Italienare ska tydligen inte skriva märkplåtar...eller så har pumpen en usel verkningsgrad på 0.5.
![Djupbrunnspump av modellen 4WN 5-8 med tekniska specifikationer som 3x400 V, 0.75 kW, och 5.1 bar på en produktsida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/253/253075-a38155987aad65df35a5b0b51c7b12de.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
![Renoveringsforum: Djupbrunnspump modell 4WN 1-26 med tekniska specifikationer 0.75 kW och 17.3 bar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/253/253076-ecbbc8e6ca42822b455eda237d2d1068.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
![Bild på en djupbrunnspump (modell 4WN 2-14) med specifikationer angående ström, kapacitet och storlek.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/253/253077-b756dfe44b36bb6b75988cc8c7fb4686.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
![Bild på en vertikal, rostfri brunns- eller djupvattenpump med tekniska specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/253/253078-d822f7dce77f1c7242a7bb71190d13f8.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt data på hemsidorna ska motorskyddet ställas på 2A eller 2,2A, beroende på vilken av pumparna det är.
2A låter någorlunda riktigt för en 0,75kW.
Då är elektrisk effekten 400 * 2 * 1,73 * 0,75 = 1038W och förlusterna i motorn alltså 288W och verkningsgraden 0,72. Ingen direkt bra verkningsgrad, men troligen ganska typisk för sådana här små motorer som sitter i prispressade maskiner.
Du kan möjligen prova att sätta motorskyddet på 2,2A också, iaf som test om inte 2A fungerar.
Men absolut inget högre, ty då får inte pumpmotorn det skydd den ska ha.
Men börja först med 2A. Slår det ifrån ganska snabbt då, så tror jag mer att det fortfarande är något fel, och att 2,2A inte hjälper mer än att den går en liten stund längre, men riskerar samtidigt att ta mer skada.
2A låter någorlunda riktigt för en 0,75kW.
Då är elektrisk effekten 400 * 2 * 1,73 * 0,75 = 1038W och förlusterna i motorn alltså 288W och verkningsgraden 0,72. Ingen direkt bra verkningsgrad, men troligen ganska typisk för sådana här små motorer som sitter i prispressade maskiner.
Du kan möjligen prova att sätta motorskyddet på 2,2A också, iaf som test om inte 2A fungerar.
Men absolut inget högre, ty då får inte pumpmotorn det skydd den ska ha.
Men börja först med 2A. Slår det ifrån ganska snabbt då, så tror jag mer att det fortfarande är något fel, och att 2,2A inte hjälper mer än att den går en liten stund längre, men riskerar samtidigt att ta mer skada.
Rörmokare ska nog oftast inte ge sig in i den typen resonemang det är tydligt här. Om strömmen överstiger inställt värde eller skiljer mellan faserna kommer skyddet lösa ut annars inte. Och som Bo skrev tidigare kan man som tumregel vid små trefasmotorer och 400 V sätta strömmen till drygt dubbla effekten i kW. Så i ditt fall över 1.5 A och inget konstigt med upp mot 2 A som i kataloguppgifterna du hittat.swecul skrev:
Hmm, knappt elektriker heller.
Jag grejar så otroligt sällan med t.ex. asynkronmotorer att jag är alldeles för ringrostig.
Mitt inlägg #15 är delvis goja, då jag glömde att tänka in verkningsgraden i det hela.
Och Bo påpassligt fick det till att verkningsgraden kanske skulle kunna vara 0,5.
Men mina tankar om ström och axeleffekt i det inlägget förutsatte 100% verkningsgrad, dvs inte möjligt.![Rodnar :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så är det, det jag sällan sysslar med, glömmer jag bort ...
Jag grejar så otroligt sällan med t.ex. asynkronmotorer att jag är alldeles för ringrostig.
Mitt inlägg #15 är delvis goja, då jag glömde att tänka in verkningsgraden i det hela.
Och Bo påpassligt fick det till att verkningsgraden kanske skulle kunna vara 0,5.
Men mina tankar om ström och axeleffekt i det inlägget förutsatte 100% verkningsgrad, dvs inte möjligt.
Så är det, det jag sällan sysslar med, glömmer jag bort ...
Jag skulle faktiskt misstänka att du har just den modellen som har 2,2A som märkström.swecul skrev:
4WN 2-14
Ty enligt data på hemsidan så är Hmax 9,2 bar och Qmax 50 lit/min
och på pumpen anges tryckhöjden till 19,5 - 82,5 med ett absolut max på 92 meter.
Vilket korresponderar bra till data från hemsidan.
Och flöde anges till 10-45l/min, vilket är en ganska rimlig uppgift om Qmax är 50
Och i så fall borde du faktiskt ställa in 2,2A på motorskyddet.
JaMikael_L skrev:
Hmm, knappt elektriker heller.
Jag grejar så otroligt sällan med t.ex. asynkronmotorer att jag är alldeles för ringrostig.
Mitt inlägg #15 är delvis goja, då jag glömde att tänka in verkningsgraden i det hela.
Och Bo påpassligt fick det till att verkningsgraden kanske skulle kunna vara 0,5.
Men mina tankar om ström och axeleffekt i det inlägget förutsatte 100% verkningsgrad, dvs inte möjligt.
Så är det, det jag sällan sysslar med, glömmer jag bort ...
Verkningsgraden borde sjunka med minskande diameter på motorn, 100mm utvändigt är ingen stor motor.
Det kommer säkert funka bra nu. Men skulle det mot förmodan lösa ut om du kör länge är det ok att ställa upp till max 2.2 A. Som Mikael visade i #20 verkar du ha den pumpen jämfört med uppgifterna på etiketten och websidan.