Hei kaikki!
Olen ajatellut asentaa klinkkeriä tulevaan aulaan ja mietin, onko seuraava lattian rakenne tarpeeksi kestävä:
Puujoustin CC 60
Hajaregeeraus 28*120 poikittain joustimiin nähden
Lattialevy 13 mm poikittain hajaregeeraukseen
Kiinnityslaasti
Klinkkeri
Hajaregeeraukseen aion asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen.
Toimiiko tämä vai tarvitseeko olla CC30 tai kaksoislevy? Mietin hieman rakennuskorkeutta suhteessa muihin lattioihin.
Olen ajatellut asentaa klinkkeriä tulevaan aulaan ja mietin, onko seuraava lattian rakenne tarpeeksi kestävä:
Puujoustin CC 60
Hajaregeeraus 28*120 poikittain joustimiin nähden
Lattialevy 13 mm poikittain hajaregeeraukseen
Kiinnityslaasti
Klinkkeri
Hajaregeeraukseen aion asentaa vesikiertoisen lattialämmityksen.
Toimiiko tämä vai tarvitseeko olla CC30 tai kaksoislevy? Mietin hieman rakennuskorkeutta suhteessa muihin lattioihin.
Moderator
· Stockholm
· 57 876 viestiä
Uskon, että on epävarmaa, toimiiko tuo. Ajattele, että sinulla tulisi olla myös lämmönjakolevyt. Ne puolestaan estävät sinua liimaamasta lattiaa kipsilevyllä hyvällä tuloksella (se saattaa liimautua levyyn, mutta on vaikeaa saada levy riittävän hyvin kiinnitettyä harvalaudoitukseen).
Vaihtoehto (joka sinun pitäisi tarkistaa tasoitteen valmistajalta) on, että käytät uritettuja 22mm lastulevyjä (silmukat urissa), lämmönjakolevyjä, jotka on ruuvattava valtavalla määrällä ruuveja. Tässä rakenteessa on tärkeää, että levyt ovat kunnolla kiinni.
Sen jälkeen asennat verkon ja tasoitat 20-30mm (täsmällinen tasoitteen paksuus kannattaa tarkistaa valmistajalta). On mahdollista, että 15mm tasoitetta riittää. Teimme näin yhdessä kylpyhuoneessa, käytimme 30mm tasoitetta, koska en luottanut siihen, että uritettu levy olisi yhtä jäykkä kuin tavallinen lastulevy. Tasoitteen valmistajan (MAXIT) mukaan pitäisi periaatteessa olla mahdollista, että alusta on kuinka huono tahansa, kun tasoitat 30mm vahvuisena ja vahvistuksella. Sitten käytimme Mapei-tasoitetta, joka oli halvempaa, joten toivon, ettemme tehneet virhettä siellä.
Rakenteessa on muutamia sudenkuoppia. Uritetulla levyllä on hyvä taivutusjäykkyys "pitkässä suunnassa", mutta se kestää juuri ja juuri nostamista poikittaissuuntaan (urat ovat melkein koko levyn paksuisia). Tämä tarkoittaa, että erityisesti käännösurissa, joissa putki kääntyy, on välttämätöntä tukea kunnolla, jotta levy saa hyvän tuen.
Lisäksi on olemassa eri ehdotuksia tasoitteelle Al-levyssä. Mapeilla on erityinen pohjuste (ei merkittävästi kalliimpi kuin tavallinen pohjuste), jota tulisi käyttää alumiinilla. Ilmeisesti on olemassa riski kemiallisesta reaktiosta tasoitteen ja metallin välillä, ja pohjuste eristää sitä.
Vaihtoehto (joka sinun pitäisi tarkistaa tasoitteen valmistajalta) on, että käytät uritettuja 22mm lastulevyjä (silmukat urissa), lämmönjakolevyjä, jotka on ruuvattava valtavalla määrällä ruuveja. Tässä rakenteessa on tärkeää, että levyt ovat kunnolla kiinni.
Sen jälkeen asennat verkon ja tasoitat 20-30mm (täsmällinen tasoitteen paksuus kannattaa tarkistaa valmistajalta). On mahdollista, että 15mm tasoitetta riittää. Teimme näin yhdessä kylpyhuoneessa, käytimme 30mm tasoitetta, koska en luottanut siihen, että uritettu levy olisi yhtä jäykkä kuin tavallinen lastulevy. Tasoitteen valmistajan (MAXIT) mukaan pitäisi periaatteessa olla mahdollista, että alusta on kuinka huono tahansa, kun tasoitat 30mm vahvuisena ja vahvistuksella. Sitten käytimme Mapei-tasoitetta, joka oli halvempaa, joten toivon, ettemme tehneet virhettä siellä.
Rakenteessa on muutamia sudenkuoppia. Uritetulla levyllä on hyvä taivutusjäykkyys "pitkässä suunnassa", mutta se kestää juuri ja juuri nostamista poikittaissuuntaan (urat ovat melkein koko levyn paksuisia). Tämä tarkoittaa, että erityisesti käännösurissa, joissa putki kääntyy, on välttämätöntä tukea kunnolla, jotta levy saa hyvän tuen.
Lisäksi on olemassa eri ehdotuksia tasoitteelle Al-levyssä. Mapeilla on erityinen pohjuste (ei merkittävästi kalliimpi kuin tavallinen pohjuste), jota tulisi käyttää alumiinilla. Ilmeisesti on olemassa riski kemiallisesta reaktiosta tasoitteen ja metallin välillä, ja pohjuste eristää sitä.
Tiedän, että cc30 JA kaksoiskipsilevy toimii. En rakentaisi heikompaa kuin se, mutta se voi toimia.
Johan Gunwerth foorumilla on tehnyt mielenkiintoisen ratkaisun mielestäni. CC60 lattiarakenteeseen, liimattu/ruuvattu golvspån, letku ylösalaisin olevissa levyissä, primer, 31mm hienobetoni, fix, klinkkeri.
Johan Gunwerth foorumilla on tehnyt mielenkiintoisen ratkaisun mielestäni. CC60 lattiarakenteeseen, liimattu/ruuvattu golvspån, letku ylösalaisin olevissa levyissä, primer, 31mm hienobetoni, fix, klinkkeri.
Minkä kokoinen on puupalkisto?
En oikein ymmärrä rimoitusta 28x120. Lisääntynyt leveys ei mielestäni tee mitään erityistä jäykkyyden kannalta. Jos sinulla on tilaa, voisit vaihtaa rimoituksen 45x70 ja asettaa sen litteästi sopivaan cc. Uskon, että se tekisi siitä vielä jäykemmän.
En oikein ymmärrä rimoitusta 28x120. Lisääntynyt leveys ei mielestäni tee mitään erityistä jäykkyyden kannalta. Jos sinulla on tilaa, voisit vaihtaa rimoituksen 45x70 ja asettaa sen litteästi sopivaan cc. Uskon, että se tekisi siitä vielä jäykemmän.
Voin antaa sinulle muutaman muun hyvän syyn:
Helppo kävellä sillä aikaa kun työskentelee
Paljon tilaa ruuvata ylempää kerrosta - pienempi riski astua letkulle.
Jos voi sallia niin paljon kuin 45mm harvalaudoituksessa, niin on varmasti parempia ratkaisuja kaiken kaikkiaan. 45x70 on niin harva, että tuskin riittää yksi kerros kipsiä päällä, ehkä ei edes kaksi.
Helppo kävellä sillä aikaa kun työskentelee
Paljon tilaa ruuvata ylempää kerrosta - pienempi riski astua letkulle.
Jos voi sallia niin paljon kuin 45mm harvalaudoituksessa, niin on varmasti parempia ratkaisuja kaiken kaikkiaan. 45x70 on niin harva, että tuskin riittää yksi kerros kipsiä päällä, ehkä ei edes kaksi.
Senttimetrit, jotka on määrätty lenkin päälle, ovat siellä levittämässä lämpöä välttyäkseen lämpöraidoitetulta lattialta. Tämä ongelma on tässä ratkaisussa korjattu käännetyillä levyillä, jotka levittävät lämpöä huomattavasti paremmin.
Ovelaa.
Ovelaa.
En haluaisi mielellään, että rakennuskorkeus ylittää ympäröivät lattiat, jotka yhteensä ovat 53 mm lattiarakenteesta, ja niin tapahtuu, jos aikoo valaa 30-35 mm klinkkerin alle.
Onko pakko liimata golvgips?
Onko pakko liimata golvgips?
Kaksi kerrosta lattialevyä liimataan toisiinsa.
53 mm on juuri mitä Johanin ratkaisu rakennetaan + klinkkeri tietenkin. Siitä tulee täydellinen?
Kärjet cc30 + 22mm harvalla + kaksi kerrosta lattialevyä rakennetaan toki hieman alempana, 48mm.
53 mm on juuri mitä Johanin ratkaisu rakennetaan + klinkkeri tietenkin. Siitä tulee täydellinen?
Kärjet cc30 + 22mm harvalla + kaksi kerrosta lattialevyä rakennetaan toki hieman alempana, 48mm.
Glesen on 28+ Kaksinkertainen lattia kipsilevy, 26 + klinkkeri 7 Sitten olen jo 61 mm korkeudessa ilman edes pohjan kiinnitystä. ;-)
28mm harva on tarpeeton cc30 palkeilla ja ei ehkä riittävä cc60:llä (ainakin minä en uskalla taata sitä).
Toisaalta 10-20mm ero muihin lattioihin on "ei mitään" ja kynnys tai kynnyslista korjaa tämän helposti. Ette tule ajattelemaan tätä enempää kuin pari päivää.
Toisaalta 10-20mm ero muihin lattioihin on "ei mitään" ja kynnys tai kynnyslista korjaa tämän helposti. Ette tule ajattelemaan tätä enempää kuin pari päivää.