Hej,
vi har tillträtt vårt hus byggt 1933 för ca 3-4 månader sedan. I stort sett samtliga fönster/altandörrar är bytta till moderna varianter - förutom i en gammal del av huset där originalförnster är kvar i ett burspråk.

På övervåningen, där samtliga sovrum är finns, sitter väggmonterade frisluftsventiler.
I två av rummen finns en gemensam balkong med balkongdörrar i respektive rum.

För ett antal år sen installerade föregående ägare mekanisk (konstant) frånluft i badrummen på båda våningsplanen som anslutits till en gemensam kanal.

I samband med installationen av mekanisk frånluft tätade man de väggmonterade ventilerna i de rum med tillgång till balkongen och nyttjade istället spaltventilerna i de nya balkongdörrarna med motivering att det stör den mekaniska frånluften som installerats i badrummet.

Generellt sett har jag förstått det som att man föredrar väggmonterade ventiler jfm med spaltventiler då det är mer effektiva?
Jag är sugen på att öppna upp väggventilerna som är stängda och isolerade med någon form av lin/ull-liknande isolering.

Vad säger den samlade expertisen här inne?
 
Ventilerna ska vara öppna så ni får in frisk luft i sovrum och allrum.
 
  • Gilla
seerikand
  • Laddar…
Tack! Ja det säger egentligen sig själv men förstår inte riktigt resonemanget att det skulle påverka den mekaniska frånluften negativt på det våningsplanet…? 🤔
 
S seerikand skrev:
Hej,
vi har tillträtt vårt hus byggt 1933 för ca 3-4 månader sedan. I stort sett samtliga fönster/altandörrar är bytta till moderna varianter - förutom i en gammal del av huset där originalförnster är kvar i ett burspråk.

På övervåningen, där samtliga sovrum är finns, sitter väggmonterade frisluftsventiler.
I två av rummen finns en gemensam balkong med balkongdörrar i respektive rum.

För ett antal år sen installerade föregående ägare mekanisk (konstant) frånluft i badrummen på båda våningsplanen som anslutits till en gemensam kanal.

I samband med installationen av mekanisk frånluft tätade man de väggmonterade ventilerna i de rum med tillgång till balkongen och nyttjade istället spaltventilerna i de nya balkongdörrarna med motivering att det stör den mekaniska frånluften som installerats i badrummet.

Generellt sett har jag förstått det som att man föredrar väggmonterade ventiler jfm med spaltventiler då det är mer effektiva?
Jag är sugen på att öppna upp väggventilerna som är stängda och isolerade med någon form av lin/ull-liknande isolering.

Vad säger den samlade expertisen här inne?
Har du sett något protokoll från firman som installerade frånluftsfläkten? Annars bara att testa dig fram vad som fungerar, kanske släpper fönsterventilerna in för lite luft (för lågt flöde).
 
  • Gilla
seerikand
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Har du sett något protokoll från firman som installerade frånluftsfläkten? Annars bara att testa dig fram vad som fungerar, kanske släpper fönsterventilerna in för lite luft (för lågt flöde).
Nej något protokoll har jag inte sett. Skall nog testa vad du skriver då jag också är inne på att det skulle generera mer frisk luft.

Huset är som sagt gammal och saknar ångspärr. Har därför lite för fuktigt på vinden (ingen panik) under de kalla månaderna och vill samtidigt inte riskera att stöka till det för mkt. Det enda jag kan tänka på är att den mekaniska frånluften suger in ännu fuktigare luft från utsidan när de varit sånt riktigt skitväder som de varit senaste veckan 🤪 (bor på västkusten)
 
S seerikand skrev:
Nej något protokoll har jag inte sett. Skall nog testa vad du skriver då jag också är inne på att det skulle generera mer frisk luft.

Huset är som sagt gammal och saknar ångspärr. Har därför lite för fuktigt på vinden (ingen panik) under de kalla månaderna och vill samtidigt inte riskera att stöka till det för mkt. Det enda jag kan tänka på är att den mekaniska frånluften suger in ännu fuktigare luft från utsidan när de varit sånt riktigt skitväder som de varit senaste veckan 🤪 (bor på västkusten)
Nja, ibland blir ventiler på övervåningen frånluft ist för tilluft så det är bara att testa sig fram. Du bör ha ett lagom sug från ventilerna i sovrummet. Lycka te
 
  • Gilla
seerikand
  • Laddar…
Så att installera fler friskluftsventiler ger alltid möjligheter för en lägre luftfuktighet inomhus?

Tack för dina svar!
 
S seerikand skrev:
Så att installera fler friskluftsventiler ger alltid möjligheter för en lägre luftfuktighet inomhus?

Tack för dina svar!
Nej, det menade jag inte. Det borde bli något högre om du får en högre luftomsättning men förmodligen inte något som påverkar själva vindsutrymmet märkbart.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Som föregående talare har sagt, det bör finnas friskluftventiler i sovrum, allrum och exempelvis kontor.
Detta bör balanseras så nära som möjligt mot badrum, kök och exempelvis tvättstuga.

Exempel: 400x10 spalt ger ca 6 l/s öppen (Ungefärligt beroende på hål/fräsning och produkt).
Om du har 4st spaltventiler så bör dina frånluftfläktar ligga på konstant 24 l/s totalt.

Vill du veta ungefär vilket flöde du bör ha i huset så ta 0,35 l/s * m2 boyta (4 l/s per sovplats i sovrum).

Lycka till!
 
  • Gilla
BirgitS och 1 till
  • Laddar…
JAAM91 JAAM91 skrev:
Som föregående talare har sagt, det bör finnas friskluftventiler i sovrum, allrum och exempelvis kontor.
Detta bör balanseras så nära som möjligt mot badrum, kök och exempelvis tvättstuga.

Exempel: 400x10 spalt ger ca 6 l/s öppen (Ungefärligt beroende på hål/fräsning och produkt).
Om du har 4st spaltventiler så bör dina frånluftfläktar ligga på konstant 24 l/s totalt.

Vill du veta ungefär vilket flöde du bör ha i huset så ta 0,35 l/s * m2 boyta (4 l/s per sovplats i sovrum).

Lycka till!
Tack för bra och pedagogiskt svar! Att det skall vara friskluft i de rummen du nämner är jag medveten om sedan tidigare. Det som gjort mig osäker är att jag förstått att vägg/gavelventiler ger ett bättre flöde men att dessa har satts igen för att bara använda spaltventiler inde två somvrummen och en eventuell negativ påverkan på mekaniska frånluften i badrummet :)

För att göra den utvärdering av flödet du beskriver behöver jag få en uppfattning om frånluften effekt - hur gör man det enkelt och billigt? 🤪
 
S seerikand skrev:
Tack för bra och pedagogiskt svar! Att det skall vara friskluft i de rummen du nämner är jag medveten om sedan tidigare. Det som gjort mig osäker är att jag förstått att vägg/gavelventiler ger ett bättre flöde men att dessa har satts igen för att bara använda spaltventiler inde två somvrummen och en eventuell negativ påverkan på mekaniska frånluften i badrummet :)

För att göra den utvärdering av flödet du beskriver behöver jag få en uppfattning om frånluften effekt - hur gör man det enkelt och billigt? 🤪
Det där med negativ påverkan på mekaniska frånluften vet jag inte riktigt vad han kan syfta på. En gissning skulle vara att han tror att det är för mycket friskluft/tilluft att det uppstår övertryck i huset om inte de friskluft ventilerna är stängda (frånluft fläkten orkar inte ta undan tillräckligt med flöde per sekund).

Jag skulle kontrollera enligt det jag skrev förut och sedan kika vad dina frånluft-fläktar klarar av samt de stängda friskluft ventilerna och försöka uppnå balans.

Om du har 125mm hål i väggen med ventil så är det enklast att kika på likvärdig produkt, exempelvis proffsmagasinet och sedan kika max-min flöde.

Tänker du effekt som vad du behöver värma upp?
Bara för skoj skull så kan du få detta enklare exempel som kan vara bra att veta:
Om det är vinter och -20grader ute samt +20grader inomhus där ventilen sitter.
Detta ger en delta temperatur på 40 grader.
Om du nu har 6l/s på en spalt ventil så "orsakar" denna en kyleffekt på 288W i detta rum.
(flöde l/s*1,2*delta temp=Effekt W).
Nu behöver radiatorn som förmodligen sitter under ventilen/fönstret värma upp 288W + transmissionen genom vägg, golv & tak (Beroende på utsida är såklart..)
 
  • Gilla
seerikand
  • Laddar…
JAAM91 JAAM91 skrev:
Det där med negativ påverkan på mekaniska frånluften vet jag inte riktigt vad han kan syfta på. En gissning skulle vara att han tror att det är för mycket friskluft/tilluft att det uppstår övertryck i huset om inte de friskluft ventilerna är stängda (frånluft fläkten orkar inte ta undan tillräckligt med flöde per sekund).

Jag skulle kontrollera enligt det jag skrev förut och sedan kika vad dina frånluft-fläktar klarar av samt de stängda friskluft ventilerna och försöka uppnå balans.

Om du har 125mm hål i väggen med ventil så är det enklast att kika på likvärdig produkt, exempelvis proffsmagasinet och sedan kika max-min flöde.

Tänker du effekt som vad du behöver värma upp?
Bara för skoj skull så kan du få detta enklare exempel som kan vara bra att veta:
Om det är vinter och -20grader ute samt +20grader inomhus där ventilen sitter.
Detta ger en delta temperatur på 40 grader.
Om du nu har 6l/s på en spalt ventil så "orsakar" denna en kyleffekt på 288W i detta rum.
(flöde l/s*1,2*delta temp=Effekt W).
Nu behöver radiatorn som förmodligen sitter under ventilen/fönstret värma upp 288W + transmissionen genom vägg, golv & tak (Beroende på utsida är såklart..)
Japp, de är din linje ang spaltventilerna jag varit inne på med :)

När jag säger effekt (i brist på bättre vetande) menar jag att jag enligt din formel (ca 6 l/h eller va de nu va) räkna ut tilluften men för att få balans, som du själv säger, behöver jag veta hur mycket ”utsug” som frånluften ger? 🙈
 
S seerikand skrev:
Japp, de är din linje ang spaltventilerna jag varit inne på med :)

När jag säger effekt (i brist på bättre vetande) menar jag att jag enligt din formel (ca 6 l/h eller va de nu va) räkna ut tilluften men för att få balans, som du själv säger, behöver jag veta hur mycket ”utsug” som frånluften ger? 🙈
Ah, effekt är ju kraft & arbete.

Kika produkten för frånluft-fläkten så borde det stå i den manualen hur mycket luft den kan förflytta.
Står oftast i l/h
 
  • Gilla
seerikand
  • Laddar…
JAAM91 JAAM91 skrev:
Ah, effekt är ju kraft & arbete.

Kika produkten för frånluft-fläkten så borde det stå i den manualen hur mycket luft den kan förflytta.
Står oftast i l/h
Stort tack :)
 
S seerikand skrev:
Tack! Ja det säger egentligen sig själv men förstår inte riktigt resonemanget att det skulle påverka den mekaniska frånluften negativt på det våningsplanet…? 🤔
JAAM91 JAAM91 skrev:
Det där med negativ påverkan på mekaniska frånluften vet jag inte riktigt vad han kan syfta på. En gissning skulle vara att han tror att det är för mycket friskluft/tilluft att det uppstår övertryck i huset om inte de friskluft ventilerna är stängda (frånluft fläkten orkar inte ta undan tillräckligt med flöde per sekund).

Jag skulle kontrollera enligt det jag skrev förut och sedan kika vad dina frånluft-fläktar klarar av samt de stängda friskluft ventilerna och försöka uppnå balans.

Om du har 125mm hål i väggen med ventil så är det enklast att kika på likvärdig produkt, exempelvis proffsmagasinet och sedan kika max-min flöde.

Tänker du effekt som vad du behöver värma upp?
Bara för skoj skull så kan du få detta enklare exempel som kan vara bra att veta:
Om det är vinter och -20grader ute samt +20grader inomhus där ventilen sitter.
Detta ger en delta temperatur på 40 grader.
Om du nu har 6l/s på en spalt ventil så "orsakar" denna en kyleffekt på 288W i detta rum.
(flöde l/s*1,2*delta temp=Effekt W).
Nu behöver radiatorn som förmodligen sitter under ventilen/fönstret värma upp 288W + transmissionen genom vägg, golv & tak (Beroende på utsida är såklart..)
Hej igen!
Jag har en till fråga på samma ämne men ändå inte (nya frågor är straffet när man ger bra och pedagogiska svar)

I vår oisolerade och ouppvärmda källare med natirstensgrund har vi ca 60-65% rf nu under sommartid. Har en luftavfuktare som går relativt hårt.

I entréplanet har vi ca 57-62% rf under sommarveckorna. Även nedåt 55%. Vad skulle du säga om att installera ett konvektorelement som man kopplar på bergvärmepumpen i syfte att får dels torrare luft i källaren men också boningsplanet? Kanske framförallt källaren för stt att inte ha en avfuktare som går typ nonstop sommartid. Finns egentligen inget annat syfte att värma källaren då den inte är bebodd. Hade dock känts bättre att värma underifrån och få bättre klimat i både källare och boningsplan samtidigt som de ger värme…?
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.