Har fått problem med min golvvärme som fungerat fint I ca 4 år.
Har en lk minishunt m60n men får ingen värme i golvet. Har tagit bort termostat och höjt temperatur begränsaren till max men får inte mer än 25 grader på mätaren på shunten. Stänger jag av pumpen stiger temperaturen till ca 45 grader. Har framlednings temperatur på ca 60 från panna. Har testat att lufta utan resultat... vad kan de va för fel?
Mvh Anders
 
Fungerar cirkulationspumpen på pannan?
 
Ja det gör den och de andra elementen blir varma. Tänkte kanske pumpen på golvvärme shunten skulle va trasig men den låter ju och temperaturen sjunker ju när jag startar den då borde den fungera?
 
Fick igång det nu var nog luft som fastnat i slingan. Körde pumpen från pannan på högsta fart och stängde alla element som är på samma matning då lossnade nog luften så nu fungerar det igen
 