Overvejer i øjeblikket, hvordan jeg hensigtsmæssigt kan opbygge gulvet til badeværelsesrenoveringen og vil gerne have lidt feedback og tips omkring, hvordan jeg har tænkt indtil videre. Vil helst have mulighed for at lægge klinker og vil dermed, som de fleste andre, opnå en godkendt, let og stiv konstruktion til en "fornuftig" pris.
Tænkt konstruktion
- Klinker
- Vådrumssikring
- Flydespartel 30-50 mm
- Vandbåren gulvvarme 16 mm (evt. 12 mm)
- 2.5 mm armeringsnet
- EPS beton ca. 140 mm med armerings-jern/net
- Plastfolie