Jag har jordvärme och använder Atlas Thermia 12 för att värma huset (golvvärme). I våras installerade vi pool som vi värmer med en värmeväxlare som tar värme från jordvärmepumpen. Då var en elektriker här och installerade något tillägg på värmepumpen för att möjliggöra detta.

Nu kan vi styra värmen i poolen via jordvärmepumpen. Problemet är att värmereglaget är begränsat till 26 grader. Det går att dra till lägre temperatur men inte högre även om reglaget går längre så begränsar den ändå tillbaka till 26 grader.

Vi skulle vilja ha lite varmare i poolen.varför är det så och hur går vi tillväga för att öka värmen?
 
  • Gilla
ZdanneZ
  • Laddar…
Jag har exakt samma fråga...
Men jag har en Calibra 12.
Hittade du någon lösning?
 
Z ZdanneZ skrev:
Jag har exakt samma fråga...
Men jag har en Calibra 12.
Hittade du någon lösning?
Det visade sig vara en begränsning i systemet för pumpen. Vår elektriker var här och ökadd upp begränsningen så nu kan vi ha den värme vi vill.
 
  • Gilla
ZdanneZ
  • Laddar…
Okej!
Tack!
Då får jag ringa och boka...
👍😀
 
Z ZdanneZ skrev:
Okej!
Tack!
Då får jag ringa och boka...
👍😀
För info om andra har samma problem.
Tryck på hänglåset och tryck in koden 607080, sedan på Pool, ändra där laddtempen till ett högre värde, sen kan man ändra önskad pooltemp till högre än 26 grader.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.