5 185 lukukertaa ·
18 vastausta
5k lukukertaa
18 vastausta
Lattia...
Hei,
Aion rakentaa lattiarakenteen 90x315 liimapuulla "kehyksenä"...
Nyt kysymykseen:
Voiko "kytkeä yhteen" palkkeja 45x195 + 45x120 saadakseen saman korkeuden (315) loppuosalle lattiarakennetta?
myös:
Ovatko "naulalevyt" paras vaihtoehto? Vai pitäisikö myös liimata?
Aion rakentaa lattiarakenteen 90x315 liimapuulla "kehyksenä"...
Nyt kysymykseen:
Voiko "kytkeä yhteen" palkkeja 45x195 + 45x120 saadakseen saman korkeuden (315) loppuosalle lattiarakennetta?
myös:
Ovatko "naulalevyt" paras vaihtoehto? Vai pitäisikö myös liimata?
Kyllä, ajattelin sitä ajatusta myös, mutta haluan koko 315 eristämiseen, muuten tulee maksimissaan 220 tavallisilla koolauksilla kiinnitettynä yläosaan... onko muita ratkaisuja?
Ehkä pitäisi mainita, että se on peruspilarit...
Ehkä pitäisi mainita, että se on peruspilarit...
joo, se on lattia, mutta minun täytyy olla pohja, esim. blindbotten, se täytyy kiinnittää johonkin. Siksi ajattelin laittaa 45x120 alle, sitten 28x120 kiinnitän levyt ja täytän eristeellä, jolloin saan 315 eristystä. Toinen vaihtoehto on 220:n eristys.
Riittääkö 220 eristys lattiapalkistoon?
Alkaako lattia "naksua" ja pitää ääntä, jos "salar" tällä tavalla?
Itse lattia on 30x183 massiivipuulattia.... ei lattialämmitystä.
Riittääkö 220 eristys lattiapalkistoon?
Alkaako lattia "naksua" ja pitää ääntä, jos "salar" tällä tavalla?
Itse lattia on 30x183 massiivipuulattia.... ei lattialämmitystä.
Sääntöjen ei tarvitse mennä yhteen, voit käyttää 45'45 sääntöjä sokkelilevyyn. Sitten väli ja lopuksi kantavat säännöt. Säästää hieman tekemällä niin. En voi sanoa tuntevani eristystä, onko se lattian ja maan välillä? Vai kahden kerroksen välillä?
Niin, niin voi tehdä kylläkin... mutta silloin täytyy laittaa lyhyet tukipuut 220:n ja 45:n väliin... noin 50 kohdalle. Ongelma on silloin, kestääkö 220 jännevälin 3,75 m?
Se on lattian ja maan välissä, yksikerroksisessa talossa...
Se on lattian ja maan välissä, yksikerroksisessa talossa...
Taivutusmomentti kuorman P keskikohdassa on M=PL/2, missä L on pituus.
Taivutusjännitys on S=M/W, jossa taivutusvastus W=bh^2/6. b ja h ovat säännön leveys ja korkeus.
Eli, S=3PL/bh^2. P Newtonina ja kaikki mitat millimetreinä, niin saat taivutusjännityksen megapascaaleina (MPa). S:n pitää olla pienempi kuin säännön taivutuslujuus.
Taivutuslujuus kuusella ja männyn on 87 ja 75 MPa vastaavasti.
Laskemme sääntöösi kuusen perusteella, heikompi puu varmuuden vuoksi.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Eli säännön keskelle voit kuormittaa 1452 kg. Sanoitko parkkeeraavasi auton sinne?
Voin myös sanoa onnea ettei natise, ehkä ei heti kun se on juuri laitettu mutta se tulee.
Eristyksestä en halua sanoa mitään, koska en tiedä siitä paljoa.
Taivutusjännitys on S=M/W, jossa taivutusvastus W=bh^2/6. b ja h ovat säännön leveys ja korkeus.
Eli, S=3PL/bh^2. P Newtonina ja kaikki mitat millimetreinä, niin saat taivutusjännityksen megapascaaleina (MPa). S:n pitää olla pienempi kuin säännön taivutuslujuus.
Taivutuslujuus kuusella ja männyn on 87 ja 75 MPa vastaavasti.
Laskemme sääntöösi kuusen perusteella, heikompi puu varmuuden vuoksi.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Eli säännön keskelle voit kuormittaa 1452 kg. Sanoitko parkkeeraavasi auton sinne?
Voin myös sanoa onnea ettei natise, ehkä ei heti kun se on juuri laitettu mutta se tulee.
Eristyksestä en halua sanoa mitään, koska en tiedä siitä paljoa.
Danneå, paras eristysratkaisu täällä on se, että käytät 220-rimoja palkistorakenteessa ja eristät mineraalivillalla palkkien välistä. Loput teet solumuovilevyillä, jotka kiinnität poikittain 220-rimojen alapuolelle, kuten alusrakenteen. Näin katkaiset kylmäsillat alapuolelta ja saat paremman eristyksen kuin 315 mm mineraalivillan ja tavanomaisen alusrakenteen kanssa. Meillä on niin rakennuksessamme paaluperustuksen kanssa, kuten tiedät... ja nyt viikonloppuna, kun työskentelin talossa ja lämpötila laski hieman nollan alapuolelle, niin lastulevylattia oli silti leuto ja miellyttävä... ja minulla oli vain lämpöä kahdesta 500 watin rakennuslampusta
Odottaessani piirustuksia voin laittaa tänne muutamia kuvia havainnollistamaan juuri tätä.
Kuva 1 on, kuten näkyy, palkisto pilareilla. (Haluan kiinnittää huomionne 3 metrin pilariin vasemmalla... se oli hieman haastava
)
Kuva 2: Kaksoiskerros solumuovia limittäin ladottuna palkiston alla. 30+50mm.
Kuva 1 on, kuten näkyy, palkisto pilareilla. (Haluan kiinnittää huomionne 3 metrin pilariin vasemmalla... se oli hieman haastava
Kuva 2: Kaksoiskerros solumuovia limittäin ladottuna palkiston alla. 30+50mm.
Viimeksi muokattu: