Hei rakennustalot!
Aiomme avata kantavan sisäseinän kotonamme ja laittaa siihen liimapuupalkin, joka kantaa keskeneräisen ullakkokerroksen ja katon painon.
Seinä, josta haluamme päästä eroon, on 4,10 metriä pitkä, joten tolppien kanssa liimapuupalkin pitäisi olla noin 4,20 metriä pitkä.
Uskotteko, että riittääkö 90x270 vai onko se aivan liian pieni?
Talo on melkein 10 metriä leveä.
Muutamat naapurit ovat tehneet vastaavia aukkoja sillä koolla, mutta he eivät ole avanneet seinää yhtä paljon.
Kiitollinen vastauksesta!
Aiomme avata kantavan sisäseinän kotonamme ja laittaa siihen liimapuupalkin, joka kantaa keskeneräisen ullakkokerroksen ja katon painon.
Seinä, josta haluamme päästä eroon, on 4,10 metriä pitkä, joten tolppien kanssa liimapuupalkin pitäisi olla noin 4,20 metriä pitkä.
Uskotteko, että riittääkö 90x270 vai onko se aivan liian pieni?
Talo on melkein 10 metriä leveä.
Muutamat naapurit ovat tehneet vastaavia aukkoja sillä koolla, mutta he eivät ole avanneet seinää yhtä paljon.
Kiitollinen vastauksesta!
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Niiden tietojen perusteella, jotka olet antanut lähtökohdaksi, voin sanoa, että 90x270 on täysin riittämätön mitoitus. Kyse on vähintään 90x405, todennäköisesti enemmän. 90x405 voit korvata 190x315:llä, mutta tämäkään ei todennäköisesti ole riittävä. Aukon pituus ja talon leveys ovat ratkaisevat parametrit. Lisäksi voi tulla kattokuormia, jotka riippuvat kattoristikosta ja lumivyöhykkeestä jne.
Erittäin kiitollinen vastauksistanne!
Olen puhunut useiden eri jälleenmyyjien kanssa ja kaikki antavat erilaisia vastauksia... Ei myöskään ole mahdollista tavoittaa Martinin tai Deroman suunnittelijoita, koska he eivät tee laskelmia yksityishenkilöille. Ilmeisesti jälleenmyyjien pitäisi voida kysyä, mutta he ovat olleet haluttomia tekemään niin.
Lisätietoa:
Luminen vyöhyke 3
Runkorakenne, cc120, b sellaisella kumimatolla alla, kattotiilet
Lattiarakenne noin 300mm
Eräs jälleenmyyjä ajatteli, että 90x225 riittäisi... Haluaisin niin kovasti, että hän olisi ollut oikeassa, mutta olen kriittinen. Mitä mieltä olette siitä?
Olen puhunut useiden eri jälleenmyyjien kanssa ja kaikki antavat erilaisia vastauksia... Ei myöskään ole mahdollista tavoittaa Martinin tai Deroman suunnittelijoita, koska he eivät tee laskelmia yksityishenkilöille. Ilmeisesti jälleenmyyjien pitäisi voida kysyä, mutta he ovat olleet haluttomia tekemään niin.
Lisätietoa:
Luminen vyöhyke 3
Runkorakenne, cc120, b sellaisella kumimatolla alla, kattotiilet
Lattiarakenne noin 300mm
Eräs jälleenmyyjä ajatteli, että 90x225 riittäisi... Haluaisin niin kovasti, että hän olisi ollut oikeassa, mutta olen kriittinen. Mitä mieltä olette siitä?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Onko kellari pohjakerroksen alla? Mitä tarkoitat ramfackverk:lla? Joko runko tai fagerviki. Voitko valokuvata kattoristikot. Jos ne ovat fagervik-tyyppiä, et ehkä tarvitse lainkaan palkkia. Älä luota myyjiin. Heillä ei ole asiantuntemusta tällä alueella.
Anteeksi, tarkoitin viitekehys. Ja me asumme rinnetalo, joten kyllä, voisi sanoa, että se on kellari alla. Betoniseinä ulkoseinän kohdalla, BF-lohko, mihin aiomme sijoittaa pilarin, kantava seinä täsmälleen sen kantavan seinän alapuolella, jonka aiomme purkaa!
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mitä ullakolla on? Vastaus avain löytyy sieltä.
Sisustamaton ullakko ja ilmanvaihtolaite (+ paljon romua) ovat siellä tänään... Toisaalta ajatus on, että sisustamme tulevaisuudessa vielä yhden makuuhuoneen tai oleskelutilan ylös.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Liimapuupalkin mitoitus autotallille
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Mitoitusapu Liimapuupalkki
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Liimapuupalkin mitoitus
Rakennusfysiikka -
Dimensionering limträbalk altantak snözon 2.0?
Altan & Uteplats