3 626 lukukertaa ·
12 vastausta
4k lukukertaa
12 vastausta
Laske kuormat kantavan seinän vaihdolle
Hei,
Olemme juuri ostaneet rivitalon, jossa aiomme remontoida keittiön ja olohuoneen ja poistaa kantavan seinän niiden väliltä sisääntulokerroksessa. Kyseessä on 1,5-kerroksinen talo kellarilla. Kellarikerroksen ja sisääntulokerroksen välillä on betonilaatta ja sisääntulokerroksen ja yläkerran välillä puupalkisto.
Olemme ajatelleet purkaa seinän, mutta asentaa tammirimoja, joita toivomme voivamme käyttää kantavana elementtinä yhdessä liimapalkeilla, jotka aiomme upottaa palkistoon näkymättömäksi ratkaisuksi. Näin seinään syntyy kaksi aukkoa, joissa toivomme voivamme käyttää pienempää liimapalkkia. Aukot tulevat olemaan noin 170 cm kumpikin ja rimat tulevat olemaan noin 170 cm aukkojen välillä. Kantavaan seinään on noin 4 m ulkoseiniltä kummallakin puolella. Miten mittoja lasketaan tässä tapauksessa? Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun tekee tällaisen ratkaisun? Onko kenelläkään vinkkejä hyvästä rakennesuunnittelijasta Göteborgin alueella?
Olemme juuri ostaneet rivitalon, jossa aiomme remontoida keittiön ja olohuoneen ja poistaa kantavan seinän niiden väliltä sisääntulokerroksessa. Kyseessä on 1,5-kerroksinen talo kellarilla. Kellarikerroksen ja sisääntulokerroksen välillä on betonilaatta ja sisääntulokerroksen ja yläkerran välillä puupalkisto.
Olemme ajatelleet purkaa seinän, mutta asentaa tammirimoja, joita toivomme voivamme käyttää kantavana elementtinä yhdessä liimapalkeilla, jotka aiomme upottaa palkistoon näkymättömäksi ratkaisuksi. Näin seinään syntyy kaksi aukkoa, joissa toivomme voivamme käyttää pienempää liimapalkkia. Aukot tulevat olemaan noin 170 cm kumpikin ja rimat tulevat olemaan noin 170 cm aukkojen välillä. Kantavaan seinään on noin 4 m ulkoseiniltä kummallakin puolella. Miten mittoja lasketaan tässä tapauksessa? Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun tekee tällaisen ratkaisun? Onko kenelläkään vinkkejä hyvästä rakennesuunnittelijasta Göteborgin alueella?
Ei vastausta kysymykseen, mutta - älä unohda hakea rakennuslupaa...Maria92 sanoi:
Hei,
Olemme juuri ostaneet rivitalon, jossa aiomme remontoida keittiön ja olohuoneen ja poistaa kantavan seinän niiden välissä sisääntulokerroksessa. Se on 1,5 kerroksinen talo, jossa on kellari. Kellarin ja sisääntulokerroksen välissä on betonilaatta ja sisääntulokerroksen ja yläkerroksen välillä on puupalkisto.
Olemme ajatelleet purkaa seinän, mutta laittaa tammenrimoja ylös, joilla toivomme voivamme kantaa osan seinästä yhdessä liimapuupalkin kanssa, jonka ajattelimme upottaa palkistoon näkymättömäksi ratkaisuksi. Tällöin seinään tulee ikään kuin kaksi aukkoa, joihin toivomme voivamme käyttää pienempää liimapuupalkkia. Aukkojen koko on noin 170 cm kumpikin, ja rimat vievät noin 170 cm aukkojen välistä. Kantavan seinän molemmin puolin on noin 4 m ulkoseiniin. Miten lasketaan mitoitukset tähän? Mitä tulisi ottaa huomioon tällaisessa ratkaisussa? Onko jollakulla vinkkejä hyvästä suunnittelijasta Göteborgin alueella ehkä?
liitä piirustukset viestiin. Rakentamisen asiantuntijat kysyvät sitä ensimmäiseksi ja myös missä päin maata se sijaitsee. (lumialue)
BirgitS
Jäsen
· Stockholms län
· 46 161 viestiä
BirgitS
Jäsen
- Stockholms län
- 46 161 viestiä
Tässä on muutamia piirustuksia... Se sijaitsee Göteborgissa.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
On hyvät edellytykset vaihtaa ottaen huomioon, että on sekä betonilaatta että betoniseinät. Kuitenkin näyttää vaikealta upottaa palkki laattaan, joten se pitäisi valitettavasti sijoittaa laatan alle.
Okei, mikä tekee siitä vaikeaa? Se on puuholvi, johon se pitäisi upottaa, betoni on kellarissa ja seinä, joka pitää poistaa, on sisääntulokerroksessa.B bossespecial sanoi:
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Vaikeus piilee siinä, että siinä kohtaamisessa tapahtuu aika paljon, kantava seinä katosta ja tuleva palkkikerros sivuilta, ja sitten saada palkki tähän. Se ei ole mahdotonta, mutta siitä voi helposti tulla laaja operaatio verrattuna siihen, että palkki asetetaan kattoon.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Upottaa palkkeja lattiaan on erinomainen ratkaisu uutta rakennettaessa, mutta sopimaton (kallis ja monimutkainen) kun remontoidaan. Nykyisillä talon mitoilla uskon, että on mahdollista alentaa palkin korkeutta kasvattamalla palkin leveyttä sen sijaan. Muuten totean, että se on klassisia Göteborg-toimistoja, jotka ovat suunnitelleet ja rakentaneet: Celander, Forser, Lindgren sekä Fredrik Stang Lund!
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Program för att beräkna ekonomi nytt boende
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur beräknar jag ut träffyta på vägg för spotlight
Belysning -
Hur beräknas bärförmåga på limträbalk som sticker ut från fasad?
Lösvirke & Timmerhus -
Beräknad tid för att gräva?
Grund & Markarbeten -
Hur beräknar jag ersättning för eget arbete till försäkringsbolaget?
Bostadsrätt