4 863 lukukertaa ·
16 vastausta
5k lukukertaa
16 vastausta
Miksi cc45 sijasta cc40?
Sivu 1 / 2
Konstruktööri on ilmoittanut, että kantavissa sisäseinissä lisärakennuksessa tulee olla koolaukset 120x45 c24 cc 45 ja 12 mm k-plyfa molemmilla puolilla. Mielestäni tämä vaikuttaa liioitellulta, mutta ei se mitään. Kysymykseni on, eikö olisi parempi koolata cc 40? Silloin olisi hieman enemmän vaihtoehtoja levyjen asennuksessa, eikä eristämisen pitäisi olla hankalampaa.
Jäänkö paitsi jostakin? Onko cc 45:ssä jotakin etua, paitsi että säästää yhden koolauksen per seinä?
Jäänkö paitsi jostakin? Onko cc 45:ssä jotakin etua, paitsi että säästää yhden koolauksen per seinä?
On 90skivor. Mutta ehkä tavoittelet 120skivor, silloin 40 on parempi.
Paras vastaus
Levyjen leveys on normaalisti 600, 900 tai 1200 mm. Siksi koolauksia tehdään joko 600 tai 450 mm c-c välein. Eristykset myydään siten leveyksiltä 560 mm tai 410 mm puukoolauksille ja vastaavasti teräskoolauksille. (väli + 5 mm)joakim_j sanoi:
Rakentajani on ilmoittanut, että laajennuksen kantavien sisäseinien tulee olla kooltaan 120x45 c24 cc 45, joissa molemmilla puolilla on 12 mm k-plyfaa. Mielestäni tämä vaikuttaa liioitellulta, mutta samapa tuo. Kysymykseni on, eikö olisi parempi laittaa cc40? Silloin on hieman enemmän valinnanvaraa levyjen asennuksessa, eikä eristäminen pitäisi olla hankalampaa mielestäni.
Jätänkö jotain huomiotta? Onko cc 45:ssä jotain etua, paitsi että säästää yhden koolauksen seinää kohti?
Katso esim:
https://www.isover.se/sok?query=träregelskiva&f[0]=content_type:product
Usko minua, haluat, että koolaukset ovat standardi-etäisyydellä. Kaikki rakennusmateriaalit on suunniteltu siten, että niiden käyttäminen on nopeaa ja yksinkertaista oikealla tavalla. Esimerkiksi eristeen asentaminen käy erittäin nopeasti, JOS koolaukset ovat oikein. Jos ne ovat väärin, se on loputonta mittaamista, leikkaamista ja näpertelyä. Kun tähän vielä yhdistyy hiki ja kutina, katumus iskee nopeasti!joakim_j sanoi:
Jos eristettä voi vain syöttää ja leikata viimeisen palan pituus, säästät paljon.
Tämä on kellarissa, joten siellä on vain 220 korkeus, joten joudutaan kuitenkin sahaamaan, mutta ymmärrän.Huddingebo sanoi:
Joo, kortlingarna olen itse keksinyt... se johtuu siitä, että plyfa ei tule ennen ensi vuotta ja en halua, että koolaukset vääntyvät sillä välin. Turhaa ehkä, mutta eihän se maksa mitään.
Se maksaa aikaa, sekä laittaa ne paikoilleen että kun ne ovat tiellä sähkölle, putkille ja eristykselle.joakim_j sanoi:
Voisi olla idea vain laittaa vaakatojake kummallekin puolelle pystytolppia ja ruuvata kiinni. Ei siis sahata ja kiinnittää väliin. Ensinnäkin se on paljon vähemmän työtä ja toisekseen helppo irrottaa, kun vaneri laitetaan paikalleen. Ja sähkö/putket/eristys eivät vaikuta.