Hei

Omistan talon, joka on rakennettu Smålandsvillanilta, ja harkitsen mahdollisesti avata keittiön ja olohuoneen välisen seinän. Seinä, jonka haluaisin poistaa, kulkee talon keskellä katon ristikoiden poikki, ja oletin sen olevan kantava sydänseinä. Seinä on 140 mm leveä ja koostuu kahdesta 45x70 mm koolingista, jotka on ruuvattu yhteen.

Pohjapiirros ja merkitty seinä, joka mahdollisesti poistetaan:

Pohjapiirros, jossa on merkitty seinä keittiön ja olohuoneen välissä poistettavaksi punaisella nuolella.

Poistin lastulevyn, joka oli nykyisen 1410 mm aukon päällä ja odotin vaihtopalkkia, mutta sen sijaan siellä ei ollut mitään sellaista, jota arvioisin kantavaksi.

He ovat yksinkertaisesti naulanneet kaksi 45x70 koolinkia pylväiden välille eikä se siten ole kantava. Myös 45x70 koolinki, joka on kattoa vasten, on katkaistu ennen kuin se saavuttaa pylvään.

Piirros "vaihdosta", jossa olen merkinnyt liitokset lihavoiduilla viivoilla:

Käsin piirretty rakennekaavio, joka näyttää seinän poikkileikkauksen pituusmitat ja merkatut liitokset. Koko 1410 mm välillä kaksi pitoa.

Kuva liitoksesta oikeanpuoleisen pylvään kohdalla:

Puuseinän rakenne, jossa näkyy eristevilloja, kaksi 45x70 mm puurunkoa sekä sähkö- tai vesiputkia. Seinä vaikuttaa kevytrakenteiselta.

Kattoristikoiden piirustus:

Rakennuksen kattotuolipiirros, kolme profiilia kuvattuna ja numeroitu selitteillä; mittasuhteet annettu.

Eikö tämä seinä yksinkertaisesti ole kantava vai ovatko talon kokoamishenkilöt yksinkertaisesti jättäneet laittamatta vaihtopalkkia nykyisen aukon yläpuolelle?
 
  • Tykkään
Saintus
  • Laddar…
Näyttää siltä, että sinulla on yläkerta, joten todennäköisesti seinä on kantava.

Sinulla on kattotuoli numeroitu useissa solmukohdissa. Onko mahdollista, että niissä kohdissa on ilmoitettu joitakin voimia jossain piirustuksessa?
 
  • Tykkään
BirgitS
  • Laddar…
A a_w sanoi:
Näyttää siltä, että sinulla on yläkerta, joten todennäköisesti seinä on kantava.

Sinulla on kattoristikko numeroitu useissa solmukohdissa. Voisiko olla niin, että joissakin noista kohdista on ilmoitettu voimia piirustuksissa?
On totta, että minulla on yläkerta kattoikkunalla, aion tarkistaa piirustukset huomenna ja katsoa, jos siellä lukee jotain.

Jos tuo seinä on kantava, niin kantoratkaisu on täysin virheellisesti suunniteltu...
 
Jos yläkerran lattia tuntuu tarpeeksi jäykältä kävellessäsi sillä eikä siinä ole mitään muodonmuutoksia, niin avväxlings ei todennäköisesti ole ongelma.

On hyvät mahdollisuudet, että voit toteuttaa tämän toimenpiteen asentamalla avväxlande palkki. Suositeltavaa on kuitenkin palkata suunnittelija, joka voi laskea tämän palkin kantavuuden ja myös arvioida, miten talon vakaus tulee vaikuttumaan tuulen puhaltaessa.
 
  • Tykkään
BirgitS
  • Laddar…
Miten on mennyt tämän kanssa? Meillä on sama talo ja mietimme, kuinka voimme tehdä.
 
S Saintus sanoi:
Miten tämä on edennyt ? Meillä on sama talo ja ihmettelemme, miten voimme tehdä.
Seinä on kantava, jos aukkoa suurennetaan, se on tuettava.

Ystävällisin terveisin
 
S SveaSvensson sanoi:
Seinä on kantava, jos aukkoa suurennetaan, se täytyy avattava.

Terveisin
Hei! Ehdottomasti, mutta poistitteko sen ja miten kävi ? Jotain ongelmia tai kummallisuuksia matkan varrella ? Lähetämme talon piirustukset rakennusinsinöörille saadaksemme rakennesuunnitelman.
 
Klikkaa tästä vastataksesi