Hur ser testmejseln ut?
 
A anton000000 skrev:
Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag testar med testmejsel t ex mellan jord och nollan och fas
Det är en spänningsprovare från 6 till 400 V. Det är uttag 400 V för spis. Den löste ut utan att spisen var på. Så jag testade om det var fel på spisen. Testade på uttaget och då upptäckte jag att den löste ut när jag testade mellan jord och nolla även mellan jord och fas.
 
Helt normalt. Det går en liten ström genom spänningsprovaren till jord och jordfelsbrytaren reagerar på det.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
H Håbbe01 skrev:
Hur ser testmejseln ut?
Har en spänningsprovare 6 till 400 V. Jordfelsbrytaren löste ut och jag kollade genom att koppla på säkringar en efter en. Detta var spisen som var orsaken. Kopplade bort spisen för att kolla om det var fel på spisen och testade på uttaget med spänningsprovare mellan jord och nollan då löste jfB ut även när jag testade mellan jord och fas. JFB löste inte ut när jag testade mellan fasen och nollan eller mellan fasen.
 
A anton000000 skrev:
Det är en spänningsprovare från 6 till 400 V. Det är uttag 400 V för spis. Den löste ut utan att spisen var på. Så jag testade om det var fel på spisen. Testade på uttaget och då upptäckte jag att den löste ut när jag testade mellan jord och nolla även mellan jord och fas.
Helt normalt om testpennan leder >30mA när den mäter på 400 V
Så fort 30mA eller mer tar en annan väg än tillbaka genom JFB så skall den lösa ut.
Mäter du till jord så tar strömmen en genväg till PEN även om det är mellan nollan —-jord.
 
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
A anton000000 skrev:
Har en spänningsprovare 6 till 400 V. Jordfelsbrytaren löste ut och jag kollade genom att koppla på säkringar en efter en. Detta var spisen som var orsaken. Kopplade bort spisen för att kolla om det var fel på spisen och testade på uttaget med spänningsprovare mellan jord och nollan då löste jfB ut även när jag testade mellan jord och fas. JFB löste inte ut när jag testade mellan fasen och nollan eller mellan fasen.
Ok men när du kopplar in spisen så löser jfb också
 
useless useless skrev:
Helt normalt. Det går en liten ström genom spänningsprovaren till jord och jordfelsbrytaren reagerar på det.
Men JFB löste ut och jag kollade genom att slå av alla säkringar och sen koppla på en och en och när jag satt på säkringar till spisen löste jfb ut. Jag kopplade bort spisen för att kolla om det var spisen som var orsaken spisen var inte på när jfb löste ut. Jag testade med spänningsprovare mellan jord och fas den löste ut och mellan jord och nollan den löste ut.
 
A anton000000 skrev:
Men JFB löste ut och jag kollade genom att slå av alla säkringar och sen koppla på en och en och när jag satt på säkringar till spisen löste jfb ut. Jag kopplade bort spisen för att kolla om det var spisen som var orsaken spisen var inte på när jfb löste ut. Jag testade med spänningsprovare mellan jord och fas den löste ut och mellan jord och nollan den löste ut.
Ja, vad är din fråga? Spisen har uppenbarligen ett isolationsfel. Att spänningsprovaren löser ut JFB'n när man mäter mot jord är normalt. Sen kanske just din jordfelsbrytare är extra känslig eller det finns andra felströmmar som gör att det inte behövs så mycket för att den ska lösa ut? Om du vill utreda det så får du mäta felströmmen. Annars är väl en isolationsmätning av spisen det första man kan testa.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
Helt normalt om testpennan leder >30mA när den mäter på 400 V
Så fort 30mA eller mer tar en annan väg än tillbaka genom JFB så skall den lösa ut.
Mäter du till jord så tar strömmen en genväg till PEN även om det är mellan nollan —-jord.
Så då är det fel på spisen?
 
useless useless skrev:
Ja, vad är din fråga? Spisen har uppenbarligen ett isolationsfel. Att spänningsprovaren löser ut JFB'n när man mäter mot jord är normalt. Sen kanske just din jordfelsbrytare är extra känslig eller det finns andra felströmmar som gör att det inte behövs så mycket för att den ska lösa ut? Om du vill utreda det så får du mäta felströmmen. Annars är väl en isolationsmätning av spisen det första man kan testa.
Ok tack
 
Men testpenna mellan nolla och jord borde inte lösa ut jordfelsbrytaren. Inre motståndet i pennan kan inte vara så lågt att det går mer än 30 mA mellan nolla och jord. Så fårgan är hur säker du är på att det verkligen var mellan nolla och jord du gjorde den mätningen?

Det är normalt att jfb löser ut om man kortsluter nolla till jord. Men testpennan kan inte vara en ren kortslutning, i så fall hade det blivit "en djäkla smäll" när du mäter mellan fas och jord.

Men i övrigt tyder det mesta på att något är fel med spisen.
 
Det är inte normalt att JFBn löser när man mäter mellan jord och nolla i ett uttag.

Det är inte heller normalt att man kan lösa JFBn med en spänningsprovare mellan fas och jord. Moderna spänningsprovare kräver att man trycker in en knapp. Men äldre spänningsprovare kan göra det, men absolut inte vid mätning mellan nolla och jord.

Kan nolla och fas vara förväxlade i uttaget, eller ännu värre skyddsjord och fas? Det kan förklara varför JFBn löste med spisen ansluten. Du bör nog dubbelkolla uttaget och anslutningen till spisen.
 
  • Gilla
Nilstyko och 1 till
  • Laddar…
Jag uppfattar att spisen har fungerat, utan att lösa jordfelsbrytaren?

Då borde det inte kunna vara felkopplat i uttaget.
 
useless useless skrev:
Ja, vad är din fråga? Spisen har uppenbarligen ett isolationsfel. Att spänningsprovaren löser ut JFB'n när man mäter mot jord är normalt. Sen kanske just din jordfelsbrytare är extra känslig eller det finns andra felströmmar som gör att det inte behövs så mycket för att den ska lösa ut? Om du vill utreda det så får du mäta felströmmen. Annars är väl en isolationsmätning av spisen det första man kan testa.
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är inte normalt att JFBn löser när man mäter mellan jord och nolla i ett uttag.

Det är inte heller normalt att man kan lösa JFBn med en spänningsprovare mellan fas och jord. Moderna spänningsprovare kräver att man trycker in en knapp. Men äldre spänningsprovare kan göra det, men absolut inte vid mätning mellan nolla och jord.

Kan nolla och fas vara förväxlade i uttaget, eller ännu värre skyddsjord och fas? Det kan förklara varför JFBn löste med spisen ansluten. Du bör nog dubbelkolla uttaget och anslutningen till spisen.
Uttaget har fungerat i många år. Det är när jag trycker på knappen på spänningsprovare som jfb löser ut. Samma sak när jag testa jord och fas
. Testar jag mellan faserna och mellan nolla och händer ingenting.
 