Försöker och hitta en induktionsspis för och koppla in i ett perilex uttag där det suttit en 400 v 3 fas spis tidigare. Tog ut en elektriker för att kontrollera att nolla fanns framdraget, vilket det gjorde. Har hittat en Spis 230 v med perilex kontakt:
https://www.power.se/vitvaror/matlagning/spisar/cylinda-sib8462kves-induktionsspis/p-2353354/

Går en spis alltid på 3 faser när det är perilex kontakt eller kommer den bara gå på en fas står något i manualen att den går och koppla om se bild men försöker och hitta en spis som bara är och plugga in utan och vara elektriker, måste jag välja en spis som är 400 v utan induktion för och få 3 fas. misstänker att säkringar kommer gå om den bara går på 1 fas. Dessutom lär väl inte kabel vara tillräckligt tjock för att bara köra på 1 fas? Är induktionsspisar alltid kopplade 1 fas vid leverans, står visserligen säkring 3x16a men då kanske spisen måste kopplas om?
 
  • Instruktionsbild för anslutning av spis, elschema, varningar, och krav på behörig elektriker.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • E-handelssida som visar Cylinda induktionsspis, tekniska specifikationer, betyg och navigeringsalternativ.
Spisar är i allmänhet flera separata 230V laster. Så de spridet lasten på fler faser om de kopplas så. Vissa dock bara på två faser. Tex alla Bosch och Siemens spisar med induktion tycks vara av den typen.

Den du tittar på sprider lasten på tre faser.
 
  • Gilla
infohouse och 1 till
  • Laddar…

Bästa svaret

Gratulerar till att du gjort de förberedelser och kontroller som behövs och för att ha hittat en riktig spis med perilexstickpropp!

Att det är en riktig spis ser man enklast på märkeffekten, 10.5 kW i ditt fall. Det finns fuskspisar som har en effekt på runt 7 kW som man får se upp med.

Din spis kan kopplas om för enfasdrift om man inte har trefas i hushållet. Hur den är kopplad från fabrik framgår inte, men då det sitter en perilexstickpropp så är den troligen trefaskopplad. En snabbt titt i anslutningsutrymmet ger svar. Det räcker också att titta på sladdens märkning, 3G2.5 för enfasfallet eller 5G1.5 för trefas. Perilex tål bara 16 A så för enfasfallet brukar man använda Norwescos enfasdon för att kunna nyttja 20 A.
 
  • Gilla
infohouse
  • Laddar…
Ok tack då låter det som den skulle kunna vara 3 faskopplad från fabrik, får åka till Power och kolla om de har någon i utställningen, enfas spisar har då normalt inte perilex kontakt om jag förstått det hela rätt?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Nä, det är liksom fel stickpropp för enfas, och den vanliga typen a perilex tål dessutom bara 16 A. Utan man använder dessa som tål 25 A.

Europeisk elkontakt och vägguttag för 230V, standardiserade, enkel design, vit bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
infohouse
  • Laddar…
Hej Bo.
Tillverkaren föreskriver i detta fall säkring 32A för att ansluta denna enfasigt. Så då blir det nog fast anslutning om man skulle ge sig på det.

Om det inte bara är ett kortslutningsskydd de pratar om i instruktion på bild ovan.
 
Det krävs 45 A enfas för att kunna nyttja spisens hela effekt på 10.5 kW. Varför de vill begränsa spisen till 32 A vet jag inte. Man ska nog inte fundera för djupt på det.

När apparater anger en säkring så menar de den minsta säkring som krävs för att apparaten ska fungera normalt (även om det diskuteras ifall det (också) ange högsta säkring). Men det krävs ju inte 32 A för att en spis ska fungera. Det finns ingen säkerhetsmässig anledning och skulle de finnas en teknisk anledning i spisen så är den borta från marknaden.

Det man kan fråga sig är om det är tillåtet att säkra en spis med 20 A (som är det vanliga för enfaslägenheter i Sverige) då det finns en 99%-ig risk att säkringen överbelastas? Den frågan ska man nog inte heller dyka för djupt i för det får man egentligen inte...

Dessutom brukar det finnas en konfigurerbar effektbegränsning i moderna spisar och hällar
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Jo. Känns inte som den enfasiga möjligheten är lämplig för den svenska marknaden. Har heller aldrig anslutit någon spis som denna enfasigt. Verkar högst olämpligt.
 
Hade spisen inkopplad i två veckor men nu la hällen av helt plötsligt under matlagning slockade allt. Kopplade in gamla spisen och konstaterade till slut att en säkring hade gått när den inte heller fungerade. Kopplade in nya spisen igen och då small det direkt och samma säkring gick igen + en huvudsäkring.

Har nu felanmält spisen, tekniker kommer nästa vecka. nollan stiftet på perilexkontakten ser minst sagt bränd ut, någon som vet vad som kan ha hänt? misstänker att teknikern från cylinda kommer försöka skylla på elinstallationen, men nolla fanns enligt en anlitad elektriker. Kan en nolla helt plötsligt försvinna om det skulle bli glappkontakt?
 
  • Perilexkontakt med bränt stift på en spegelblank yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bränd stiftkontakt på en Perilex-kontakt, antyder elektriskt fel och säkringsproblem som beskrivs i texten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klart som korvspad att stiftet vril bränt. Sätts stickproppen in och noll får kontakt efter fas så blixtrar det. Sen att en säkring går , Tja det händer. direkt om spisen är för 1 fas och vreden var i drift, sen det med perilex, klarar inte mer än 16 amp och är förkastlig för 1 fas. Kan nog bli att du får lite skäll på anslutningen och en faktura efter det.
 
J jonaserik skrev:
Klart som korvspad att stiftet vril bränt. Sätts stickproppen in och noll får kontakt efter fas så blixtrar det. Sen att en säkring går , Tja det händer. direkt om spisen är för 1 fas och vreden var i drift, sen det med perilex, klarar inte mer än 16 amp och är förkastlig för 1 fas. Kan nog bli att du får lite skäll på anslutningen och en faktura efter det.
Vart står det att spisen bara använder en fas?
 
  • Gilla
Fairlane och 1 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Vart står det att spisen bara använder en fas?
Spisen är vad jag vet 3 fas kopplad
 
  • Bakstycke av en spis med 3-fas elanslutning och synliga kablar och terminaler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
Ja, den är kopplad för trefas. Sannolikt har likriktare och/eller triac blivit kortsluten av någon anledning.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
Det ser ut som det är ett fel i Perilex uttaget i väggen!
Börja med att bryt alla 3 faser till spisen.
Öppna och titta efter att ”Blå” nolltråd och övriga trådar är riktigt fastsatta, dra i trådarna med en tång.
Är det bränt på kontakten som på bilden så har där varit o- kontakt eller ljusbåge vilket är fel.
Det skall inte bli svetsmärken även vid en kortslutning.
 
  • Gilla
infohouse
  • Laddar…
I infohouse skrev:
någon som vet vad som kan ha hänt?
Kraftelektroniken i spisen har kortslutit. Sånt händer. Du får förhoppningsvis en ny spis.
 
  • Gilla
infohouse
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.