Tjena, igår natten till idag runt23:00 löste jordfelsbrytare ut. Vi tryckte upp den igen, samma sak igen efter ca 5min. Efter att satt på deb 4-5ggr efter den löst ut. Stängde vi av bergvärmen för att kolla om felet är kopplat dit. Så utan värme i huset när bergvärme varit avstängt så har det inte löst ut mer. Kan det vara så enkelt som överbelastning i systemet??
 
Sannolikt nej. Överbelastning hanteras av säkringar, jordfelsbrytare skyddar mot felströmmar.
Inte ovanligt att fukt eller vatten i värmesystemet el. dyl. kan trigga jordfelsbrytaren.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
E etompau skrev:
Sannolikt nej. Överbelastning hanteras av säkringar, jordfelsbrytare skyddar mot felströmmar.
Inte ovanligt att fukt eller vatten i värmesystemet el. dyl. kan trigga jordfelsbrytaren.
Okej. Hur kollar man om det är fukt/vatten som utlöser jordfelsbrytare? Kan det vara lampor eller annan belysning i trägården som läcker någonstans?
 
Hammare&Spik Hammare&Spik skrev:
Okej. Hur kollar man om det är fukt/vatten som utlöser jordfelsbrytare? Kan det vara lampor eller annan belysning i trägården som läcker någonstans?
Det går att mäta fram ev. isolationsfel. Har du grejor i i trädgården som du misstänker?
Ålder på värmepumpen?
Har ni bara en jordfelsbrytare för hela huset eller en separat för bergvärmen?
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Av egen erfarenhet är det i 99 fal av 100 skarvsladd utomhus som är boven
 
  • Gilla
Hammare&Spik och 1 till
  • Laddar…
Löser efter ett tag, då är det överledning till jord , elektriker kallar det för att glimma. Om JFB löser direkt och inte som nu. Så bryter ni alla säkringar, slår till JFB och slår till en säkring ( om automater ) i taget, väntar i ca 3 min om den inte löser, sen nästa säkring på samma sätt. Börja med allt som kan med utomhus att göra och VP + VVB om det finns.
 
  • Gilla
Hammare&Spik och 1 till
  • Laddar…
Så det funkar utan bergvärmepump? Prova och inaktivera tillsatsvärme (elpatron) om sådan finns
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
OK bommade det med VP. som sägs så börja med att inaktivera patronen först. Vad för VP och hur gammal.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
E etompau skrev:
Det går att mäta fram ev. isolationsfel. Har du grejor i i trädgården som du misstänker?
Ålder på värmepumpen?
Har ni bara en jordfelsbrytare för hela huset eller en
E etompau skrev:
Det går att mäta fram ev. isolationsfel. Har du grejor i i trädgården som du misstänker?
Ålder på värmepumpen?
Har ni bara en jordfelsbrytare för hela huset eller en separat för
Vi har en Nibe bergvärme. Den har en egen jordfelsbrytare. När vi stänger av den och bergvärmen så löser inte jordfelsbrytaren i elskåpet ut. När vi sätter på bergvärmen så löser jordfelsbrytaren i elskåpet ut. Då måste det va kopplat runt den på något sätt?
Säkringarna löser inte ut, utsn bara jordfelsbrytaren. Då vi behöver inte köra glimma systemet.
Just nu har vi el men ingen värme alls i hel huset. Eljouren vill va 5800+moms för att komma och kika i 2tim :(
 
A
Vad är det för modell på Nibe?
Var sitter den andra jordfelsbrytaren? Finns flera centraler? Är bägge på 30 eller 300 mA?

Ta gärna bilder om du kan.

Egentligen behöver inte bergvärmen jordfelsbrytare. Det är bara uttag för allmänbruk som omfattas. Men det är ju bra att ha. Just värmepannor tillhör ju de belastningar med högst normal läckström så hade varit bra att höra om tillverkaren rekommenderar att den ansluts till jordfelsbrytare.
 
Löser i elskåpet, är det då i husets central eller har ni en JFB i skåp på utsidan Foto på grejerna är bra. En JFB kn lösa på många olika sätt. Är det det två på samma central. 1 st för VP och 1 st för övrigt, vilken löser ut.
 
Jag återkommer med bilder inom kort. Är på ICA och handlar nu .
Som sagt en separat jordfelsbrytaren till bergvärmen som sitter brevid pannan. En annan i elskåpet inomhus. Vi har tre elcentraler. Två i huset och en i garaget
 
Med flera JFB så ska varje JFB vara oberoende av varandra och ha egna säkringar ut Alla ska vara kopplade före alla andra, så dom inte ligger i serie. Då kan det bli lustiga brytningar. Ligger någon i serie så kan den första lösa, men inte den andra. Kan bli lite hur som helst med att lösa.
 
  • Gilla
Hammare&Spik och 2 till
  • Laddar…
A
Ja typ såhär borde det vara. Normalt har man kanske ingen 300mA i en vanlig bostad utan flera 30mA för personskydd kompletterade med personskyddsbrytare för belastningar som kyl/frys, utebelysning och annat.
 
  • Elektriskt schema, jordfelsbrytare, installation, säkerhetsanordning, strömkrets, skydd mot jordfel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Hammare&Spik
  • Laddar…
Den första bilden är bergvärmens egna jordfelsbrytare. Den andra är en bild på själva pumpen. Den tredje bilden är på centralen dit jordfelsbrytaren löses ut varje gång man försöker slå på bergvärmen. Den är igång i ca 3-4min sen löser brytaren ut.
Nu har jag stängt av jordfelsbrytare till själva bergvärmesystemet och då fungerar elen i huset normalt. Men ingen värme dock. Knepigt…
 
  • Elektrisk säkerhetsbrytare monterad på vägg med kablar och teknisk information.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Två NIBE-värmepumpar i ett teknikrum med kopparledningar och en expansionskärl ovanpå.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elcentral med säkringar och jordfelsbrytare, numrerade, väggmonterad, modern installation, vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder