Kuvaus esittelee kolmen metrin pituista kantavaa seinää, jonka haluamme poistaa kokonaan alakerrasta. Mietimme nyt teräspalkin, terästolpan ja lyhyiden päätykappaleiden tarpeellisuutta jäljellä olevassa kantavassa seinässä tarkoituksella parantaa rakenteen staattista jäykkyyttä myös dynaamisten kuormien, heilahduksen ja värähtelyominaisuuksien osalta. Tämä parantamalla kuormantasauskykyä ja samalla kattojen kuormituksen kantamista yläkerran lattian poikkipalkkien kanssa. Kantavassa seinässä, eli kantavassa väliseinässä, on jo aukko, joten on vaikea näin 20 vuotta myöhemmin arvioida kuinka paljon lattia on tästä syystä painunut. On vaikea suoralta kädeltä tietää, minkälaisen kuormituksen tämä teräspalkki saa, joten kysynkin, onko olemassa jotain tyypillisiä arvoja (lue: hyvin mitoitettu arvioitu kuorma) käytettäväksi lujuuslaskelmissa, jotta voimme määrittää I-palkin ja tukien mitat yläpalkille ja tukirakenteille?
Tässä tyyppisissä remontoinneissa on useita asioita, jotka on otettava huomioon.
-Miltä yläkerta näyttää, tukeeko katto myös seinää, jonka haluat poistaa?
-Onko alustoja (jotka kestävät kuorman) joille molemmat pilarit voidaan asettaa?
-Tarvitaanko rakennuslupa/rakennusilmoitus?
Kun kyse on välikaton kuormituksesta, käytetään asuintalojen mallina yleensä 200 kg/m2, ja siihen päälle pitää lisätä oma paino, ehkä 50 kg/m2.
Kiitos vastaanotosta Gabbe1. Talo koostuu kellarista, kahdesta kerroksesta sekä ullakosta, jossa suunnitellun rakenteen alla oleva alusta koostuu kellarissa olevasta kaksinkertaisesta tiiliseinästä, joka on linjassa harjan kanssa. Lattian palkkien poikkileikkausmitat ovat 70x230mm. Perusmuurin yläreuna on tasainen ja seinäholkki on noin 100mm lattian palkkeihin. CC on noin 600mm lattian palkkien välillä, jotka ovat seinäholkkia vasten, ja olen suunnitellut jakavani kuormituksen kahden lattian palkin yli jokaiselle I-palkkituelle (yhteensä 4) teräslevyjen avulla, jotka kiinnitetään lattian palkkeihin. Antamiesi malliarvojen perusteella yläpuolella oleva kerros muodostaa 8 tonnin siirtymän. Katon kannattimet ovat kehysmallisia, mikä tarkoittaa, että ulkoseinät yksin ottavat katon oman painon sekä lisäpainon lumelta jne.
Koko prosessi johti laajaan laskelmaan, kun vaihto tehdään aukkojen ja kantavien seinien välillä kahdessa kerroksessa, eli 5 kantavaa seinää poistetaan ja teräspalkit asennetaan, kun taas 5 aukkoa rakennetaan umpeen.
Laskelma antoi rakennuspuutavaraa 115x115mm sivupylväille sekä liimapuupalkit 115x405mm (muodonmuutos 4mm) palkkivaihtajille, mikä pitäisi olla antanut tyydyttävän alhaisen hyödyntämisasteen alle 60%. Nyt on vain laskettava tämä vastaaviksi HEB-palkeiksi teräksessä.
En oikein ymmärtänyt, miten tuot kuormia pilareista alas kellariin ...
Onko siellä juuri alapuolella muurattu seinä?
Oikein Mikael_L, koko sydänseinän alla on kaksoismuurattu tiiliseinä. Tämä on yksi neljästä kantavasta seinästä, jotka tullaan korvaamaan kantavilla palkilla.
Kahdessa muussa sydänseinässä on paljon monimutkaisempi kuormitustapaus, koska kaksi toisiinsa kohdistuvaa sydänseinää tullaan korvaamaan kantavilla palkilla.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.