Hej!

Jag har postat ang. mitt problem med att en huvudsäkring går på mitt landställe tidigare. Tar omtag och laddar upp en bild för tydlighet. Det är den mittersta av gruppen nederst i bild som går för jämnan och jag har svårt att förstå varför.

Har inget kylskåp eller annan tung apparatur inkopplad. Uppvärmning bara med vedeldad spis och kamin. På det anbelangade eluttaget hade jag använt mobiltelefonladdare, slipmaskin och dammsugare (sammanlagt 20 minuter) så tvivlar på att det rör sig om överbelastning. Säkringen gick heller inte momentant utan måste ha gått senare på kvällen/natten.

När jag kikar på centralen utomhus så blir jag nyfiken på vad de två grupperna innebär och om det har någon betydelse att den aktuella sitter vid inkommande servisledning. Vill någon förstå detta bättre än en amatör som jag? :)
 
  • En person pekar på en huvudsäkring i en utomhus elcentral, med två säkringsgrupper synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
RoTe
Om en säkring går utan någon belastning så har du väl kortslutning någonstans. Om detta inte händer direkt du skruvar i en ny säkring så kan det ju vara så illa att du har en ordentlig brandrisk på halsen.
 
  • Gilla
BSOD och 1 till
  • Laddar…
H
  • Gilla
RoTe
  • Laddar…
Hade också en huvudsäkring på vinden som gick ibland. En sen sommarkväll smäller det som sjutton på vinden och det lyser upp i ett fönster. Såg ut som ett gnistregn typ........sen såg man var felet var. Kortis i en stigare från centralen. Nån stenålderskabel.....Tur att det inte blev nå mer men jag sprang ju upp direkt.
 
  • Gilla
RoTe
  • Laddar…
Har du något svar på min fråga i den andra tråden, om säkringen är kall eller varm när den löser
https://www.byggahus.se/forum/threads/huvudsaekring-gar-foer-jaemnan.503666/

Den säkring som löser är en mätarsäkring, som är placerad före elmätaren. Hur ser det ut botten på säkringshålet och i propphuven? Det ska vara blankt och fint, inga svetsloppor eller sot.

Har du flera utgående huvudledningar från mätarskåpet? Säkringarna längst upp bredvid huvudbrytaren är huvudsäkringar för en eller flera utgående huvudledningar. Vad jag kan se på bilden så är de alla 16 A.

Så om du skulle ha en överlast eller kortslutning i huset så borde ibland någon av säkringarna längst upp lösa.

Svaren på dessa frågor kan ge vägledning till om man ska leta efter felet i mätarskåpet eller i huset eller i kabeln till huset.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Har du något svar på min fråga i den andra tråden, om säkringen är kall eller varm när den löser
[länk]

Den säkring som löser är en mätarsäkring, som är placerad före elmätaren. Hur ser det ut botten på säkringshålet och i propphuven? Det ska vara blankt och fint, inga svetsloppor eller sot.

Har du flera utgående huvudledningar från mätarskåpet? Säkringarna längst upp bredvid huvudbrytaren är huvudsäkringar för en eller flera utgående huvudledningar. Vad jag kan se på bilden så är de alla 16 A.

Så om du skulle ha en överlast eller kortslutning i huset så borde ibland någon av säkringarna längst upp lösa.

Svaren på dessa frågor kan ge vägledning till om man ska leta efter felet i mätarskåpet eller i huset eller i kabeln till huset.
Hej!

Tack för ditt svar. Nu är jag på landet och petade in en ny 16A säkring som gick efter ett par timmar. Jag märkte inte när den gick så kan ej svara på om den är varm eller kall vid tillfället men anordningen ser fin och ren ut utan sot.

Hur tar jag reda på hur många utgående ledningar jag har? Huvudsäkringarna är alla 25A tror jag.
 
När petade du in en ny säkring? Var den trasig när ni anlände eller löste den medan ni vad där? Brukar ni ha strömmen avslagen när ni inte är där? Vad gör ni när ni anländer? Går det att gissa när säkringen löser? Försök att beskriva alla omständigheter.

Om dina huvudsäkringar är på 25 A borde man se en gul plupp bak på säkringarna på bild så det tror jag inte. Det är nog 16 A där också, grå passdel. Kan du bekräfta det?

Är det ett infällt mätarskåp i husväggen? Svårt att se på bild. Kan du inte se hur många ledningar som går ut på höger sida? För att veta säkert kanske man behöva lossa på kåporna uppe och till höger. Det är jag ute efter är som det finns i osäkrad utgående ledning. Detta eftersom ingen av de huvudsäkringar längst upp har löst, eller?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
När petade du in en ny säkring? Var den trasig när ni anlände eller löste den medan ni vad där? Brukar ni ha strömmen avslagen när ni inte är där? Vad gör ni när ni anländer? Går det att gissa när säkringen löser? Försök att beskriva alla omständigheter.

Om dina huvudsäkringar är på 25 A borde man se en gul plupp bak på säkringarna på bild så det tror jag inte. Det är nog 16 A där också, grå passdel. Kan du bekräfta det?

Är det ett infällt mätarskåp i husväggen? Svårt att se på bild. Kan du inte se hur många ledningar som går ut på höger sida? För att veta säkert kanske man behöva lossa på kåporna uppe och till höger. Det är jag ute efter är som det finns i osäkrad utgående ledning. Detta eftersom ingen av de huvudsäkringar längst upp har löst, eller?
Huvudbrytaren är alltid till men drar alltid ut alla elektriska apparater från vägguttaget.

Igår vid lunchtid ersatte jag en sedan innan trasig säkring med en oförbrukad.Jag bytte även dess passdel. Eluttaget i hallen och i köket fick spänning och jag använde en slipmaskin ca 20 minuter samt kopplade in det lilla kylskåpet i hallen några timmar senare. Någon gång under kvällen måste säkringen ha löst, endast kylskåpet var inkopplat då.

Jag kan bekräfta att samtliga huvudsäkringar är 25A, ingen har löst vad jag kan minnas, inte i år åtminstone. Det går ut tre ledningar på höger sida.

Tack för ditt engagemang!
 
H
Kan du se via tex elbolagets app hur många kwh huset förbrukar den Sista tiden innan säkringen går?

Doc låter det som du har kortis i någon kabel / koppling i ditt hus.
 
För det första så låter det helt overkill att ha 25A abonemang på ett litet torp? Har du alltid på grundvärme? Är du helt säker på att inget är inkopplat? Vad har du för värmesystem? Någon utomhusbelysning?
 
O
A adste skrev:
Nu är jag på landet och petade in en ny 16A säkring som gick efter ett par timmar.

Huvudsäkringarna är alla 25A tror jag.
A adste skrev:
Jag kan bekräfta att samtliga huvudsäkringar är 25A, ingen har löst vad jag kan minnas, inte i år åtminstone. Det går ut tre ledningar på höger sida.
Allvarligt talat. Det du behöver göra är att ta ett steg tillbaks och lägga lite tid på att förstå de begrepp och ord du använder. Det går inte att hjälpa dig om varken du eller vi förstår vad du pratar om.

Du säger att huvudsäkringen gått, postar en bild där du pekar på en av huvudsäkringarna, och säger att du satt dit en 16 ampere-säkring. Så långt stämmer allt.

Sen är säger du emot dig själv och hävdar envist att huvudsäkringen är 25A och att du inte kan minnas när den löst ut senast. Detta trots att du själv satt ämnet för tråden til att din huvudsäkring löser ut. Varför skriver du så om den inte löst ut? Du pratar om att huvudsäkringen är 25A men säger att du satt dit en 16A. Varför gjorde du det om du nu är så säker på att den är 25A?

Så frågan är: Varför tror du att dina huvudsäkringar är 25A? Var tror du att den sitter om den är dendu pekar på i bilden?

Du behöver angripa problemet systematisk, och du måste förstå vad du gör så att du inte sitter och gissar. Så låt oss börja med enkla grundläggande begrepp.

1. Till din fastighet kommer en servisledning ifrån nätbolaget. Den innehåller 3 faser. Varje fas är en helt vanlig 230V-spänning och skyddas av en säkring. Låt oss kalla den "huvudsäkring" även om det finns en distinktion mellan huvudsäkring, mätarsäkring och servissäkring du inte behöver fundera över.

2. I ditt hus finns en eller flera undercentraler. Dessa matas via en huvudledning som även den innehåller 3 faser. Det innebär att i undercentralerna fördelar man olika säkringar på olika faser. När huvudsäkringen går försvinner alltså spänningen på alla undersäkringar i alla centraler på den fasen.

3. Börja med att slå av huvudbrytaren och skruva ur huvudsäkringen som bruka gå. Mät sedan i alla undercentralen vilka säkringar som blivit spänningsfria. Felet ligger i någon av de grupper de skyddar. En grupp är alla ledningar som hör ihop med en säkring i en undercentral. För att hitta vilken av alla dessa grupper som orsakar den intermittenta kortslutningen så skruvar du ur alla dessa proppar, eller slår av dvärgbrytarna.

4. Skruva tillbaks huvudsäkringen, slå på huvudbrytaren och vänta ett par timmar. Om den löser ut så har du ett fel någonstans i huvudledningen eller i kopplingarna inuti elcentralerna. Då är det läge att ringa en elektriker.

5. Om inget löser ut så får du fortsätta genom att ansluta en säkring i taget och vänta och se om det är just den som löser ut. Tänk på att man alltid skall bryta spänningen med huvudbrytaren innan man skruvar i en propp. Skruvar du i proppen med spänning på finns risk för gnistbildning som kan skada passkontakten och/eller säkringen.

Som du nu säker inser kommer det här att ta en massa tid och kräva en massa arbete. En elfirma gör inte så här utan de har förhoppningsvis en logger, dvs: ett mätinstrument de kan koppla på centralen och som ligger och loggar strömmen kontinuerligt. Då kan de se hur belastningen ser ut och när det löser kan de se var det inträffade. Har du många undercentraler och många säkringar kan även de behöva använda flera loggers och/eller flytta runt dem i omgångar för att lokalisera felet. Har man kunskap om anläggningen och vad som är anslutet till vad så kan man ofta snabba upp processen på plats.
 
Redigerat:
  • Gilla
MultiMan och 2 till
  • Laddar…
A adste skrev:
Jag kan bekräfta att samtliga huvudsäkringar är 25A, ingen har löst vad jag kan minnas, inte i år åtminstone. Det går ut tre ledningar på höger sida.
Pratar vi då om de tre säkringarna horisontellt längst upp i mätarskåpet, (huvudsäkringarna)? De har alltså en gul passdel (inte grå) och en gul plupp bak på säkringen och det står 25 A på dem? Jag frågar eftersom det är osannolikt. Det är mer sannolikt att du har läst "25 A" på skylten till vänster eller på propphuven. 25 A är den maximala storlek som passar i skåpet.

Huruvida det är 16 eller 25 A är av betydelse för att förstå vad som går fel här. Skulle dina huvudsäkringar längst upp vara på 16 A, samma som dina mätarsäkringar nere till vänster, då kan man misstänka fel i själva mätarskåpet, t.ex en intermittent kortslutning, möjligt men osannolikt. Men är huvudsäkringarna verkligen på 25 A då kan felet ligga senare. Men det beror på ifall du har flera utgående huvudledningar där inte alla är skyddade av dessa huvudsäkringar.
A adste skrev:
Igår vid lunchtid ersatte jag en sedan innan trasig säkring med en oförbrukad.Jag bytte även dess passdel.
Mätarsäkringen nere tikll vänster? Grå passdel, inte gul?
A adste skrev:
Eluttaget i hallen och i köket fick spänning och jag använde en slipmaskin ca 20 minuter samt kopplade in det lilla kylskåpet i hallen några timmar senare. Någon gång under kvällen måste säkringen ha löst, endast kylskåpet var inkopplat då.
Det lutar ändå åt att en av dina apparater som används på dessa fas är felande och orsakar kortslutning. Du har väl inte märkt av en markant högre elräkning? Då är det troligen kortslutning vi pratar om.

Det är dock märkligt att det är så pass enkelt att återskapa genom att köra din slip i 20 min och sedan vänta några timmar, eller pratar du om ett enda tillfälle då detta hände? Har du fler tillfällen då säkringen löst som du kan berätta om? Är det möjligt att du tar en skarvsladd och ansluter kylen till en annan säkring än den som brukar lösa?

Om vi inte kommer vidare här så kanske ni får ta hjälp av någon på plats.
 
Tittar man på schemat i skåpet är det en av dina huvudsäkringar/mätarsäkringar som går:
Suddig bild av ett öppnat elskåp med ett schema över säkringar och anslutningar synligt på insidan av dörren.
Varför?
Du skriver att du inte har något anslutet när säkringen går, så troligen kortslutning någonstans, intermittent-nästan kortis som löser säkringen ibland.
Har du en nedgrävd kabel som går från boden skåpet sitter på till huset? Den är isf misstänkt.
Jag hade börjat med att ta av plåtkåporna i skåpet och inspektera alla trådar och anslutningar, helt och rent och inget som ligger i kläm mot någon plåtkant. Kräver en del elvana, det går inte att göra hela skåpet spänningslöst, en del är plomberat av elverket osv. Koppla bort utgående huvudledning, resistansmät mellan fas-fas och fas-jord, är det en kortis där borde du hitta den med en vanlig multimeter när den löser säkringar.

Sedan, har du fler än en utgående huvudlednig?
Vad är säkringarna längst upp till, verkar vara 25A?
Elektriskt säkringsskåp med tre huvudsäkringar och en kundens strömbrytare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
och som lite offtopic men som redan nämnts. Varför har du 25A ? Betalar du för det enligt räkningen?
 