Tarvitsen hieman neuvoja kahdella pilarilla varustetun sisäänkäyntikatoksen mitoituksesta.
Ajatuksena on, että katon leveys on noin 4,40 m (päällystetty raa'alla paneelilla ja pellillä) ja kuistin syvyys on noin 1,65 m, joten oletan, että kattopalkit ovat hieman pidempiä.
Katon kulma on 18 astetta, lumivyöhyke 2.5. Kysymykseni on, mikä mitoitus tarvitsen etubalkille kahden etureunan tukipilarin välillä, sekä kattopalkeille? Minulla on piirustus talonvalmistajalta, mutta siinä on kolme pilaaria (ja sitten 90x225 päällä), mutta puolisoni haluaa kaksi...
Sinun pitäisi ehkä selventää, miten ajattelet rakentamista. Kuten ymmärrän kuvauksestasi, frontbalkenilla ei ole kantavaa tehtävää. Se tehtävä kuuluu sidobalkarna ja takstolarna. Julkaise piirustuksesi, niin se on helpompaa.
Pilareiden päällä on etupalkki, joka puolestaan kannattelee kattotuoleja. Katos, jossa on kaksi pilaria, periaatteessa kuten tämä katto:
Mutta ilman keskuspilaria sitten. Joten, kahdella pilarilla ja jännevälillä 4,40... mitä mitoitusta liimapuulle tarvitaan?
90x270 riittää, mutta ylimitoittaminen ei ole väärin. Tällaisen katon lumikuorma voi olla vaikeasti arvioitavissa, koska sen yläpuolella on toinen katto.
Kiitos laskelmistasi! Oli mukava kuulla. Piirustuksessani ei valitettavasti ole ilmoitettu kattotuolien mittoja, mutta arvaan, että ne ovat 45x170. Kuulostaako järkevältä? Pituuden tulisi kai olla noin 1,8.