Jag har ett intrikat problem jag behöver hjälp med.
Jag har i källaren ett litet gym som kommit väl till pass så här i Corona-tider. Nu vill jag köpa en s k Power Cage enligt bild längst ned och ställa in. Då jag inte har obegränsat med plats måste jag ha en modell med begränsat djup. Detta leder till att enheten måste bultas fast i golvet för att stå säkert. (Jag har tittat på alla på marknaden förekommande modeller av större burar som inte behöver bultas men kommit fram till att de stjäl för mycket utrymme så att gå den vägen är ointressant. Samma sak gäller s k halfracks - alla enheter som inte behöver bultas och fyller mina krav i övrigt blir för djupa.)
Problemet är nu att jag har vattenburen golvvärme i källaren. I resten av utrymmena, vilka har betonggolv, fungerar min värmekamera utmärkt och jag ser exakt var slingorna ligger. I gymmet har dock föregående ägare limmat fast en antihalk-matta på golvet, vilket gör att värmekameran inte fungerar för att gummimattan smetar ut värmen jämnt. Man skulle kunna tänka sig att jag tar bort en fyrkant någonstans och kollar, men risken är att limresterna ändå bidrar till att smeta ut bilden så att jag får osäkra resultat. Jag frågade en hantverkare hur han skulle lösa detta och fick svaret att han skulle borra på vinst och förlust och sedan laga skadan om den uppkom. Den vägen tänker jag inte gå då den totala vattenmängden i källarens golvvärmesystem är 1.2 m3.
Så: hur löser jag det här problemet? Frågor jag själv brottas med är:
Circus hur långt under golvytan brukar vattenburen golvvärme ligga i betonggolv?
Är det praktiskt genomförbart att med en större Metabo borrhammare borra bara en millimeter i taget för att se ifall man stöter på en slinga? Vi talar ju inte direkt om ett precisionsverktyg.
Finns det någon typ av betongankare som inte kräver stort infästningsdjup och vad kan i så fall ett sådant heta?
Är det görbart/seriöst att änka sig att använda någon slags extremt kraftigt konstruktionslim istället och vad heter då detta? Jag är fullt införstådd med att detta inte är idealt för stora krafter i djupled som appliceras högt upp på racket så det påpekas att jag inte kommer göra chins etc i buren. Det enda scenariot då detta kan inträffa är ifall jag bokstavligen ramlar framåt eller bakåt under en knäböj och det har tack och lov bara hänt en gång i mitt liv (blackout).
Miksi ei kiinnittää sitä kattoon 4 kohtaan, se voi onnistua hieman mielikuvitusta käyttämällä kiristää säädettävillä palkkikengillä ja painaa alas lattiaa vasten. Silloin voi olla hyvä laittaa kumimatto lattian ja alustan väliin, jotta se ei liukuisi. Muuten en itse poraisi. Silmukat voivat olla missä tahansa 5 cm:stä 10 cm:iin betonin alla.
Minä repisin maton pois ja kokeilisin lämpökameraa uudelleen, mahdollisesti tilapäisellä lattialämmityksen sammutuksella tarpeeksi pitkäksi aikaa, jotta lattia ehtii jäähtyä ensin ja kontrastit paranevat (jos et ole jo tehnyt sitä, niin maton kanssa jäähdyttäminen voisi olla kokeilemisen arvoista ensin, jos on ok, että on hetken viileämpää).
Tunteella poraamista, vaikkakin varovasti, en henkilökohtaisesti mielelläni tekisi.
@jonaserik - rakentava idea kattokiinnityksestä! Peukku sille. Valitettavasti se ei toimi, sillä minulla on kipsikatto ja olen huomannut muiden asioiden ripustamisen jälkeen, että alla oleva runkorakenne on hieman kehno.
@ullberg - en halua koko mattoa poistaa, vaan kokeilla ottaa pois muutama neliö, mihin teline tulee. Uskotko, että se voisi toimia yhdessä lattian jäähdyttämisen kanssa, jotta kontrasti lisääntyisi, kuten ehdotat?
Ev. oletko reunat ylirei'illä tai harvapaneelilla, joka on yleensä 28X70, johon se voidaan kiinnittää poikittain kattoon sekä säädettävillä palkkipylväillä puristaa ylös niin, että se kiristyy. vain ajatus koko hommassa, silloin ei tarvita kiinnitystä kipsiin.
Luulen, että ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta sattuisiko sinulla olemaan kuva sellaisesta säädettävästä palkkijalan perustusplintistä? Ainoat, joita löydän netistä, ovat sellaisia, joita käytetään ulkoterasseihin, ja arvaan, että se ei ole mitä ajattelet.
Tällainen ehkä https://www.bauhaus.se/stolpsko-2-t...QkVM4ThK_cL-PxoCRJsQAvD_BwE#go-to-description
Mutta sitten sinun täytyy porata uusi reikä sinun telineeseesi, sitten en tiedä etäisyyttä telineen ja katon välillä, mutta on pidempiäkin olemassa.
Ehkä saat jonkin idean siitä, miten se voidaan tehdä. Mahdollisuus on käyttää hieman karkeampaa vantskruv:ia, joita käytetään takaperin, mutta on hieman vaikeampi soveltaa. Koska ne on valmistettu vetämiseen.
Vuokraa markskanneri, se näyttää sinulle missä raudoitus, vesiputket ym. sijaitsevat. Useimmat asettavat lämmitysputket eristeen päälle, eli raudoituksen alle. Mutta on myös niitä (kuten me), jotka asettavat ne raudoituksen päälle, jolloin putket ovat vain noin 2-3 cm syvyydessä.
@ullberg - en haluaisi repiä koko mattoa pois, vaan ennemminkin kokeilla poistaa joitakin neliöitä, missä telineen pitäisi olla. Luuletko, että se voi toimia yhdessä lattian jäähdyttämisen kanssa lisäämään ehdottamaasi kontrastia?
No, se riippuu vähän siitä, kuinka syvällä ne ovat (mikä toisaalta näyttää toimivan eduksesi) mutta jos voin nähdä putkeni 28mm puulattian läpi kohtuullisesti ilman kontrastia (ainakin voin nähdä eron lämpimän/kylmän välillä ja koska se on säännöllinen kuvio, voisin kohtuullisella tarkkuudella osoittaa niitä) ja selkeästi edellisen sammutuksen kanssa, sanoisin, että se on ehdottomasti kokeilemisen arvoista...
Kiitos ullberg ja xLnT. Jos se tulee pultata alaspäin, niin sitten teen sen niin.
jonaserik - olen miettinyt paljon ratkaisua ja luulen, että se voisi toimia. Mietin, pitäisikö tehdä näin:
1. Ruvaa kaksi pätkää sopivaa sääntöä kattoon poikittain gleseniin. Olen jo tehnyt tämän 4x4, joka kulkee koko huoneen pituudelta, jotta voi kiinnittää renkaita, veto- ja hiekkasäkkejä jne. Joten tiedän, että se toimii. Nämä säännöt tulevat olemaan rinnakkaisia häkin päiden lyhyisiin yläsulkijoihin.
2. Käytä tätä tolppakenkää: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/stolpsko-uniflex-4justerbar-004621841
3. Käännä tolppakenkä ylösalaisin niin, että kierrevarsi menee reiän läpi päätesäännössä katossa ja ”haarukka” syleilee häkin yläsuljinta molemmilta puolilta. Pienellä sovituksella voi ehkä jopa laittaa pultin sekä tolppakengän että häkin yläsulkijan jo olemassa olevien reikien läpi.
Tämän rakenteen pitäisi olla hyvä edellytys kiinnittää häkki lattiaan ja samalla kestää kuorma pituus- ja sivusuunnassa. Mitä mieltä olet/olette?
Se, mikä voi tapahtua, jos käännät kierrettä ylöspäin, on se, että säännön paksuus voi olla liian vähäinen, jolloin pultti menee läpi kipsistä. Tämän vuoksi kenkä tulisi kiinnittää kattorakenteeseen ja pultti suuntaa alaspäin, jos on olemassa sopiva reikä tai voit porata/viilata jotain. Jos toimit jollakin edellä mainituista tavoista, älä unohda kumipalaa telineen ja lattian väliin.
Klikkaa tästä vastataksesi