Halloj!

Vi har en Sharp luftvärmepump som inatt ställde till problem, och problemen kvarstår. Helt plötslig bröts strömmen till hela huset och efter mycket testande fram och tillbaka konstaterades att jordfelsbrytaren utlöser när pumpens kontakt sitter i väggen. Sätter man i kontakten så tar det ca 30 sekunder och sen utlöser jordfelsbrytaren. Vi har bara bott i huset ca 1 månad så vi har inte så mycket erfarenhet av pumpen men innan detta har det inte varit något problem.

Någon här som vet vad felet kan vara? Tänkte kolla om det är något jag kan titta på själv innan jag ringer reparatör. Kan tillägga att det varit runt 2-4 plusgrader och blött ute senaste 2-3 dygnen och innan det var det kallt och snöigt.

Tack och hälsningar,
Anders
 
Redigerat:
Så, då löste jag det faktiskt (om än kanske tillfälligt...).

Jag öppnade utomhusdelen och torkade torrt på botten, då det stod en del vatten där, samt rättade till värmeslingans anslutning (sockerbit som nästan låg i vattnet).

Kanske kan vara till hjälp för någon i framtiden.

/Anders
 