691 läst · 6 svar
691 läst
6 svar
Hjälp, för kallt i varmgaraget.
Hej,
Jag har sedan 2 år tillbaka hyrt ett garage i min Brf. Garagen hade tidigare radiatorer men dessa byttes ut mot direktverkande element.
Förre året gjorde jag många mätningar o kunde se att de +10grader som ska vara hos oss inte kan uppnås när det är vinter.
Nu -13 ute o det är +2 i garaget. Det var -17 inatt o jag vågar inte tänka tanken på att min nya högtryckstvätt kanske fryst sönder(nej jag borde inte ha den där på vintern, dock står det ganska nära elementet).
Jag har i formerat styrelsen om detta o att vi i alla fall bör täta dörrarna som glipar friskt på ovansidan! Men jag tror detta inte ger oss mer än max +3 till 4(?) graders vinst. Vi har kallt tappvatten i varje garage o dessa får ju inte frysa sönder.
Behöver vi dubbla effekten på elementen för att vara "safe" ? ...o täta dörrarna.
Jag har sedan 2 år tillbaka hyrt ett garage i min Brf. Garagen hade tidigare radiatorer men dessa byttes ut mot direktverkande element.
Förre året gjorde jag många mätningar o kunde se att de +10grader som ska vara hos oss inte kan uppnås när det är vinter.
Nu -13 ute o det är +2 i garaget. Det var -17 inatt o jag vågar inte tänka tanken på att min nya högtryckstvätt kanske fryst sönder(nej jag borde inte ha den där på vintern, dock står det ganska nära elementet).
Jag har i formerat styrelsen om detta o att vi i alla fall bör täta dörrarna som glipar friskt på ovansidan! Men jag tror detta inte ger oss mer än max +3 till 4(?) graders vinst. Vi har kallt tappvatten i varje garage o dessa får ju inte frysa sönder.
Behöver vi dubbla effekten på elementen för att vara "safe" ? ...o täta dörrarna.
Ja +2 grader i garaget när det finns vatten indraget är alldeles för lågt. Definitivt kraftigare radiatorer krävs det där. Det behövs också mycket ventilation eller avfuktare i ett varmgarage, annars blir det alldeles för fuktigt och bilarna rostar snabbt.
Ojdå, räcker det med hål i väggen för ventilation? Vi har sådana uppningsbara upptill, med kedja, som finns i gamla kök. O låta dörrarna vara otäta.J Josth skrev:
Men öppnar jag ventilationen lär det krävas monsterelement.
Ja en kraftig luftluftvärmepump kan vara bra för att få värme och luftcirkulation i garaget men bra ventilation eller avfuktare behövs också. Om flera bilar fulla med snö kör in i garaget blir det fuktigt som tusan... Gäller ju också att få tillstånd att sätta upp en luftluftvärmepumps utedel på fasaden till huset.
Liknande trådar
-
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Hjälp att planera/prioritera renoveringar inför försäljning?
Köpa & Sälja hus -
Hjälp! För mörk väggfärg och vad passar ihop?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp att förstå vårt hus FJV system (radiatorsystemet kallt/ljummet)
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp! Vardagsrummet för kallt och kompressorn kör konstant. Nibe 750.
Värmepumpar