S
du mener at enkel gips og reglar er tilstrækkeligt?
det bedste ved at have to lag er, at du bytter en plade ud med krydsfiner
 
Overvej hvor god lydisolering du ønsker, og vælg dør og vægkonstruktion derefter. Lyddøre er betydeligt dyrere end almindelige indvendige døre. En fordel ved at vælge kraftigere vægge fra starten er, at dørene nemt kan udskiftes efterhånden.
 
Af pladsmæssige årsager kan væggene ikke være så brede som optimalt for lyd. Vi bygger en lille villa med små rum. Men klart at vi vil gøre det så godt som muligt under de givne forudsætninger. Vi har prioriteret OSB/Plywood i stedet for dobbeltgips for at kunne fastgøre hylder mm. Væggene er 45x2 krydset (70 totalt), 2xosb11,2xgipsx13mm=118mm totalt. En løsning der måske forbedrer lyd er at bytte OSB ud med gips og skrue horisontale reglar i væggene at fastgøre ting i. En 35dB dør ser ud til at koste omkring 3000kr i øvrigt.
 
S
skippa osb hvis du vil have godt fæste i væggen.
ja ikke bliver det billigere hvis skal stille lydkrav
 
118 mm er tilstrækkeligt til at bygge en god lydisolerende væg. Hvis du bruger pladeregler og Fermacells fibergipsplader, kan du få en R'w 55 dB-væg, som du kan skrue ting op på, du slipper altså for osb.
 
Hej FG-
Det du skriver lyder jo suverænt.
Findes der en side med prøve for væggen du beskriver? og som viser hvordan den er bygget op?
 
Tak FG,
Ja, der er mange steder, hvor det kan lække lyd, sådan er det. En løsning kan være at have et lag almindelig gips/side og et lag Farmacell. Godt mod lyd, mindre godt for pengepungen....
 
Mange har også aftræk tilknyttet det store soveværelse, hvis du har et stort klædeskab eller walk-in closet. Så slipper du overstrømningsventiler.
 
Smart- big mike:)
 
Hvad er det for en lyd, der skal dæmpes?
Budget?
 
Det går egentlig ikke at sige, uden tråden begyndte med, at døren er det svage punkt i hele systemet, og er der nogen idé i fx at lave en væg med alle mulige lydløsninger, der klarer 50db, når døren ligger på 20db?
 
Senest redigeret:
En god dør ligger på 35db, uden ventilation. Er det så meningsfuldt at lave en væg, der kan klare 50db? Eller får vi samme lydresultat med en "almindelig" væg, der klarer 35db?
 
Givetvis bliver konstruktionen ikke bedre end sit svageste led. Som du siger, er det unødvendigt med en solid væg, hvis der alligevel er en sprække på en centimeter ved tærsklen.

Hvis du vælger en vægkonstruktion, der er klassificeret som 50 dB R´w, betyder det måleværdier i laboratoriemiljø. I virkeligheden må man forvente noget dårligere resultater. Man plejer dog at dimensionere væggen kraftigere end døren. Hvis du f.eks. vælger en 35dB-dør, så er det passende med en 45 dB-væg. Der findes selvfølgelig døre med højere lydklassificering, men de koster så derefter.

Du må overveje, om du synes, at omkostningen er berettiget. Hvis du kigger på Fermacells vægge, som ligger omkring 50 dB, er det ikke nogle meget avancerede konstruktioner. Der er også mulighed for at dæmpe lyd med absorbenter i rummene. Loftabsorbenter, vægabsorbenter, tykke tæpper/gardiner osv. Alt afhænger af, hvor meget man hader lyd, og hvor tyk en pung man har.
 