3 327 lukukertaa ·
3 vastausta
3k lukukertaa
3 vastausta
Lattia C-C-mitta 110-120 liian suuri?
Hei,
Olen remontoimassa taloa, jossa on hirsirunko, 1800-luvun lopulta.
Välipohja = kerroslattia alakerran ja yläkerran välillä koostuu hirsistä, joiden CC on 110–120.
Lattianyvät ovat täytetty sahanpurulla ja hiilistubbella. Sen päällä on noin 20 mm lankkulattia. Suunnitelma A on pitää se sellaisena ja sitten laittaa kaksi kerrosta lattialastulevyä (yksi lastulevy + yksi uritettu levy vesikiertoiselle lämmitykselle). Sen päälle tulee klinkkeri tai laminaattilattia.
Onko minun pakko asettaa palkit tiheämmin, esim. CC60, vai onko lattialastulevyllä riittävästi vakautta? Vai onko mahdollista, ettemme täytä mitään BBR-vaatimuksia, jos teemme niin?
Olen remontoimassa taloa, jossa on hirsirunko, 1800-luvun lopulta.
Välipohja = kerroslattia alakerran ja yläkerran välillä koostuu hirsistä, joiden CC on 110–120.
Lattianyvät ovat täytetty sahanpurulla ja hiilistubbella. Sen päällä on noin 20 mm lankkulattia. Suunnitelma A on pitää se sellaisena ja sitten laittaa kaksi kerrosta lattialastulevyä (yksi lastulevy + yksi uritettu levy vesikiertoiselle lämmitykselle). Sen päälle tulee klinkkeri tai laminaattilattia.
Onko minun pakko asettaa palkit tiheämmin, esim. CC60, vai onko lattialastulevyllä riittävästi vakautta? Vai onko mahdollista, ettemme täytä mitään BBR-vaatimuksia, jos teemme niin?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
BBR tarvitse sinun huolehtia. Jotta voi arvioida kysymystäsi, on tiedettävä tukipuiden jänneväli ja poikkileikkausmitat. Kaksi kerrosta lattialastulevyä, joista toinen on uritettu, eivät ole todennäköisesti optimaalinen kyseiselle k/k-välimatkalle (mikä on täysin normaalia, ottaen huomioon iän). Yksinkertainen yhteenveto ongelmasta: Tukipuiden on oltava riittävän jäykkiä kestämään kuorma, joka osuu jokaiselle tukipuulle. Poikittain tukipuiden yli olevan on kestettävä ajankohtainen kuorma ottaen huomioon k/k-välimatka.
Monet näyttävät laittavan 45x225:n poikittain palkkien yli reunoilla, johon he sitten kiinnittävät väliin jäävät tukipuut cc60-välein. Täytyy varmistaa, että se kestää kuormitukset ja että sinulla on tilaa.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Laattateräs tai jonkinlainen pilarikenkä palkistolle
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Byte av vattenrör betongbjälklag
Vatten & Avlopp -
Bjälklag på plint, förankra trädäck
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Vaihtelevat cc-mitat 1800-luvun välipohjassa
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
CC-mått på golvbjälklag?
Golv