Hej.
Jag har monterat 16mm golvvärme i 2 rum. Ett i WC på 12 kvm och en i hall på 5 kvm.
Jag har vattenburen värme i huset. pellets värmd så antar att jag måste ha shunt till golvvärmen,

1.Men räcker det att ha en shunt till båda golven fast storleken skiljer?

2. har tittat på denna http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-minishunt-m-60/ hur gör jag om jag vill ha in 2 golvvärmen i samma?? det finns bara en ingång samt en utgång.

3. Hur ska jag provtrycka systemet? Räcker det med denna manometer http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-manometer-rf-0-10-bar/ och sen släppa på vattentryck?

MVH Henrik
 
Krilleman
Tack för hjälpen
Okay. Hur får man 10 bar om trycket i vattenledningar är 6 bar? Finns det någon pump att använda sig av?
 
Krilleman
Det räcker antagligen gott med 6 bar, men nu vet du vad som gäller egentligen. Rörisar användersig av provtryckningspumpar, finns både manuella och motoriserade.
 
D
Om det inte blir för mycket extrajobb så gör två slingor i det större rummet och 1 slinga i det mindre. Då blir slingorna ungefär lika långa och du slipper strypa in dem och pumpen behöver jobba mindre (fast skillnaden är nog iofs ganska marginell).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.