Hej,
Jag försöker räkna och planera ventilation i min villa. Jag har kommit fram till följande tryckfall i rören fram till donen och sedan adderar jag donen för att få fram tryckfallet till varje don fram till fläkten.
Tänker jag rätt om jag räknar likt nedan ut till varje don? (Detta är då tilluften)
Jag får då tillexempel:
Rum nere till vänster: 3,4 Pa
Rum som är 20 kvadrat: 2,7 Pa
Jag försöker räkna och planera ventilation i min villa. Jag har kommit fram till följande tryckfall i rören fram till donen och sedan adderar jag donen för att få fram tryckfallet till varje don fram till fläkten.
Tänker jag rätt om jag räknar likt nedan ut till varje don? (Detta är då tilluften)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag får då tillexempel:
Rum nere till vänster: 3,4 Pa
Rum som är 20 kvadrat: 2,7 Pa
Bästa svaret
Fläkten kommer att arbeta mot det sämst, tryckmässigt belägna donet (dimensionerande don) så du behöver inte beräkna alla don. Utifrån ritningen kan man gissa att rummet nere till vänster är det donet.R Robin Elfving skrev:Hej,
Jag försöker räkna och planera ventilation i min villa. Jag har kommit fram till följande tryckfall i rören fram till donen och sedan adderar jag donen för att få fram tryckfallet till varje don fram till fläkten.
Tänker jag rätt om jag räknar likt nedan ut till varje don? (Detta är då tilluften)
[bild]
Jag får då tillexempel:
Rum nere till vänster: 3,4 Pa
Rum som är 20 kvadrat: 2,7 Pa
Du har beräknat tryckfall för kanalerna, men kom ihåg att du även får tryckfall vid ev. ljuddämpare, böjar och t-stycken. Googla "tryckfall kanalböjar" eller nåt sådant så har ett antal ventilationsföretag lathundar för detta.
Tack snälla. Tänker jag rätt att jag måste räkna till de andra donen för att veta hur mycket jag ska "strypa" dessa så att tryckfallet blir samma i hela systemet för att få ut rätt flöde på alla ställen?oskar.valta skrev:Fläkten kommer att arbeta mot det sämst, tryckmässigt belägna donet (dimensionerande don) så du behöver inte beräkna alla don. Utifrån ritningen kan man gissa att rummet nere till vänster är det donet.
Du har beräknat tryckfall för kanalerna, men kom ihåg att du även får tryckfall vid ev. ljuddämpare, böjar och t-stycken. Googla "tryckfall kanalböjar" eller nåt sådant så har ett antal ventilationsföretag lathundar för detta.
Det är rätt att du behöver strypa de andra donen i någon grad jämfört med dimensionerande donet för att få ut rätt flöde i alla rum, och visst kan du räkna ut detta genom att räkna på varje gren. Detta är ett bra utgångsläge, men bör verifieras med mätning/injustering.R Robin Elfving skrev:
Tack, då är jag lite mer förstående!oskar.valta skrev:
Liknande trådar
-
Vart sitter fläkt för undertrycksventilation?
Ventilation -
Önskar hjälp att lösa övertryck och ej fungerande ventilation
Ventilation -
Tryckfall, längd på ventilationsrör samt fresh/pax fläkt.
Ventilation -
Undertryck i huset o strul med ventilationen
Ventilation -
Ventilation, tryckfall sugsida + trycksida
Ventilation