Vår Nibe pump som nu varit igång i 5 dagar är inställd på temperatur 20 grader (inst 1.1). Pumpen visar nu inomhus 23grader och trots det säger info 3.3 (tillsatsinfo) 5.0kW då kompressorn jobbar på värme. Är inte det lite konstigt? Borde pumpen inte vila nu i och med att inomhusklimatet är 3 grader varmare än önskat värde?
-
Medlem · 85 inlägg 2 apr 15:43
-
Medlem · 85 inlägg 2 apr 15:462 apr 15:46 #2
Tillägger även att Komfortläge för vatten är på Ekonomi vilket ska ge en temp på runt 44 grader. Trots det har jag en vattentemp på 55 grader.
-
2 apr 16:29 #3
Troligtvis jagar den ikapp gradminuter som den tappat under natten.
-
Medlem · 85 inlägg 2 apr 16:452 apr 16:45 #4
-
-
2 apr 18:09 #6
Vad har du för värmekurva? Golvvärme eller radiatorer? Är inomhusgivaren aktiverad som styrande och inte bara visande?
-
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:02
-
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:053 apr 14:05 #8
Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övreplan.
"Styrning rumsgicare system 1" är i bockad och "värmefaktor system 1" är på 2.5. Men nu trots att det är 26 grader hemma så ligger tillsatsinfo på 2kw. Borde väl inte behövas någon tillsats alls nu? -
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:073 apr 14:07 #9
-
3 apr 14:08 #10
Vet ju inte vad du har för hus men normalt är nog att den klarar sig ner till -5° någonting utan tillsats om man är försiktig med varmvattnet. Förutom vid legionellakörning då el-patronen kan behövas.
Vad har du för utetemperatur på den givaren? -
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:093 apr 14:09 #11
-
3 apr 14:10 #12
Vad säger beräknad framledning nu? -
3 apr 14:11 #13
Kurva 4 - 5 ska vara lämpligt för golvvärme men radiatorerna behöver förmodligen lite högre. Då ska shunten på golvvärmefördelaren ta ner temperaturen till det som golven ska ha.
-
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:11
-
Medlem · 85 inlägg 3 apr 14:12