Jeg skal lave en tilbygning på vores sommerhus. Tilbygningen bliver 4x5 m. I bjælkelaget vil jeg bruge 45x220mm K24 tømmer. Bjælkerne placeres med 60 c/c. Bjælkelaget vil hvile på støbte pæle ude i kanterne. Tilbygningen bliver i ét plan. Mit spørgsmål er: kan jeg have et spænd på 4 meter mellem understøtningerne, eller skal man have en understøtning i midten også?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 704 indlæg
Hvis du skruelimner gulvspån mod disse gulvbjælker fungerer det. Jeg har selv 4,80 spændvidde med 45x220, c/c 600mm, men da var gulvspån et krav. Ellers havde det været nødvendigt med c/c 400mm. Hvor grænsen går ved jeg ikke, men formoder at den ligger omkring 3,7-3,8 meter spændvidde uden forstærkende gulvspån.
Hvordan som helst ved en bygningsingeniør altid, hvordan du skal gøre.
Hvordan som helst ved en bygningsingeniør altid, hvordan du skal gøre.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 704 indlæg
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Djup på altan, spännvidd?
Altan & Uteplats -
Spännvidd på golvbjälkar.
Lösvirke & Timmerhus -
Altanbygge. Välja kortare spännvidd eller öka dimension på bär-/golvbjälkar
Altan & Uteplats -
Gulvbjælker / gulvregler spændvidde mellem plinter
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Spændvidde gulvbjælker 3"8
Bygningsfysik