4 908 lukukertaa ·
4 vastausta
5k lukukertaa
4 vastausta
HEB-palkki kantavan seinän korvaamiseen
Olen saanut käsiini HEB 140 -palkin (sen mukaan, mitä olen pystynyt mittaamaan) todella halvalla pois kuljettamista vastaan. Kysymykseni osaajille on, voinko käyttää sitä korvaamaan kantavan seinän olohuoneessa.
Talo on rakennettu 40-luvulla, seinät koostuvat pontatuista laudoista. Seinät ovat kaksinkertaisia, sillä niihin on rakennettu liukuovia. Ylemmän kerroksen seinä näytti aikaisemmin täsmälleen samalta. Nykyään suuri aukko on suljettu kerroksessa 2, ja ovi on korvannut nämä kuvan selityksen mukaan.
Ulkokatto on valmista tyyppiä (-40-luvun funkis).
Kaikki mitat ovat kuvassa.
Unohdin mitata ullakolta. Ensimmäinen kattotuoli ei näy kuvassa, se sijaitsee savupiipun vieressä.
Talo on rakennettu 40-luvulla, seinät koostuvat pontatuista laudoista. Seinät ovat kaksinkertaisia, sillä niihin on rakennettu liukuovia. Ylemmän kerroksen seinä näytti aikaisemmin täsmälleen samalta. Nykyään suuri aukko on suljettu kerroksessa 2, ja ovi on korvannut nämä kuvan selityksen mukaan.
Ulkokatto on valmista tyyppiä (-40-luvun funkis).
Kaikki mitat ovat kuvassa.
Unohdin mitata ullakolta. Ensimmäinen kattotuoli ei näy kuvassa, se sijaitsee savupiipun vieressä.
Jäsen
· Västernorrland
· 11 695 viestiä
Se täytyy laskea tarkasti. Ongelma talossasi on, että se on rakennettu vanhaan tapaan kattotuolilla, jotka eivät ole itsestään kannattavia vaan kaikki perustuu kantaviin seiniin. 140mm palkki voi kuulostaa karkealta ja vahvalta, mutta käytännössä se ei ole niin. Pelkkä palkin oma paino voi aiheuttaa roikkumista......
P
PappasHammare
Jäsen
· Skåne län
· 2 301 viestiä
PappasHammare
Jäsen
- Skåne län
- 2 301 viestiä
Riippumatta siitä, miten teet, muista olla kiinnittämättä palkkia savupiippuun. Meidän rakennusinsinööri ehdotti tätä, mutta kun nuohooja tuli käymään toisessa asiassa, hän huomasi tämän ja kielsi meitä käyttämästä savupiippua ennen kuin palkki oli poistettu ja reiät tukittu. Joten meidän piti keksiä toinen ratkaisu itse, kun rakennusinsinööri jätti meidät pulaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
HEB 140 ei ole erittäin vahva palkki. Korvauksena sydänseinäksi se kestää noin 3 m jännevälin laajalle levitetyllä kuormalla 15 kN/m. Sinun tapauksessasi arvelen, että kuorma on suurempi. Periaatteessa mielestäni tämä on takaperoinen ajattelutapa asuinrakennuksessa, vaikka teräspalkit ovatkin melko kalliita.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Laattateräs tai jonkinlainen pilarikenkä palkistolle
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Är det här rätt uppsättning för att bygga ett system med egen brunn?
Vatten & Avlopp -
Varför släpper mina fönster in regnvatten?
Fönster & Dörrar -
Vilken servisventil för att kunna dränera vattenslang under mark PEM32
Vatten & Avlopp -
Varför min diskmaskinen läcker vatten
Vitvaror