Hej!
Jeg er i gang med vores bryggers/grovindgang.
Rummet er 2.2x3.9 meter.
Gulvbjælkerne er 45x220 og løber i længderetningen.
Altså 3.9 m spændvidde.
De er i dag cc60.
Og da vi skal have klinker, har jeg brug for at have cc30. Eller i det mindste forstærke op!
Jeg har spurgt lidt rundt blandt bekendte, og mange af dem har blot lagt korte bjælker mellem de eksisterende regler på cc30. For at styrke det op på den måde.
Jeg er usikker på, om jeg kan få en regel mere ind til at ligge imellem, så jeg får cc30.
Er det forkert kun at korte ind?
Eller er det tilstrækkeligt?
Bør man lime de korte bjælker, eller bare fastgøre med f.eks. 100mm skruer?
Jeg vil i så fald bruge 45x220 tømmer.
Så kommer der jo gulvspånplade ovenpå, som limes og skrues fast.
Så jeg tænker, at det burde blive ret stabilt?
I dag mærker man lidt sving i reglerne.
Tidligere kunne man også mærke vibrationer. Men jeg tror, det har at gøre med, at den eksisterende gulvspånplade kun var sjusket limet mod reglerne og ikke i not og fjer.
Tak på forhånd!
Jeg er i gang med vores bryggers/grovindgang.
Rummet er 2.2x3.9 meter.
Gulvbjælkerne er 45x220 og løber i længderetningen.
Altså 3.9 m spændvidde.
De er i dag cc60.
Og da vi skal have klinker, har jeg brug for at have cc30. Eller i det mindste forstærke op!
Jeg har spurgt lidt rundt blandt bekendte, og mange af dem har blot lagt korte bjælker mellem de eksisterende regler på cc30. For at styrke det op på den måde.
Jeg er usikker på, om jeg kan få en regel mere ind til at ligge imellem, så jeg får cc30.
Er det forkert kun at korte ind?
Eller er det tilstrækkeligt?
Bør man lime de korte bjælker, eller bare fastgøre med f.eks. 100mm skruer?
Jeg vil i så fald bruge 45x220 tømmer.
Så kommer der jo gulvspånplade ovenpå, som limes og skrues fast.
Så jeg tænker, at det burde blive ret stabilt?
I dag mærker man lidt sving i reglerne.
Tidligere kunne man også mærke vibrationer. Men jeg tror, det har at gøre med, at den eksisterende gulvspånplade kun var sjusket limet mod reglerne og ikke i not og fjer.
Tak på forhånd!
Hvordan ligger lægterne i rummet i dag (billede?) kommer du til at kunne skrue på siderne? Bliver jo ret mange kortlinger du skal skrue fast, hvis du kun skal kortla. Brug i det mindste 120mm skrue og lim skader aldrig.A amoreex sagde:Hej!
Håller på med vår tvättstuga/groventre.
Rummet är 2.2x3.9 meter.
Golvbjælkerne er 45x220 og går på den lange led.
Altså 3.9 o spændvidde.
Det er i dag cc60.
Og eftersom vi skal have klinker, behøver jeg at have cc30. Eller i det mindste forstærke op!
spurgt rundt lidt blandt bekendte og mange af de havde bare kortlat mellem eksisterende lægter på cc 30. For at på den måde forstærke op,
jeg er usikker om jeg kan få ind en lægte til for at ligge imellem så jeg får cc 30.
bliver det skævt at bare kortla?
Eller rækker det godt?
Bør man lime kortlingerne eller bare skrive med f.eks. 100mm skrue?
Kommer i så fald til at bruge 45x220 tømmer.
så kommer der jo gulvspån ovenpå som limes og skrues.
Så tænker det burde blive ret stabilt?
i dag kan man mærke lidt svaj i lægterne.
I de tidligere kunne man også mærke vibrationer. Men tror de har at gøre med at eksisterende gulvspån kun var sjusket limet mod lægterne og ikke i not og fjeder.
tak på forhånd!
Ikke det bedste billede.T Tompafix sagde:
Men man kan i det mindste se retningen.

Ja, det bliver omkring 30-40 stykker.
Ved de ydre må jeg jo bruge bjælkesko.
Men de andre kan jeg jo placere lidt forskudt.
Så der skal mere end 100?
Jeg tænkte, at fordoble tykkelsen på materialet. Men selvfølgelig skruer man jo ind i endetræ, og det er jo svagere.
Det vil selvfølgelig blive mere stabilt end i dag, hvis du kortler mellem reglarne og er omhyggelig med limningen af spånpladen. Men du får kun mere samspil af de eksisterende reglar, der er i dag. De vil stadig have den spændvidde, de har i dag. Så helst skal du lægge reglar ind mellem, som har samme støtte som dem, der ligger. Også et par rækker kortlinger for at øge samspillet endnu mere.
Du kunne også forstærke det nuværende bjælkelag nedefra i krybekælderen og på den måde få en kortere spændvidde end du har i dag.
Du kunne også forstærke det nuværende bjælkelag nedefra i krybekælderen og på den måde få en kortere spændvidde end du har i dag.
Se her: https://www.byggahus.se/forum/threads/foerstaerka-golvbjaelklag-med-kortlingar.224383/#post-1865712A amoreex sagde:
Præcis!A amoreex sagde:
Fordelen som jeg ser det, er at fastgørelsen i hver ende ikke bliver lige så kritisk. Men ikke lige så stærkt som cc30, og isoleringen vil ikke passe.
Hvis du kortler, er det vigtigt, at de sidder stykker hele vejen fra væg til væg. Det skal altså blive som en "hel" regel i den modsatte retning af dine nuværende regler.
Opdatering!
Tog og løftede på isoleringen og trossbottenskivorna(om de er ret ord?)
og ser, at jeg absolut kan indfælde en regel der..
Ser grundmuren.
Og mellem muren er det 385mm.
Altså kan jeg jo komme til den på det andet sted også.
spørgsmålet er dog, om det går at vippe ned reglen og indfælde den?
nogle af de andre reglar er allerede skarvet med spikplåtar.
Så måske noget jeg mere kan gøre?
Og så kortla ekstra på det sted, hvor man har skarvet?
tænker det bør jo være et bedre alternativ end blot at kortla?
Da jeg får ind flere reglar.
så selvfølgelig kortla man mellem reglarna, men måske ikke lige så tæt.
da går det jo at blot kløve isoleringen, så får den jo plads!
Samme ting med trossbottenskivorna går jo at skære til!
dog i første fag, hvor jeg har filmet. Sidder der en gulvafløb.
Som jeg må lave en løsning omkring, for de går jo ikke at have en regel i vejen der.
Tog og løftede på isoleringen og trossbottenskivorna(om de er ret ord?)
og ser, at jeg absolut kan indfælde en regel der..
Ser grundmuren.
Og mellem muren er det 385mm.
Altså kan jeg jo komme til den på det andet sted også.
spørgsmålet er dog, om det går at vippe ned reglen og indfælde den?
nogle af de andre reglar er allerede skarvet med spikplåtar.
Så måske noget jeg mere kan gøre?
Og så kortla ekstra på det sted, hvor man har skarvet?
tænker det bør jo være et bedre alternativ end blot at kortla?
Da jeg får ind flere reglar.
så selvfølgelig kortla man mellem reglarna, men måske ikke lige så tæt.
da går det jo at blot kløve isoleringen, så får den jo plads!
Samme ting med trossbottenskivorna går jo at skære til!
dog i første fag, hvor jeg har filmet. Sidder der en gulvafløb.
Som jeg må lave en løsning omkring, for de går jo ikke at have en regel i vejen der.
Du skal absolut sætte reglar på grundmuren, hvis du kan. Tænker hvis du sætter den diagonalt i rummet, burde det ikke være noget problem at få dem på plads. Undgå at sammensætte dem, da det kræver meget for at få en god samling.
Derefter nogle kortlingsrækker, så vil det blive stift og godt.
Derefter nogle kortlingsrækker, så vil det blive stift og godt.
ja jeg tror jeg skal forsøge at gøre det!T Tompafix sagde:
Derimod ved visse steder vil jeg være nødt til at fæste reglarne på kortling.
F.eks. hvor gulvbrunnen kommer i vejen.
Men det er vel ikke hele verden?
Den står jo på grundmuren på en side alligevel.
Og så ekstra med kortlingar der for at fordele belastningen i øvrige reglar.