttöön? Voisiko 235 mm riittää? Rakennan vierasmökkiä Gotlannissa (eli suhteellisen leudot sääolosuhteet), 5 vuoden aikajänne taloudellisesti ajatellen.
 
Lattjo-Snickaren Lattjo-Snickaren sanoi:
Aha! Täytyykö olla useampi kerros tuulensuojapaperia vai riittääkö yksi kerros ulkopuolella olevaan 45-kisko?

Mitä pidetään "ok" eristeenä ympärivuotiseen käyttöön? Voisiko 235 mm riittää? Rakennan vierasmökkiä Gotlannissa (eli suhteellisen leuto ilmasto), 5 vuoden perspektiivistä taloudellisesti.
Yksi kerros tuulensuojapaperia riittää ulkopuolella.
235 rikotuin kylmäsilloilla sopii hyvin ympärivuotiseen käyttöön.
 
Ok! Eli hyväksyttävän ympäri vuoden käytettävän ulkoseinän kokonaispaksuus on noin 20 mm (ytterpanel) + vindpapp + 235 mm isolering + höyrysulku + 10 mm (OSB) + 12 mm (gips) = 277 mm. Vai olenko unohtanut jonkun kerroksen?
 
Väri ;)

Ei, et ole unohtanut mitään, se on oikein.
 
  • Tykkään
Lattjo-Snickaren
  • Laddar…
W Willewonka sanoi:
Jos asetat 45 mm kummallekin puolelle vaakasuoraan, poistat kylmäsillan, joka muuten syntyy jos käytät vain 220 mm.
@maah @Willewonka

Aion pian alkaa rakentaa runkoja. Tavoitteena on rakentaa kuten yllä mainittiin, eli 145-runkorakenteet + vaakasuorat 45-puut sisäpuolella kylmäsiltojen välttämiseksi ja sähköasennusten yksinkertaistamiseksi. Sitten varmaankin pitäisi olla 45-puut vaakasuoraan ulkopuolella, jotta niiden päälle voi kiinnittää pystysuoran paneelin.

- Pitääkö tuulensuoja / kangas olla tämän uloimman 45:n päällä vai 145:n päällä?

- Mitä teen tämän ulkopuolisen 45:n alapuolelle, ts. sille puolelle, joka on avoin ja kohtaa maan? Olen nähnyt, että jotkut tekevät täällä uria käsipyörösahalla parantaakseen ilmankiertoa, samalla kun se on liian pieni tila hiirille päästä sisään? Pitäisikö tämä pinta myös käsitellä jollakin tavalla? Vain samalla värillä kuin paneeli - vai onko muuta huomioitavaa??

kiitos neuvoistanne - ne ovat kullan arvoisia!
 
summa summarum ajattelen näin, järjestyksessä jossa suoritan eri vaiheet. Onko jokin alla olevista täysin hullua???


Ulkoilmapuoleiset seinät:
- rungot 145-koolauksista
- tuulensuojapaperi tai verkko 145-runkojen päälle
- vaakasuunnassa olevat 45-koolaukset ulkopuolella
- 145-eristys rungoissa
- ÅBF 145-koolaukset sisäpuolella
- vaakasuunnassa olevat 45-koolaukset sisäpuolella
- 45-eristys sisä- ja ulkopuolella
- pystysuora ulkoverhous
- peitelistat
- sähkö- ja vesiputkien veto
- OSB
- Kipsi
 
maah maah sanoi:
Tuulensuojalevy tulee olla uloimpana.

Tarvitset tuuletusraon ulkoverhouksen taakse.
[linkki]
Jos minun pitää olla pystysuora ulkoverhous - miten suosittelet rakentamaan koolauksella vaakasuoraan 45x45 -koolausten päälle?
 