6 477 lukukertaa ·
22 vastausta
6k lukukertaa
22 vastausta
Paloturvallisuus savupiipun ja takkakasetin ympärillä?
Hei kaikki!
Ajattelin asentaa takan olemassa olevaan savupiippuun. Kutsutaan kai insert-takaksi. Täytyykö koko savupiipun ympäristö lattian tasolla suojata tulenkestävällä materiaalilla? Siellä on nyt parketti. Voiko puulattian päälle laittaa lasi- tai metallilevyn? Kuten sanottu, kipinät eivät leviä savupiipun kaikille neljälle puolelle. Mutta täytyykö myös ottaa huomioon savupiipun tuottama lämpö?
Ajattelin asentaa takan olemassa olevaan savupiippuun. Kutsutaan kai insert-takaksi. Täytyykö koko savupiipun ympäristö lattian tasolla suojata tulenkestävällä materiaalilla? Siellä on nyt parketti. Voiko puulattian päälle laittaa lasi- tai metallilevyn? Kuten sanottu, kipinät eivät leviä savupiipun kaikille neljälle puolelle. Mutta täytyykö myös ottaa huomioon savupiipun tuottama lämpö?
Hei Sir Duke.S Sir Duke sanoi:Hei kaikki!
Ajattelin asentaa takan olemassa olevaan savupiippuun. Kutsutaan kai sisätakka. Täytyykö koko savupiippu suojata tulipalolta lattian kohdalla? Siellä on nyt parketti. Voiko puulattian päälle laittaa lasi- tai metallilevyn? Mutta kuten sanottu, ei kipinöitä sinkoa kaikille neljälle savupiipun sivulle. Mutta täytyykö myös ottaa huomioon savupiipusta tuleva lämpö?
En oikein ymmärrä tilannettasi, onko sinulla avotakka, johon aiot asentaa sisäosan?
Vai aiotko asettaa takan suoraan lattialle?
Joka tapauksessa mukana tulee asennusohjeet.
Lattian suojaus lasketaan takan tulipesän aukon mukaan.
Sinun on otettava huomioon palavat materiaalit koko savupiipun pituudelta.
Kerropa lisää talosta ja tulisijasta ym.
Hei!
Ei, se ei ole avoin takka, vaan suljettu rapattu savupiippu. Siellä on kanavia sisällä ilmanvaihtoa varten ja aiemman puu- ja öljypolttimen savukaasujen päästämiseksi ulos kellarista. Siksi ajattelen asentaa sisustustakan. Tämä tulee ehkä puoli metriä ylös lattiasta. Onko se silti sopimatonta puulattian ympärille?
Ei, se ei ole avoin takka, vaan suljettu rapattu savupiippu. Siellä on kanavia sisällä ilmanvaihtoa varten ja aiemman puu- ja öljypolttimen savukaasujen päästämiseksi ulos kellarista. Siksi ajattelen asentaa sisustustakan. Tämä tulee ehkä puoli metriä ylös lattiasta. Onko se silti sopimatonta puulattian ympärille?
Sinun täytyy peittää puulattia, soita nuohoojalle ja kysy mitkä mitat ovat voimassa.S Sir Duke sanoi:Hei!
Ei, se ei ole avoin takka, se on suljettu rapattu savupiippu. Siellä on kanavia sisällä ilmanvaihtoon ja aiemman puu- ja öljykattilan pakokaasujen poistamiseen kellarissa. Siksi ajattelen asentaa takkasydämen. Tämä sijoittuu ehkä puoli metriä lattian yläpuolelle. Onko silti sopimatonta, jos ympärillä on puulattia?
Tässä on Boverketin teksti, jossa olen lihavoinut.
5:4223 Tulipesäalusta Tulipesät kiinteän tai nestemäisen polttoaineen polttoa varten tulee varustaa suojalla alaspäin tapahtuvaa palon leviämistä vastaan siten, että lattian syttyminen ei voi tapahtua roiskeiden, hehkun tai kipinöiden vuoksi. Yleinen ohje Alaspäin tapahtuvan palon leviämisen suoja täyttyy, jos lattianpäällyste tai tulipesäalusta toteutetaan vähintään paloteknisessä luokassa A2-s1,d0. Jos tulipesän tai tulipesän pohjan alla on vapaa tila, tulisi tulipesäalustan kattaa myös tämä tila. Kiinteällä polttoaineella lämmitettyjen kattiloiden tulipesäalustan tulisi ulottua vähintään 2 metriä tulipesäaukon puolelta ja vähintään 1 metri muilta osiltaan. Pienempien, suljettujen tulipesien tulisi ulottua tulipesäalustana vähintään 0,3 metriä tulipesän eteen ja vähintään 0,1 metriä kummallekin puolelle tulipesästä tai ulottua vähintään 0,2 metriä kummallekin puolelle aukkoa. Suurempien suljettujen tulipesien (esimerkiksi kaakeliuunit) kohdalla ulottuvuutta sivusuunnassa voidaan kuitenkin rajoittaa tulipesäaukon leveydeksi, ja sen kummallekin puolelle lisätään vähintään 0,2 metriä. Avoimissa tulipesissä tulisi tulipesäalusta järjestää siten, että etäisyys polttimen takasosan keskeltä suojaamattomaan palavanaan lattiaan on vähintään 1,0 metriä. Suuremmasta avoimesta polttimesta tulisi tulipesäalustan myös aina ulottua vähintään 0,3 metriä tulipesän eteen. Jos tulipesän pohja on yli 0,4 metriä korkeammalla kuin lattia, tulisi etäisyyttä kasvattaa puolella ylimenevästä korkeudesta.
5:4223 Tulipesäalusta Tulipesät kiinteän tai nestemäisen polttoaineen polttoa varten tulee varustaa suojalla alaspäin tapahtuvaa palon leviämistä vastaan siten, että lattian syttyminen ei voi tapahtua roiskeiden, hehkun tai kipinöiden vuoksi. Yleinen ohje Alaspäin tapahtuvan palon leviämisen suoja täyttyy, jos lattianpäällyste tai tulipesäalusta toteutetaan vähintään paloteknisessä luokassa A2-s1,d0. Jos tulipesän tai tulipesän pohjan alla on vapaa tila, tulisi tulipesäalustan kattaa myös tämä tila. Kiinteällä polttoaineella lämmitettyjen kattiloiden tulipesäalustan tulisi ulottua vähintään 2 metriä tulipesäaukon puolelta ja vähintään 1 metri muilta osiltaan. Pienempien, suljettujen tulipesien tulisi ulottua tulipesäalustana vähintään 0,3 metriä tulipesän eteen ja vähintään 0,1 metriä kummallekin puolelle tulipesästä tai ulottua vähintään 0,2 metriä kummallekin puolelle aukkoa. Suurempien suljettujen tulipesien (esimerkiksi kaakeliuunit) kohdalla ulottuvuutta sivusuunnassa voidaan kuitenkin rajoittaa tulipesäaukon leveydeksi, ja sen kummallekin puolelle lisätään vähintään 0,2 metriä. Avoimissa tulipesissä tulisi tulipesäalusta järjestää siten, että etäisyys polttimen takasosan keskeltä suojaamattomaan palavanaan lattiaan on vähintään 1,0 metriä. Suuremmasta avoimesta polttimesta tulisi tulipesäalustan myös aina ulottua vähintään 0,3 metriä tulipesän eteen. Jos tulipesän pohja on yli 0,4 metriä korkeammalla kuin lattia, tulisi etäisyyttä kasvattaa puolella ylimenevästä korkeudesta.
Kiitos kaikille, hyvää infoa!
Se, mitä erityisesti etsin, oli, onko kiellettyä käyttää puulattiaa, sekä alalattiana että pintalattiana. Ei takan kipinöiden vuoksi, vaan koska savuhormi kuumenee poltettaessa ja se voi olla riski, jos puu on suoraan vasten. Mutta se vaikuttaa olevan okei. Puulattia aivan viereen, päällä jokin levy kipinöitä vastaan.
Se, mitä erityisesti etsin, oli, onko kiellettyä käyttää puulattiaa, sekä alalattiana että pintalattiana. Ei takan kipinöiden vuoksi, vaan koska savuhormi kuumenee poltettaessa ja se voi olla riski, jos puu on suoraan vasten. Mutta se vaikuttaa olevan okei. Puulattia aivan viereen, päällä jokin levy kipinöitä vastaan.
Jäsen
· Västernorrland
· 11 692 viestiä
Vaikuttaa siltä, että tässä on hieman käsitteiden sekaannusta? Jos sinulla ei ole avotakkaa tänään, niin sinun ei tarvitse varaavaraava takka, vaan erillinen, joka liitetään kanavaan putken avulla.
Jäsen
· Västernorrland
· 11 692 viestiä
Kyllä, mutta et voi asentaa sellaista muuraukseen sillä tavalla. Muuraukset ovat suoria pylväitä, joissa on käytäviä. Jos haluaa avotakan, se muurataan sivulle, ja siinä voi olla kassett/insats kamiina. Tai kaakeliuuni. Tai erillinen kamiina.S Sir Duke sanoi:
Ei voi hakkeroida muurauksia ja luulla, että voi integroida insats sinne. Missä sitten käytävät kulkevat?
Ymmärrän, mutta minulla on 8 kanavaa, joista vain 2 käytetään ilmanvaihtoon nykyään. Ei enää kytkettyjä pannuja. Kaksi yritystä on käynyt täällä, katsonut ja laskenut tarjouksen uunin asentamisesta savupiippuun.
Mielestäni tämä vaikuttaa monimutkaiselta projektilta, jota alat toteuttamaan. Ne ovat melkoisia painoja, joiden kanssa leikit jos esim. poistat 50% hormista. Mutta on mielenkiintoista tehdä epätavallisia projekteja. Voitko pitää meidät ajan tasalla jatkuvilla päivityksillä ja mahdollisesti lähettää hieman kuvia projektista.S Sir Duke sanoi:
Onnea matkaan.
Tarkoitatko, että aiot liittää kamiinan savupiippuun? Vai että aiot kovertaa savupiipun sisään ja laittaa kamiinan sinne? Jos vain liität kamiinan savupiippuun, se ei ole monimutkainen työ. Sinun tarvitsee vain porata reikä savupiippuun kytkeäksesi savupiipun putken, asettaa takka-alusta (esim. lasilevy tai pelti) alle ja eteen, sekä varmistaa, ettei mikään palava ole liian lähellä (tämä voidaan helposti suojata pellillä tai paloturvallisella materiaalilla, jonka takana on ilmaa).
Savukanava tarvitsee tiiviystarkistuksen, mieluiten ennen, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä tarkastuksen aikana. Koska savupiippuun on aiemmin ollut liitettynä takkoja, ei pitäisi olla ongelmaa siitä, että palava materiaali olisi liian lähellä (tyyliin sisään tungettuna) savupiipun kuumempia osia.
Savukanava tarvitsee tiiviystarkistuksen, mieluiten ennen, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä tarkastuksen aikana. Koska savupiippuun on aiemmin ollut liitettynä takkoja, ei pitäisi olla ongelmaa siitä, että palava materiaali olisi liian lähellä (tyyliin sisään tungettuna) savupiipun kuumempia osia.
Kiitos!Tombrittberg sanoi:
Työn tekevät tietysti ammattilaiset. Ne, jotka ovat käyneet täällä katsomassa, ovat olleet optimistisia. Se tarkoittaa, että piipusta puretaan osa, mutta ei kokonaan vaan nurkka. He sanovat, että ensin porataan useita läpivientejä yläpuolelle ja sitten työnnetään sisään teräksitankoja, jotka ottavat kuorman vastaan.
Kiitos tiedoista!ylven sanoi:
Tarkoitatko, että aiot liittää takan savupiippuun? Vai aiotko kaivaa savupiipun ja laittaa takan sen sisään? Jos aiot vain liittää takan savupiippuun, se ei ole monimutkainen työ. Sinun tarvitsee vain porata reikä savupiippuun liittääksesi savuputken, asettaa takka-alue (esim. lasilevy tai pelti) sen alle ja eteen sekä varmistaa, ettei ole mitään palavaa luvattoman lähellä (sen voi helposti suojata pellillä tai paloturvallisella levyllä, jossa on ilmaa takana).
Savukanava täytyy tiiviydestä testata, mieluiten etukäteen, ettei tule ikäviä yllätyksiä tarkastuksen aikaan. Koska savupiippuun on aiemmin ollut kytkettyinä tulisijoja, ei pitäisi olla ongelmaa palavien materiaalien olevan liian lähellä (kuten työntyneenä) savupiipun kuumempia osia.
Takka tulee olla savupiipun sisällä.
Ammattilaiset tekevät työn.
He tulevat luotyöskentelemään kanavan niin, että se tulee tiiviiksi.