Hej!
Jeg skal bygge en overetage på vores eksisterende etplanshus.
Gulvkonstruktionen på overetagen kommer til at ligge over en 9 meters længde, og på underetagen vil jeg sætte bærende vægge og jernbjælker (18 cm h-bjælke), men for at minimere antallet af jernbjælker vil jeg gerne vide den maksimale afstand på understøtningerne, dvs. spændvidden.

Kan et normalbelastet gulv med bjælker på 220 mm klare en spændvidde på 4,5 m?

Er det nok med H-bjælke 18 cm høj som støtte. Limtræsbjælker tager jo så utroligt meget plads i loftet. Jeg ønsker ikke at lave indfældninger i bjælkelaget. For besværligt! :)

Byggetilladelsestegningerne findes på http://hem.fyristorg.com/warnby/bostad/

Jeg har endnu ikke arrangeret med K-tegning og tænker at forsøge mig med en egen tegning først for at se, hvad bygningsnævnet siger.

Taknemmelig for svar og råd!
/Marcus
 
Kender en hustillverker, der bruger 45x220 med cc 600 op til 4.2 m. Med cc 300 op til 4.8 m.
 
Tak for tippet, men kan du sige husleverantören?

Lyder jo godt med 4,2 m. Hvilken klassificering er det på træet? K24?

/M
 
Mikael_L
Ifølge træguiden www.traguiden.se så er det ikke tilstrækkeligt, på lange veje.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=680&contextPage=1465

Man skal registrere sig (enkelt og gratis + en god side = anbefales).

Men jeg har sat spørgsmålstegn ved tabellen i denne tråd.
http://www.byggahus.se/forum/byggma...gar-och-vad-gar-inte-att-bygga-loesvirke.html
Hvor jeg også har vedhæftet tabellen som billede.
Du kan læse svarene der, hvor nogle forskellige synspunkter kommer frem.
 
Ifølge din tråd ser det ud til, at man kan have 9 meter hus, hvis man skarver bjælkelaget? Tilsyneladende, ifølge som jeg forstår Träguiden, bør en gulvbjælke ikke være længere end 7 meter.

I så fald tænker jeg mig, at jeg lægger en 5 meters længde fra den ene side og en fra den anden side, og så sømmer jeg dem sammen parallelt. C/c-afstanden bliver jo 60 cm alligevel, men på den ene halvdel af huset forskydes det lidt til siden. Burde vel gå? Lavede en lille skitse af, hvad jeg mener.
 
  • Skiss af gulvbjælker 220 mm K24, parallelt lagt c/c 60, over 9 m spændvidde med bærende vægge og H-balk som støtte, uden indhug i bjælkelag.
macaroni sagde:
Tak for tippet, men kan du sige husleverandøren?

Lyder jo godt med 4,2 m. Hvilken klassificering er det på træet? K24?

/M
Husleverandøren kvittar vel, men det er en af de største.
Træet er K24.
 
  • Synes
carlarvid
  • Laddar…
Ved at skrueklæbe gulvspånplade direkte i bjælkelaget kan man øge spændvidden. Vi har 5,3m/cc600/220mm K24 et sted i huset. Dette er beregnet og godkendt af konstruktøren.
 
Jeg har også hørt det der med skruet og limet. Men hvad har I på det gulv. Ingen tunge partier som fx garderobeskabe, klaverer o lign antager jeg?

/M
 
macaroni sagde:
Jeg har også hørt det der med skruet og limet. Men hvad har I på det gulvet. Ingen tunge partier som f.eks. garderober, klaverer og lignende går jeg ud fra?

/M
Nej, intet specielt tungt, men det spørgsmål kom aldrig op. Går ud fra, at man regner med en standardbelastning. Vi ville nemlig undgå c/c400 for enhver pris. Det var derfor denne løsning blev foreslået.

Du skal alligevel tjekke med en konstruktør eller bygningsingeniør. Alternativt bruge Kerto-bjælker.

http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/42118-vad-aer-en-kerto-balk.html
 
Jeg har 4,5m cc300, 400 og 600 afhængigt af placeringen. Det giver lidt efter med cc600, men ikke så meget at det generer...
 
Klik her for at svare