Tarvitsen apua kuormapuun asentamiseen/parvekkeen oven kannattamiseen. Olen etsinyt foorumilta ja lukenut samankaltaisia ketjuja, mutta haluan varmistaa, että ajattelen oikein. Olen myös yrittänyt saada järkevää vastausta rakennusneuvonnasta rautakaupoissa sekä puusepiltä, mikä mitoitus olisi oikea kantamiseen, mutta en ole saanut selviä vastauksia. Suunnittelen asentavani oven pääsiäisviikonloppuna, joten on aika tehdä päätös, miten se tehdään.

Talo on 1,5-kerroksinen ja rakennettu vuonna 1944, ja seinät koostuvat pystypaneeleista, joiden paksuuden arvioin olevan noin 75-85mm. Seinän sisäpuolella on pahvi vähentämässä vetoa sekä tretex, ulkopuolella näyttää olevan ilmarako, jonkinlainen levy ja rappaus. Ovi asennetaan alakerran päätyseinään, ei pitkittäisseiniin, joihin kattotuolit nojaavat.

Ovi on kaksilehtinen ovi, jonka karmin ulkomitat ovat noin 1400mm x noin 2200mm. Suunnittelen ottavani noin 1450mm leveän aukon, jotta jätän tilaa tiivisteelle ja sovitusvaralle, onko liikaa jättää 25mm kummallekin puolelle? Kun kaikki on valmista, aion kipsata tretexin/pinnan päälle sisäpuolelle, joten voin tehdä muutoksia siellä. Haluan koskea rappaukseen mahdollisimman vähän, koska en halua muutoksia julkisivun rakenteeseen. Haluan siis tehdä kantamisen mieluiten kokonaan sisäpuolelta.

Byggmax myy 4 metrin liimapuupalkkia, jonka mitat ovat 56x225mm, ja ajattelin käyttää sitä.

Suunnitelmani on seuraava:
Avaa tretex siitä kohtaa, mihin ovi ja palkki tulevat.
Jyrsi/hakkaa kolo seinään yhtä syväksi kuin palkin paksuus sekä 300mm ylimääräistä kummallekin puolelle oven aukkoa, eli yhteensä noin 2050mm leveä. Suunnittelen ottavani kolon ylös käyttäen sirkkeliä ja talttaa, periaatteella sahaa tiiviisti ja sitten irrota jäljelle jäävä materiaali sekä tasoita talttalla.
Sen jälkeen liimaa uran sisäpinta rakennusliimalla, aseta palkki paikalleen, paina se ylös kiilojen avulla, ruuvaa paikalleen suoraan seinän jäljelle jäävän osan läpi sekä ruuvaa viistosti sivuille voimakkailla ruuveilla.
Sitten ota auki aukko avustuspalkin alla oven asennusta varten ja asenna ovi.

Kysymykseni siis kuuluu: riittääkö mitat 56x225 vai pitäisikö ottaa vahvempi?
Toimiiko suunnittelemani tapa vai olisiko ongelmaan parempi tapa?
Riittääkö 300mm limitys kummallekin puolelle ovea?

Ei kuvia tällä hetkellä, mutta ehkä voin järjestää viikolla.
 
Lähestymistapasi on täysin oikea. Muista, että sinun täytyy kiinnittää kaikki pystyssä olevat laudat palkkiin.

Mitä tulee mittoihin, se riippuu täysin siitä, onko lattian tukipuita tätä päätyä vasten, jos ei ole, niin palkkisi on valtavan ylimitoitettu.

Jos on lattian tukipuita, minun täytyy tietää niiden välimatka laskeakseni oikein, mutta antamasi palkki kestää lattian tukipuun, jonka jänneväli on 3,5 m ainakin.
 
Kiitos vastauksestasi Huggan!

Yritän vastata parhaan kykyni mukaan koskien lattian koolauksia. Yläkerran lattia lepää lattiarakenteella, joka on yhdensuuntainen kattotuolien kanssa. Pitäisi olla palkki myös päätyseinällä, joka ottaa voiman vastaan lattian "päädystä". Muistan, että jännevälit näiden välillä ovat noin 1 metri, sama kuin kattotuolien, lattia tuntuu vakaalta, ei notku tai vastaavaa.

Alakerran lattiarakenne on yhdensuuntainen yläkerran rakenteen kanssa.

Rauhoittaakseni mieleni ylimitoitan mieluummin, mutta olisi positiivista, jos voisin pienentää mitoitusta hieman. Huomasin kotiin tullessani, että pyörösaha leikkaa tarkalleen 56mm syvälle hyvällä tahdolla ja myötätuulella. Olisi mahtavaa, jos 42x180 liimapuupalkki riittäisi.
 
Utelias tietämään miten tämä sujui ja miten etenit, sillä olen samassa tilanteessa, paitsi että yläkerran lattian koolaus on ristikkäin kattotuolien kanssa, joilla on väli 80 cm, talossa, joka on rakennettu vuonna 1934.

Kallistun jyrsimään/sahaamaan/piikkaamaan 3-tuumaisen lankkuseinän ja upottamaan liimapuupalkin. Joten, mitkä mitat siitä tuli ja miten mielestäsi lopputulos onnistui?

B Booone sanoi:
Kiitos vastauksestasi Huggan!

Yritän parhaani mukaan vastata lattian koolinkeihin liittyen. Yläkerran lattia lepää lattian koolauksen päällä, joka on rinnakkain kattotuolien kanssa. Pitäisi olla palkki myös päätyseinällä, joka ottaa vastaan lattian "pään" voimaa. Muistelisin, että väli näiden välillä on noin 1 metri, sama kuin kattotuolien, lattia tuntuu vakaalta, ei heilu tai vastaavaa.

Alakerran koolaus on rinnakkain yläkerran koolauksen kanssa.

Rauhoittaakseni mieltäni yli-dimensionoin mieluummin, mutta olisi positiivista, jos voisin vähentää dimensioita yhden pykälän. Huomasin tänään kotiin tullessani, että pyörösaha leikkaa juuri 56 mm syvyyteen, hyvällä tahdolla ja myötätuulella. Olisi hienoa, jos 42x180 liimapuu riittäisi.
 
Bumppaan ketjua

Keyboardcowboy Keyboardcowboy sanoi:
Utelias miten tämä meni miten etenit, koska olen samassa tilanteessa, paitsi että yläkerran lattianiskat ovat ristikkopalkkien yli, joissa on sisäetäisyys 80 cm talossa, joka on rakennettu vuonna 1934.

Kallistun siihen, että jyrsisin/sahaisin/hakkasin 3tumm lankkuseinää ja upottaisin liimapuupalkin. Joten mitkä mitat olivat ja miten mielestäsi lopputulos oli?
 
Klikkaa tästä vastataksesi