Vi har just flyttat in i ett nytt hus. Ovanför dörren sitter en LLVP.
Kondelsslangen är inte dragen ut. Då denna inte ligger i fall med nuvarande dragning. Det är hålet i väggen som går snett uppåt. Troligen ett rent estetiskt val av tidigare ägare.
Är det bara att dra ner slangen och borra ett nytt håll ut? Ska kondensslangen från innedel gå via utedelden?
 
  • Luft-luftvärmepump ovanför en trädörr i ett hem, med odragen kondensslang som går upåt genom ett hål.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Luft-luftvärmepump installerad ovanför en brun dörr, med notering om att dra om kondensslangen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag skulle försiktigt borra ett nytt mindre hål med fall utåt. Kolla om kondensslangen ryms i et bit el-rör VP20 eller VP25 så blir det lätt att skjuta igenom avloppsslangen sedan. Och man kan täta runt med lämplig latexfog.
 
Lite suddig bild men är det inte kondensslangen man ser vid genomföringen och som går ut ?
Ser ut att kunna vara fall om det nu även är borrat snett nedåt.
Kanske ser fel och ni kanske har fått info om att det inte fungerar i dagsläget?
 