Hej,

Går det att koppla in en z-wave inbyggadsdimmer, t.ex., och testa att det är kopplat korrekt så att strömbrytaren fungerar som vanligt, utan att lägga till det i ett z-wave nät? Eller kommer något bli knäppt då i dimmern?
Ingen controller än, men vi vill börja testa att koppla in och se att vi får inkopplingen rätt till att börja med.
 
JanneJanne123
Det går bra att testa defaultfunktioner utan kontroller, iaf med de enheter jag har använt (Fibaro Aeotec).
 
  • Gilla
jpelle
  • Laddar…
Tack!
 
Tar upp tråden igen, då vi idag fick hjälp av vår elektriker att tillfälligt prova att koppla in en Aeotec nano dimmer.
När själva dimmern var inkopplad så lös lamporna direkt, vilket jag utgår från är som det ska om dimmern som default har status påslagen.
Sen kopplade han in kablarna som ska gå till strömbrytaren, till dimmern. Men när han testade att bryta kretsen (bara genom att lägga kablarna mot varandra) förväntade jag mig att dimmern skulle då växla status till avslagen. Men ingenting hände, den fortsatte att lysa.
Vad kan vara fel? Eller tänker jag fel, går det inte att testa av-/på-funktionen utan att ha kontroller på plats?
(Iom att ingenting hände återställde han och monterade bort dimmern, han kopplade aldrig in en faktiskt strömbrytare)
 
Den måste kopolas in enligt schema sen nör allt är inkopplad måste du bryta säkringen.

De går in i safemode ibland utan last
 
Ok, det är 3st LED-lampor inkopplade á 10W. Enl spec ska dimmern ha en minilast på just 10W, om man använder neutral vilket vi gör. Men det kanske ligger precis under gränsen så att dimmern tror att det inte är någon last inkopplad?
 
J jpelle skrev:
Men när han testade att bryta kretsen (bara genom att lägga kablarna mot varandra)
Det känns som att ni inte har riktig örnkoll på hur det här fungerar. Säkerställ att ni har kopplat rätt först.
 
Såhär är min erfarenhet

Vid inkoppling och driftsättning har de inte funkat alls. Bara lyst rakt av utan dimning. Reagerar inte på brytare

Bryter man strömmen vid elcentral och startar om den så fungerar den normalt. Samma sak händer ifall en lampa går sönder och man låter den va. Då blir de också cp efter ett tag
 
JanneJanne123
Pucken ska ju styras med en brytare med impulsfjäder, att bara föra ihop tåtarna blir ju en full uppdimmning.
 
Verkar som att fler haft liknande problem med sina Aeotec dimrar. Låter som att det har hjälpt dem genom att trigga inlärnings-mode, så att dimmern försöker avgöra hur den är inkopplad.
Tryck fyra ggr snabbt på knappen på ovansidan av dimmern, sedan switcha strömbrytaren en gång. Vänta minst 10 sekunder och switcha sedan på strömbrytaren igen.
Efter det ska den förhoppningsvis lärt sig och fungera bättre.
 
  • Gilla
jpelle
  • Laddar…
JanneJanne123 JanneJanne123 skrev:
Pucken ska ju styras med en brytare med impulsfjäder, att bara föra ihop tåtarna blir ju en full uppdimmning.
Att föra ihop tåtarna borde väl vara samma sak som att trycka på strömbrytaren? Impulsfjädern gör ju att knappen fjädrar tillbaka och bryter kontakten igen. (Alltså han tvinnade inte ihop dom eller något sådant).
Det borde väl byta state på dimmern mellan av/på? För att dimra ska man väl hålla knappen inne en längre period?
 
O osmat skrev:
Verkar som att fler haft liknande problem med sina Aeotec dimrar. Låter som att det har hjälpt dem genom att trigga inlärnings-mode, så att dimmern försöker avgöra hur den är inkopplad.
Tryck fyra ggr snabbt på knappen på ovansidan av dimmern, sedan switcha strömbrytaren en gång. Vänta minst 10 sekunder och switcha sedan på strömbrytaren igen.
Efter det ska den förhoppningsvis lärt sig och fungera bättre.
Tack, det där gjorde det bättre.. ish.
Provade nu att även koppla in strömbrytaren. Nu kan jag tända och släcka med strömbrytaren. Men att slå på lamporna har kanske en halv sekunds fördröjning, medan att slå av har 3-4 sekunders fördröjning. Dimra fungerar inte.
Om jag kopplar utan dimmern så reagerar lamporna som förväntat, så det är inte LED-lamporna som är långsamma eller något sådant. Men kan väl inte stämma att Aeotecs dimmer ska vara så långsam?
 
JanneJanne123
Ja då borde det vara samma. Jag tolkade föra ihop som att han lät trådarna vara just ihopförda.

Edit: tog bort lite text som blev obsolet iom ett svar som kom emellan.
 
För att återkoppla ifall någon annan stöter på samma problem.

Fördröjningen vid avstängning av ljuset är default, den dimrar ner under 3 sekunder. Men iom att dimringen inte fungerade så väntade den i 3 sekunder och sedan switchade av lamporna. Jag har nu införskaffat mig en controller och kunde då sätta parameter 125 till värdet 1 och därmed få en kortare fördröjning.

Att den inte ville dimra verkar bero på att den inte kunde avgöra lasten över våra led-lampor, då går den som default in till enbart ON/OFF-läge.
Genom att sätta parameter 131 så ändrade jag lägsta nivån för dimring, 10 verkade vara ungefär vad som var det lägsta som fungerade med våra lampor
Parameter 132 satte jag till 99, max värde för högsta nivån för dimring.

Efter det funger allt som det ska.
 