Hej har en gammal Nibe rvp 32 som varit avstängd fram tills igår då jag fick hjälp eftersom att jag inte visste hur man satte på den.
Men problemet är att på bild 2 så åker graderna bara konstant upp och jag blev tillsagd att den ska ligga på max 30, den ökar bara konstant hela tiden så jag kommer att stänga av den helt tills jag får svar på detta eftersom att jag är orolig att bränna ner hela huset då elementen blir skållheta även när jag drar ner dem till lägsta.
På bild 3 så är det den mojängen som fortsätter att åka mot 1 istället för att stanna där jag vill ha den även fast jag inte rör den utan den gör det automatiskt, antar att det är detta som är orsaken till problemet- hur får jag den att stanna?
Tacksam för alla svar o tips som finns!
Mvh Amanda
Men problemet är att på bild 2 så åker graderna bara konstant upp och jag blev tillsagd att den ska ligga på max 30, den ökar bara konstant hela tiden så jag kommer att stänga av den helt tills jag får svar på detta eftersom att jag är orolig att bränna ner hela huset då elementen blir skållheta även när jag drar ner dem till lägsta.
På bild 3 så är det den mojängen som fortsätter att åka mot 1 istället för att stanna där jag vill ha den även fast jag inte rör den utan den gör det automatiskt, antar att det är detta som är orsaken till problemet- hur får jag den att stanna?
Tacksam för alla svar o tips som finns!
Mvh Amanda
Bästa svaret
Bild 3 visar en shuntventil, den styrs av reglercentralen och utegivaren.
Du kan testa med att vrida reglaget på reglercentralen (bild 1) till "handläget", sedan ska du manuellt kunna vrida shuntventilen till ett läge som ger lagom värme i elementen.
Reglercentralen och utegivare kommer då ej längre att justera tempen på vattnet till elementen.
Det ser ockås ut som det är lågt tryck i systemet, kan beror på lite vatten. Påfyllnad kan då behövas.
Du kan testa med att vrida reglaget på reglercentralen (bild 1) till "handläget", sedan ska du manuellt kunna vrida shuntventilen till ett läge som ger lagom värme i elementen.
Reglercentralen och utegivare kommer då ej längre att justera tempen på vattnet till elementen.
Det ser ockås ut som det är lågt tryck i systemet, kan beror på lite vatten. Påfyllnad kan då behövas.