Holder på med at regne lidt på forskellige alternativer til gulvregler for vores påtænkte udbygning. Spændvidden kommer til at være 5.0-5.20m (vi har lidt frihed der) limet gulvspån Det må maksimalt være 220(225 fungerer også) dimension på reglerne

Indtil videre er der 3 alternativer

45X220 c24 cc300 maks spændvidde 5.21 m 70x220 c24 cc600 maks spændvidde 5.01m (billigst totalpris) 56x220 Limtræ cc600 maks spændvidde 5.11m (meget dyrt)

Ville helst have almindelige 45 i cc600 for at gøre det enkelt, når man skal lægge isolering mm. Plus at det tager mindre tid.

Har forsøgt at finde tabeller på, hvad maks spændvidde er på konstruktionsvirke c30 er, men har ikke kunnet finde noget.

Er der nogen, der har tabeller eller ved maks spændvidden på 45x220 c30 bjælkelag?
 
Styrkeklassificeringerne er bare EU-fjams for at beskytte det indre marked. Bestiller du c30, får du sandsynligvis c24 med et andet stempel på. Jeg ville have brugt cc325 i dit tilfælde for at få det lidt stærkere. Så er det nok at dele isoleringsskiven i to lige store dele.
 
Det som begrænser er vel ikke brudstyrken, men at bjælkelaget giver efter, hvis det er for svagt. Det vil nok ikke gøre nogen forskel med C24 eller C30 i den henseende.

cc325 kan skabe problemer med lægningen af gulvspånpladerne. Skal i så fald være gulvspån, der ikke behøver at samles på regel.
 
  • Synes
Kubbe87
  • Laddar…
Hvor bred er spændvidden? Den anden vej altså.
 
Ok, har ikke så meget styr på dette emne.
Læste bare at c24 tillod længere spændvidde end c14 og tænkte at c30 burde tillade endnu større spændvidde.

Cc325? Mener I cc300, eller?
Spændvidden den anden vej er ca. 6500, så det er udelukket.
Det lader nok til at køre cc600 med 70x220.
 
  • Synes
ludwignilsson
  • Laddar…
Hvis man skal tage isoleringsplader til cc600 og dele dem på midten, skal det være cc320-cc325 for at isoleringen skal passe. Med cc300 skal du skære en strimmel af.

Jeg ville nok have kørt 70x220 med cc600. At skære til isoleringspladerne kan jo maksimalt være nogle minutters ekstraarbejde. Alternativt tager du en lidt tyndere isolering, så kan du nok mase isoleringen ned uden at skære til den.
 
  • Synes
klaskarlsson
  • Laddar…
Vil du køre cc600 så havde jeg brugt 45x220 og kortlat af på midten i stedet for 70x220. Ville gætte på at 45x220 med kortlinger bliver lige så stærkt som 70x220 uden. Og billigere.
 
F f91jsw sagde:
Det som begränsar er vel ikke brudstyrken, men at etageadskillelsen svajer, hvis den er for spinkel. Det vil ikke gøre nogen forskel med C24 eller C30 i den henseende.

cc325 kan skabe problemer med lægningen af gulvspånpladerne. Det skal i så fald være gulvspån, der ikke behøver at skarves på lægten.
Du må regne med en højere E-modul på c30 tømmer end på c24, så det spiller selvfølgelig en rolle for nedbøjningen.
 