2 909 lukukertaa ·
14 vastausta
3k lukukertaa
14 vastausta
Apu haussa - Liimapuupalkki kantava seinä autotallin oven yläpuolella
Hei,
aion rakentaa kaksoisautotallin, jossa on suuri ovi sillä puolella, missä seinä on kantava, haluaisin tietää, mihin voisin ottaa yhteyttä saadakseni jonkun laskemaan, mikä mitoitus siihen vaaditaan.
Oven leveys on 5 metriä, ja lumivyöhyke on 3 (luulisin, ehkä 2,5?, Piteå Pohjois-Ruotsissa)
Liimapalkki voi ulottua ja olla enintään 6,5 metrin pituinen, jotta saadaan lisää tukea, jos se auttaa.
Kuva näyttää talon kuvituksen.
Kiitollinen avusta
Yst. terv. Lorens
aion rakentaa kaksoisautotallin, jossa on suuri ovi sillä puolella, missä seinä on kantava, haluaisin tietää, mihin voisin ottaa yhteyttä saadakseni jonkun laskemaan, mikä mitoitus siihen vaaditaan.
Oven leveys on 5 metriä, ja lumivyöhyke on 3 (luulisin, ehkä 2,5?, Piteå Pohjois-Ruotsissa)
Liimapalkki voi ulottua ja olla enintään 6,5 metrin pituinen, jotta saadaan lisää tukea, jos se auttaa.
Kuva näyttää talon kuvituksen.
Kiitollinen avusta
Yst. terv. Lorens
Voit myös pujottaa liimapuupalkin kattotuolien läpi, ts. käyttää 2 kpl.
Yksi hieman lyhyempi portin yläpuolella, jolle kattotuolit lepäävät, ja pidempi kaikkien kattotuolien läpi, joka jakaa katon painetta portin yli muille kattotuoleille.
Yksi hieman lyhyempi portin yläpuolella, jolle kattotuolit lepäävät, ja pidempi kaikkien kattotuolien läpi, joka jakaa katon painetta portin yli muille kattotuoleille.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Nykyisillä mitoilla kaikki kattotuolit, lukuun ottamatta mahdollisesti päätyihin sijoitettuja, tulevat lepäämään palkin päällä (edellyttäen, että c/c on 1200 mm). Piteå kuuluu lumivyöhykkeeseen 3. Mikä on autotallin syvyysmitta ja kattokaltevuus?
Saat todennäköisesti parempia vastauksia.
Mutta kokeilin syöttää joitakin tietoja byggbeskrivningar.se-mitoitustyökaluun, ja näyttäisi siltä, että liimapuupalkki olisi luokkaa 115x405 tai ehkä jopa 115x450.
Ja tukipylväät ovat 115x115.
Mutta kokeilin syöttää joitakin tietoja byggbeskrivningar.se-mitoitustyökaluun, ja näyttäisi siltä, että liimapuupalkki olisi luokkaa 115x405 tai ehkä jopa 115x450.
Ja tukipylväät ovat 115x115.
Se pitää paikkansaJ justusandersson sanoi:
Syvyysmitta on 8 metriä ja kattokaltevuus on noin 24 astetta
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Edellyttäen, että sinulla on vapaasti kannattavat kattotuolit, ne ovat 90x495/115x450/165x405 (vertailukelpoisia vaihtoehtoja). 115x115 tolpat riittävät hyvin.
Ja arvelin, että autotalli olisi noin 6,5 metriä syvä, mutta olikin 8, joten vielä voimakkaampi liimapuu... Hyvä justus, sitten näyttää siltä, että rakennusbeskrivningarsin työkalu ei ole ihan hakoteillä. (Luotan kuitenkin sinuun enemmän kuin työkaluihin internetsivuilla, vain tiedä se!Mikael_L sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ei Mikael, en usko, että byggbeskrivningars työkalut ovat täysin pielessä. Ongelma on osittain se, että on syötettävä oikeat parametrit, ja toisaalta vaihtoehtojen määrä on rajallinen. Sinullahan on myös jonkinlainen tunne mitoista, joten tiedät, onko saamasi tulos väärä.
Tuhannet kiitokset avusta.J justusandersson sanoi:
Löysin työkalun Moelvenilta, jossa sain tulokseksi 115x495 ja 82mm tolpat, joten ne näyttävät olevan melko hyvät!
Voinko laittaa kaksois 45x145, jotka liimaan ja ruuvaan yhteen tolpiksi kummallekin puolelle autotallin oven kohdalle, mitä luulet? Se olisi vain 90 leveä tukemaan liimapuupalkkia, mutta ehkä riittää?
Det går bra. Att det blir smalare spelar inte så stor roll, upplagstrycket på konstruktionen blir inte större, då upplagsytan ökar, så det är ju bara bättre.lorens sanoi:
Det enda att vara vaksam över är knäckning i veka riktningen, men då räkneövningar via olika hjälpmedel ger att 82x82 resp 90x90 stolpe ska räcka så torde 2st 145x45 fungera.
Ja sen har ju limträ lite högre hållfasthet förstås. Men se till att du hittar fina exemplar av 145x45 i C24, och limma noga, så kan jag inte se annat än att det blir bra.
Voisin myös käyttää pidempää liimapuupalkkia niin, että se lepää ylimääräisen pystyssä olevan 145x45 kohdan päällä seinässä. Siten paine jakautuu enemmän, vaikka paine onkin suurin aukon läheisyydessä.Mikael_L sanoi:
Se käy hyvin. Että siitä tulee kapeampi ei ole niin merkittävä, koska rakenteen kuormitus ei kasva, kun tukipinta-ala kasvaa, joten se on vain parempi.
Ainoa asia, johon tulee kiinnittää huomiota, on nurjahdus heikossa suunnassa, mutta kun laskuharjoitukset erilaisten apuvälineiden avulla osoittavat, että 82x82 tai 90x90 tolpan pitäisi riittää, niin 2kpl 145x45 pitäisi toimia.
Ja sitten tietysti liimapuulla on hieman suurempi lujuus. Mutta varmista, että löydät hienoja 145x45 C24 -kappaleita, ja liimaa ne huolella, enkä näe muuta kuin että se toimii hyvin.
Vai tuleeko jopa negatiivinen paine uloimmalle, jos teen siitä pidemmän?
Joo, ehkä.lorens sanoi:
Valita pidempi palkki kuin että se menee molempien tukien yli ei ole itsetarkoitus, et voita siitä mitään todellista.
Jos muun rakentamisen ja rakenteen vuoksi oli jotain erityistä pidemmällä palkilla, voit valita sen. Muuten se todennäköisesti on huonompi, esimerkiksi vähemmän lämpöeristystä ja kalliimpi palkki.
Pohdin kuitenkin muutaman sekunnin, voisiko taipuma olla pienempi, jos palkki menee hieman tuen ulkopuolelle ja alaspäin suuntautuva kuorma on siellä.
Muuten taipuma keskellä autotallin ovea voi olla mitattavissa senttimetreissä.
Ole tietoinen siitä, että vähintään yhden senttimetrin verran palkki voi taipua keskellä oviaukkoa maksimi lumikuorman alla, joten ajattele sitä rakentaessasi kaikkea yhteen.
Olen samaa mieltä kanssasi, vaikeaa on saada alaspäin suuntautuva voima palkille, jos otan pidemmän, joten se on varmaan vain unohdettava.Mikael_L sanoi:
Joo ehkä.
Valita pidempi palkki, joka menee molempien tukien yli, ei ole itseisarvo, et voita sillä mitään todellista.
Jos muusta rakentamisesta ja rakenteesta johtuen olisi jokin etu pidemmällä palkilla, voit valita sen. Muuten se voi olla enimmäkseen huonompi, esimerkiksi vähemmän lämmöneristystä ja kalliimpi palkki.
Pohdin kuitenkin muutaman sekunnin, voisiko taipuma olla pienempi, jos palkki menee hieman tukien ulkopuolelle ja siinä on alaspäin suuntautuva kuormitus.
Muuten alas keskellä autotallinporttia voi laskea senttimetreissä.
Tietoisena siitä, että ainakin yksi cm voi palkki taipua alas keskellä portin aukkoa maksimilumikuormituksessa, joten ajattele sitä kun rakennat kaiken yhteen.
Hyvä, että sanot taipumasta, olen tietoinen siitä, että taipumaa tulee lumikuormituksessa, mutta hyvä muistaa, jos jotain autotallinporttiin kiinnitetään keskelle sisäseinää.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Radiator droppar vid termostaten - akut hjälp sökes!
Värme allmänt -
Platsbygga med hjälp av Billy-bokhylla - inspiration sökes!
Möbelsnickeri -
Garageport - hjälp sökes
Fönster & Dörrar -
Bastu i badrum utan tätskikt? - hjälp sökes
Badrum -
Luna BS320 bandsåg, omkoppling 3-fas till 1-fas, hjälp sökes
Verktyg & Maskiner