Säkring för heru 75s
Vilken kabel ska jag dra fram till mitt Heru aggregat 75s?
Får inte tag i elektrikern förrän på måndag och skulle vilja dra det klart imorgon.
Såhär står det:
230v,
1fas,
Ström, fläkt0,95AStröm, totalA: 6,3 / B: 3,65 / C: 1,05AEffekt, fläkt235WEffekt, totalA: 1460 / B: 1100 / C: 496WEffekt, elvärmareA: 1200 / B: 600 / C: -WStröm, elvärmareA: 5,2 / B: 2,6 / C: -A
Vad jag inte fattar är om elvärmaren är inräknad i total, isf räcker det väl med 1,5mm2 med 10A säkring?
Annars blir det väl 2660W och 11,5A, och måste således ha 2,5mm2 och 16A säkring.
Får inte tag i elektrikern förrän på måndag och skulle vilja dra det klart imorgon.
Såhär står det:
230v,
1fas,
Ström, fläkt0,95AStröm, totalA: 6,3 / B: 3,65 / C: 1,05AEffekt, fläkt235WEffekt, totalA: 1460 / B: 1100 / C: 496WEffekt, elvärmareA: 1200 / B: 600 / C: -WStröm, elvärmareA: 5,2 / B: 2,6 / C: -A
Vad jag inte fattar är om elvärmaren är inräknad i total, isf räcker det väl med 1,5mm2 med 10A säkring?
Annars blir det väl 2660W och 11,5A, och måste således ha 2,5mm2 och 16A säkring.
För att svara på din fråga, så ska du ha 3G1.5 och det räcker med 10A.