5,174 læst ·
17 svar
5k læst
17 svar
Carport med fritthængende hammerbånd
Hej, jeg spekulerer på, om nogen kan komme med bæreevnen på en hammarband til en carport.
Målene bliver 3.6bred og 6m lang med pulpettag.
På den ene side fungerer det med 4 stolper i alt, men på den anden side vil jeg gerne have 3 stolper og dermed bredere mellem fundamenterne.
Så hvor meget kan hammarbandet række/stikke ud efter sidste stolpe for at kunne tage vægten?
Har prøvet træguidens skabelon og fået 45x195, men der er stolper på yderkanterne
Snesone 2 - Alingsås
5 graders hældning på taget
Papptag med sedum
Håber nogen kan hjælpe.
Målene bliver 3.6bred og 6m lang med pulpettag.
På den ene side fungerer det med 4 stolper i alt, men på den anden side vil jeg gerne have 3 stolper og dermed bredere mellem fundamenterne.
Så hvor meget kan hammarbandet række/stikke ud efter sidste stolpe for at kunne tage vægten?
Har prøvet træguidens skabelon og fået 45x195, men der er stolper på yderkanterne
Snesone 2 - Alingsås
5 graders hældning på taget
Papptag med sedum
Håber nogen kan hjælpe.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Jeg mistænker, at 45x195 C 24 er for spinkelt til den opgave. Jeg ville vælge limtræ. Så kan du desuden få bjælker, der er 6 m lange.
Hvis man regner med 2 kN/kvm i egenvægt for sedumtag, kommer jeg frem til en linjelast på kantbjælkerne (en mere relevant betegnelse synes jeg) på 7,2 kN/m. Så bliver største passende spændvidde (afstand mellem stolperne) 1,8 m.
Hvis man regner med 2 kN/kvm i egenvægt for sedumtag, kommer jeg frem til en linjelast på kantbjælkerne (en mere relevant betegnelse synes jeg) på 7,2 kN/m. Så bliver største passende spændvidde (afstand mellem stolperne) 1,8 m.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Hvis du skruelim (PU-lim eller lignende) symmetrisk en stående 45x220 med en liggende 45x120 får du en utroligt stiv konstruktion. Den svarer til en regel, der er 45x307 mm. Den klarer en afstand mellem stolperne på 2,8 meter.
Stolperne er limet 2stk 45x120mm med PU lim å skruet med 80mm skruer cc300mm
Så skønt at høre, at det fungerer at have den ydre 3. stolpe længere inde, end jeg havde overvejet.
Eller har jeg misforstået dette
vender tilbage med skitse
Så skønt at høre, at det fungerer at have den ydre 3. stolpe længere inde, end jeg havde overvejet.
Eller har jeg misforstået dette
vender tilbage med skitse
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Det afhænger lidt af hvilken afstand du har mellem tagbjælkerne. Er c/c afstanden 1200 mm, så kan du gå op til et udhæng på 1200 mm uden problemer. Samtidig er der grund til at være forsigtig. Selv hvis det holder, ser det måske ikke pænt ud med tiden.
Havde nok tænkt mig c/c 600 da carporten bliver 6000mmJ justusandersson sagde:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Hvad havde du tænkt dig for størrelse på udstikket?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Det er ikke kun et spørgsmål om byggestatik, men også et stabilitetsspørgsmål. Et hjørne i luften på en udendørskonstruktion, hvor en kantbjælke møder en tagbjælke, kan med tiden få det for sig at gå egne veje. Derudover er stolpekonstruktioner som en carport ikke stabile uden vægpartier eller diagonaler af forskellig art. Jeg foreslår derfor, at du viser et billede af, hvordan du har tænkt dig konstruktionen i sin helhed.