Jag har problem med värmesystem och jag har gjort ett omfattande felsökringsarbete men förstår inte vad som är fel. Tacksam om ni kan hjälpa mig. Värmesystemet består av följande:
Problemet är att det börjar skvala i radiatorerna på övervåningen. Jag stänger av cirkulationspumparna och avluftar, fyller på systemet, avluftar osv. Efter en dag är det åter igen skvalande i radiatorerna:
- Värmekälla: Bergvärmepump i källaren
- Källare: 3 vattenburna radiatorer
- Undervåning: 2 vattenburna golvvärmesystem med separata cirkulationspumpar
- Övervåning: 4 vattenburna radiatorer
Jag förstår inte varför det kommer in luft i systemet och det enda jag kan komma på är:
- Jag har kollat och jag har inte läckage någonstans och systemet håller trycket.
- Jag har även monterat loss expansionskärlet och mätt förtrycket. Det verkar schysst.
Som ni ser så har jag slut på idéer. Har någon av er någon idé? Tack på förhand. Det går åt mycket tid och frustration.
- Expansionskärlet är inte tätt och luften kommer in den vägen?
- Att det finns luft i golvvärmesystemet och denna luft till slut kommer upp till radiatorerna i övervåningen.
- Bergvärmepumpen, på något sätt, läcker gas som kommer in i radiatorkretsen.
818 läst · 18 svar
818 läst
18 svar
Lufta radiatorer hela tiden - hittar inte felet trots många timmars felsökning...
Sida 1 av 2
-
-
20 nov 2022 13:05 #2
-
20 nov 2022 13:12 #3
Hur gammal är golvvärmen? Tidiga Pex-slangar (typ sent 80 till början på 00-talet) var inte diffusionstäta, och "suger" in luft. Dvs, vattnet värms upp och syret släpper, men nu tar det syrefattiga vattnet i golvvärmen upp luft genom slangen.
Leder till luft- och rostproblem. I särskilt dåliga fall behöver man installera en mellanväxlare mot golvvärmen för att dela av denna från resten av systemet, och helst fylla golvvärmen med glykol. -
20 nov 2022 13:15 #4
Vilken värmepump har du?
Det är nog lämpligt att ringa efter en tekniker som kontrollerar kylkretsen/kondensorn.
-
20 nov 2022 13:15 #5
-
20 nov 2022 13:16 #6
När du nu kollat expansionskärlet så skulle det kunna vara läcka från värmepumpen. Du kan ju kolla om den går klart i synglaset i köldmediekretsen efter någon minuts drift(brukar skumma vid start).
-
20 nov 2022 13:56 #7
-
-
20 nov 2022 14:06 #9
-
-
20 nov 2022 14:10 #11
-
20 nov 2022 14:15 #12
Om man har för lågt tryck kan det sakta sugas in luft från nån skarv/koppling/vred på övervåningen.
Verkar som att du bör ta dit en kyltekniker. -
20 nov 2022 14:16 #13
-
20 nov 2022 14:18 #14
-
20 nov 2022 14:20 #15