Nibe f730 fortsätter värma trots uppnådd temp

  1. R
    Medlem · 85 inlägg
    Vår Nibe pump som nu varit igång i 5 dagar är inställd på temperatur 20 grader (inst 1.1). Pumpen visar nu inomhus 23grader och trots det säger info 3.3 (tillsatsinfo) 5.0kW då kompressorn jobbar på värme. Är inte det lite konstigt? Borde pumpen inte vila nu i och med att inomhusklimatet är 3 grader varmare än önskat värde?
     
  2. R
    Medlem · 85 inlägg
    Tillägger även att Komfortläge för vatten är på Ekonomi vilket ska ge en temp på runt 44 grader. Trots det har jag en vattentemp på 55 grader.
     
  3. R
    Nybyggare · Västra Götaland · 168 inlägg

    Raecer11

    Nybyggare
    Troligtvis jagar den ikapp gradminuter som den tappat under natten.
     
  4. R
    Medlem · 85 inlägg
    Vad innebär det? Den har ju fortfarande uppnått korrekt inomhusvärme så varför vill den fortsätta jobba?
     
  5. T
    Medlem · 573 inlägg
    Vad har du för temperatur på fram och retur ?
     
  6. L
    Medlem · Halland · 5 646 inlägg

    lordi

    Medlem
    Vad har du för värmekurva? Golvvärme eller radiatorer? Är inomhusgivaren aktiverad som styrande och inte bara visande?
     
  7. R
    Medlem · 85 inlägg
    Se bifogad bild:
     
  8. R
    Medlem · 85 inlägg
    Värmekurvan sänkte jag till 5 eftersom att det är jättevarmt här hemma (innegivaren visar 26 grader just nu)

    Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övreplan.

    "Styrning rumsgicare system 1" är i bockad och "värmefaktor system 1" är på 2.5. Men nu trots att det är 26 grader hemma så ligger tillsatsinfo på 2kw. Borde väl inte behövas någon tillsats alls nu?
     
  9. R
    Medlem · 85 inlägg
    Jag hade för mig att kurva=7 var standard och att 5 äe klassat som låg.. men då sänker jag kurvan till kanske 2?
     
  10. J
    Medlem · Stockholm · 5 338 inlägg

    JosthPremiumikon: Hand

    Medlem
    Vet ju inte vad du har för hus men normalt är nog att den klarar sig ner till -5° någonting utan tillsats om man är försiktig med varmvattnet. Förutom vid legionellakörning då el-patronen kan behövas.

    Vad har du för utetemperatur på den givaren?
     
  11. R
    Medlem · 85 inlägg
    Just nu använder vi knappt något varmvatten alls. Så någonting är det som spökar med inställningarna.
     
  12. L
    Medlem · Halland · 5 646 inlägg

    lordi

    Medlem
    Jag tog bort mitt inlägg då jag missade din senaste post. Kurva 5 brukar vara lagom för golvvärme. Har man även radiatorer brukar man behöva ha en högre kurva och en shunt till golvvärmen.
    Vad säger beräknad framledning nu?
     
  13. J
    Medlem · Stockholm · 5 338 inlägg

    JosthPremiumikon: Hand

    Medlem
    Kurva 4 - 5 ska vara lämpligt för golvvärme men radiatorerna behöver förmodligen lite högre. Då ska shunten på golvvärmefördelaren ta ner temperaturen till det som golven ska ha.
     
  14. R
    Medlem · 85 inlägg
    Utetempgivare visar 7.2 grader
     
  15. R
    Medlem · 85 inlägg
    Beräknad framledning säfer nu 45C
     