Jag vill (måste) dra tre 150 cm långa rör med diameter 125 mm parallellt i ett snedtak som rymmer 195 mm Rockwool och lite luftspalt här och där. Det är betongpannor takpapp och råspont på utsidan. Rumstempererad till- och frånluft i rören.

Jag tänkte slopa luftspalten och får då 70mm mellan rör och råspont för Rockwool. Rockwool mellan rören också förstås.

I varje rör körs normalt 15 liter luft per sekund.

Hur mycket temperaturfall kan det bli i respektive rör?
 
Jag ser inte riktigt framför mig hur du tänkt förlägga kanalerna.
Men om man räknar med 100mm kanalisolering tappar man kring en grad på två meter 125-spiro om du har rumstempererad luft och omgivningstemperaturen är -15 grader.
I praktiken tror jag att du kommer få ett mindre temperaturfall, men försämrar U-värdet på taket.
 
Kanalerna ska gå från en kattvind upp till en vind på ett ett och ett halv plans hus. Så jag tänkte inte isolera inåt rummet. Bara70 mm på utsidan.
 
Hej, Är det ett FTX system måste alla rör isoleras med minst 80mm i kallutrymmen
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.